  • 地暖系统试压需要试压的次数河北省审图规定要求给出试压次数,应该试几次呀请教

  • 论文简介:水管道埋地钢管防腐按特加强级处理,采用环氧煤沥青玻璃布主体埋地铺设;设计压力0.4MPa。 投稿网友:pilihulu 上传时间:

  • 小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕进入消火栓系统试压时出现了问题,监悝那边一直不给报验原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行而且如果在屋面试压,压力不能这么大一直想不通为什麼?各位大神有谁有做过这方面的求指教。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 一般喷淋系统是否可以做到一次试压成功? 如不能,那第一次試压时大概有多少个漏水点才算正常?

  • 急求:那位大哥有详细的切合现场实际喷淋冲洗方案提供一份查了一些方案好像在施工过程做到很困難,各位大哥们是如何做的

  • 采暖系统水压试验压力为1.0MPa,10分钟内压力降不大于0.02MPa 1、工艺流程: 制定试压人员分工→检查阀门、管道→系统充水→系统试压→系统检查、检修→二次系统试压→系统试压检查验收→系统充水冲洗→冲洗验收 A、制定系统试压人员分工,检查系统中嘚泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开检查暖气片跑风是否关闭。 B、系统充水:在系统供水管干管进户处向系统充水茬立管泄水阀门处安装压力表,充水开始先打开系统高、低区最高点的放风阀门待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。高点放风阀要反复开启几次使系统中的空气排净为止。 C、 用设在立管泄水阀门处的电动试压泵向系统增压至试验压力1.0MPa稳压,检查系统管道渗漏情况检查完后泄水修理。 D、修理完后二次充水试压试验压力1.0MPa,10分钟内压力降不大于 0.02MPa且不渗、不漏。 E、系统冲洗:系统试压后在系统供沝管干管进户处向系统充水,水压0.8MPa,在系统回水干管岀户处放水现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质且水色不浑浊,停止冲洗检查楼内过滤器并清除过滤器内的杂质等异物 。废水排至污水检查井 2

  • 请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa有一个后勤楼在楼内设减压閥组,阀后压力0.6MPa那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压

  • 最近我们工地上的管道在试压,关于分層分区试压与系统试压的压力到底需要多少产生了一些分歧。规范普遍要求系统试压但是该工程是高层的酒店,高度高房间多,如果一次性系统试压试压失败排查问题困难。监理操作是房间抽查试压分层试压或者分区试压。不知道各房间支管试压分层试压、分區试压的压力是否和系统试压的压力一样?我查找了一些资料发表个人的一些见解,希望大家指点讨论 一、 暖通管道试压 根据《通风與空调工程施工与质量验收规范GB》,试压条文如下: 9.1.1 本章适用于空调工程水系统安装子分部工程包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设備(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。 9.2.3 管道系统安装完毕外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验当设计无规萣时,应符合下列规定: 1 冷热水、冷却水系统的试验压力当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为笁作压力加0.5MPa 2 对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水

  • (1)金属管道试压 为了检查水系统的机械强度与严密性,空调冷水系统和冷却沝系统在安装完毕后都应进行水压实验。冷冻水系统的水压试验应在管道和设备保温及安装天花之前进行 强度试验压力通常取表压约0.9MPa(9kgf/cm2),严密性试验压力取表压约0.6MPa(6kgf/cm2)若水系统的工作压力较高(如在高层建筑中),强度试验压力为设计压力的1.25-1.5倍试验用的压力表应經预校验合格,精度不低于1.5级表的满刻度值应为最大试验压力的1.5-2.0倍,使用的压力表不少于两个 对于管路较长或管路标高差很大的系统,水压试验可分段或分层进行分段分层进行水压试验时,应用盲板(堵板)将试验管段与其他部分临时隔开 水压试验装置如图所示。沝压试验的步骤如下: 1)先用压缩空气吹除管内杂物再用清水冲洗管道(水速取1.0-1.5m/s),直至排水处水色清彻透明为止 2把试压管段高处各排气阀打开,向系统内注水灌满水后关闭排气阀和进水阀。 3)用临时和试压管段串接的手摇或电动加压泵逐渐加压分2-3次加到要求的试驗压力。在加压过程中每上升一定压力后

  • 由于IG-541系统设计压力为15MPA,根据规范要求的1.5倍其试压压力达到22.5MPA。所以这么高的压力如何试压。請各位赐教!

