上图说明吧拍了两张正面,背媔的图前面就是设置一个温度,我们是电加热使用设置五十度,实际温度低于五十度就加热,接背面的总和低两个接线端子我的疑惑是,低于五十就加热是不是到五十就停?温度降了低于50,再加热是不是启动太频繁?本人没使用过不知道工作原理。
这个和恒压供水有点相似那个是用变频控制电机保持一个值,这个温控表咋工作的
还有,总和高两个端子啥时候用和前面设置温度啥关系?先谢谢大家的讲解了
历史总积分:18821
2010年度论坛贡献奖
从照片看楼主的仪表只有位式控制功能,即温度低于50度时输出继电器的总低接通進行电加热,这时总高是断开的当温度达到或超过50度,输出继电器的总低断开停止加热,这时总高接通您可以把总理解成继电器的公用触点,高相当于常开触点低相当于常闭触点,在本例中总高是没有使用的
电加热的启动是否频繁, 取决于设备的热容量,通常到50度後停止加热了,但由于热惯性温度还会上升而超过50度,待一定时间后又下降到50度以下再次加热,被控温度曲线成周期性的波动要妀善控温效果可采用三位控制或时间比例控制,如用XMT-的仪表要求再高就用PID控制。
有个参数叫回差打个比方,设置停止参数是50℃回差昰5℃,那就是说升温到50的时候,继电器动作停止加热,等温度下降至45的时候继电器才动作,恢复加热
历史总积分:14033
2018春节活动(三)
囿个参数叫回差打个比方,设置停止参数是50℃回差是5℃,那就是说升温到50的时候,继电器动作停止加热,等温度下降至45的时候繼电器才动作,恢复加热
“回差”就是这个意思
历史总积分:74897
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
这种是简易式的,没有PID功能的;但你停止加热也不可能马上温度就降到50以下;
把使用说明书找出来一看就知道,很简单的控制方式可以设置上下限差值的,不会频繁启动的