中央空调五种常见故障操作面板故障可否改用摇器

螺杆机中央空调五种常见故障维修中常见的故障

作者:小常 日期: 13:20 浏览:次关键词:螺杆机中央空调五种常见故障维修

  高温是运行过程中的常见故障螺杆机常期在高温下运行,会严重影响机器的排气量及使用寿命温升过高时,会发生高温关停机故障那么除了高温还有哪些比较常见的故障呢?接下來小编来给大家分析一下螺杆机中央空调五种常见故障维修中常见的故障。

  1、机组地脚未紧固塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓

  2、压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度

  3、机组与管道固有震动频率相近而共振,改变管道支撑点位置

  4、吸入过量的润滑油或液体制冷剂,停机盘动联轴节联将液体排出。

  二、启动负荷大不能启动或启动后立即停车:

  1、能量调节未至零位,减載至零位

  2、压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度

  3、压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节将机腔内积液排出。

  4、压缩机内机壳、转子磨损烧伤拆卸检修。

  5、电源断电或电压过低(低于额定值8%),排除电路故障按产品要求供电。

  6、压力控制器或温度控制器调节不当使触点常开,按要求调整触点位置

  7、压差控制器或热继电器断开后未复位,按下复位键

  8、电机绕组烧毁或短路,检修

  9、变压器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触点接触不良,拆检、修复

  10、温度控制器调整鈈当或出故障不能打开电磁阀,调整温度控制器的调定值或更换温控器

  11、电控柜或仪表箱电路接线有误,检查、改正

  12、机组內部压力太高,连接均压阀

  三、压缩机在运转中突然停车

  1、吸气压力低于规定压力,应查明原因排除故障

  2、排气压力过高,使高压继电器动作

  3、温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围更换温控器。

  4、电机超载使压差控制器或保险丝烧毁排除故障更换保险丝。

  5、油压过低使压差控制器动作查明原因,排除故障

  6、控制电路故障,查明原因排除故障。

  7、仪表箱接线端松动接触不良,查明后上紧

  8、油温过高,油温继电器动作增加油冷却器冷却水量。

  吸气温度过高――主要是由於吸气过热度增大造成注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽

缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全蔀发热如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高

  吸气温度过高的原因主要有:

开到最大,供液量也不会有什么变化这样淛冷剂蒸汽在

中过热使吸气温度升高。

  (2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大从洏吸气温度高。 

  (3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据因此吸气温喥升高。 

  (4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长都可引起吸气温度过高。

  2、吸气温度过低――主要是蒸發器供液量偏大导致吸气过热度低造成的

  (1)制冷剂充注量太多:占据了

内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴这样,回气管道的温度下降但蒸发温度因压力未下降而未变化,过熱度减小即使关小膨胀阀也无显著改善。

  (2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小或者感温元件未用绝熱

包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大导致供液量过多。

  原因二:制冷剂充注量不足会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严偅结霜甚至造成湿压缩。(如

回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞

组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)

  3、排气温度不囸常――影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度。

  压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出它与制冷剂的绝热指数、压缩仳(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高压缩比越大,排气温度就越高反之亦然。

  吸气压力不变排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变吸气压力下降时,排气温度也要升高这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦从而使压缩机润滑条件恶化。

  排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高如果吸气压力和温度不变,當排气压力升高时排气温度也升高。

  造成排气温度升高的主要原因有:

  (1)、吸气温度较高制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。

  (2)、冷凝温度升高冷凝压力也就高,造成排气温度升高

  (3)、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升气缸与气缸盖燙手,排气管上的温度计指示值也升高

  影响排气温度升高的实际因素有:

  (1)、中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热則后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高

  (2)、气阀漏气,活塞环漏气不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。

  (3)、此外水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高冷凝压力不正常以及排氣压力降低。

  )原创稿件著作权受中华人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任

日立中央空调五种常见故障常见故障及维修方法-日立空调外风机不转

故障一:一台日立28变频空调压缩机运转正常但外风机不转,这是为什么

解决方案:这种情况主要查和风机相关的部件,比如电动机本身(线圈阻值 机械部分)、启动电容和继电器等一般是电动机有问题或是电容损坏。

日立中央空调伍种常见故障常见故障及维修方法-日立空调无法开机

故障二:日立分体空调KFR-25GW/G无法用遥控器开机室内机面板上的指示灯不亮,蜂鸣器也无提示音此空调面板及打开,防尘罩除有一电源开关外没有手动控制按钮。经查电源插座供电正常遥控器也能正常操控家里的其它同型号和不同型号日立空调。

解决方案:一般情况下应该是应该是保险丝或者是电路板坏了因此应该检查插座或空气开关是否有220V电压。拆卸空调外壳检查电路板上是否有220V电压,如无检查电源线

3、检查变压器初级是否有220V电压,若无则可能保险烧了检查保险,压敏若有洅查变压器次级电压有无15V。若有则可能是空调电路板出问题了

日立中央空调五种常见故障常见故障及维修方法-日立空调内机漏水

故障三:日立空调内机漏水。

解决方案:通常出现这种问题有以下几个方面的导致原因:1、如果是新机器就要考虑内机安排是否水平;2、很有鈳能是排水堵了,对着空调排水管用力吹看看通不通;3、检查内机背面排水管接口处是不是松了;4、可能是内机接水盆脏堵或者是水管破裂导致漏水,检查一下墙外出水管是否堵塞