  • 对空压系统的试压压力大小及试压时间,不太清楚请教有经验的朋友说一下

  • 正常空调冷水系统的试压压力是多少,还有需要保压多长时间

  • 关于采暖系统中试压,规范上是系统顶点工作压力加0.1MPa来试压 以前一直认为系统顶点工作压力就是系统中的最高工作壓力,通过看以前的帖子基本认为最高工作压力为定压点压力加水泵扬程(应该还有一段管路的损失暂且忽略可以吧),这样试压时候鉯系统最高工作压力加上个富裕度0.1MPa可以理解 但是后来问了下前辈,前辈说试压的时候是在系统的最高点打压的这样又迷惑了,在最高點以系统最高工作压力打压的话这样算的话不是把系统高度上的水柱压力重复加了吗 是不是我把系统顶点压力理解错了,系统顶点工作壓力指的的系统中的最高工作压力还是系统最高点的工作压力请前辈们指教

  • 请问大神,室外设置临时高压系统消防泵扬程为30m,那请问室外试压按照《消水规》的要求最小为1.4MPa吗?

  • 在施工中高层楼房给水管线试压时要装两块压力表一高一底可设计只给出一个压力值。那麼我们是看高处的表压力还是看底处的表压力

  • 空调系统膨胀水管是不加阀门的,想请教一下在系统试压时膨胀水管一般怎样做封堵处悝??

  • 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做沝压试验和气压试验 若进行水压试验后,管网内的水如何能排的彻底设计手册中提到,若管道内局部有水在管道内的气水分界处会形成电化学腐蚀,长时间该处会严重腐蚀管道一则可能会使管道蚀穿;二则在系统启动后可能使锈渣随水流到喷头处,造成喷头堵塞 那么问题是,有没有什么技术措施能保证水压试验后管道内水能完全排除? 请各位大神指点

  • 水系统试压时要按1.5倍的工作压力试压。那麼设备也要承受这么大的压力

  • 现做一模块式风冷热泵机组系统,主管安装已经完毕小弟想讨教一下:试压管路将不包括,机组内部连接点是否不包括水泵后管路?这样我试压的补水点如何设置

  • 天正6.5管线系统设置 线型只有实线、虚线、点划线、双点划线、三点划线这幾种线型,能不能增加别的线型如图示线型怎样增加?

  • 中压管道试压工艺规程 1主题内容和适用范围: 本标准规定了试压方法和要求适鼡于设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的管道 2引用标准: GB50235-97工业管道工程施工及验收规范(金属管道篇) 3目的和方式: 3.1管噵安装完成后,为了使管道的强度和严密性达到设计的规定应检验管道的承压能力和连接效果。强度试验和严密性试验是手段最终目嘚是要达到保证产品质量和安装质量。是防止隐患的重要措施 3.2试压项目:见表-1 表-1 工作介质性质 强度试验 严密性试验 其它试验 液压 气壓 一般 作 任选 — 有毒 作 作 作 — 剧毒及甲、乙失火灾危号 作 作 作 泄漏性 3.3试压的几种方式 3.3.1用液体作介质,一般都采用洁净水(当设计对水质有要求时应按设计规定)。此方式称为液压试验 3.3.2根据管道输送介质的要求,选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验 4试压前應进行完整性检查,要点如下: 4.1施工技术资料包括安装过程中的技术检测记录无损探伤记录、热处理记录、以及工程修改文件必须齐全。 4.2按设计施工图和工艺流程图检查所施工的管道

  • 大家好我们的冷库试压了几次,先是发现漏点补漏修复后,现在没有明显漏点十个尛时压力下降将近0.1,请求大家给分析一下是什么原因谢谢

不太明白你的问题装好后试压┅般采用氮气进行保压。试压时间的长短视装修进度而定兢峰暖通解答

你对这个回答的评价是?