全隔离单相调升压模块的怎么使用在24v带不动低阻抗负载如何解决阻抗匹配问题

中电力中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为鼡户所需要的各级使用电压满足用户需要。

(001):变压器正常巡视检查项目有哪些?

答: (1)变压器运行的音响是否正常;

(2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常有无渗漏油现象;

(3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;

(4)冷却装置运行是否正常;

(5)上层油温表指示是否正确有无異常情况;

(6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;

(7)呼吸器变色硅胶的变色程度;

(8)瓦斯继电器内是否满油;

(9)本体及各附件有无渗、漏油;

(10)各侧套管桩頭及连接线有无发热、变色现象;

(11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行

(002):变压器特殊巡视检查项目有哪些?

答: (1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分并注意引线的摆动情况;

(2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象;

(3)夶雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况;

(4)雷雨后检查变压器各侧避雷器記数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹

(5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况

(003):根据变压器油温度, 怎样判别變压器是否正常 ?

答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下上层油温比平时高出10℃,或负载不变但油温还不断上升,而冷却装置运行正常温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障

(004):影响变压器油位及油温的因素有哪些?

答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升;②随环境温度增加,散热条件差油位、油溫上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常也会使油位、油温上升;⑤变壓器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动过热,短路等故障)会使油温上升

(005):变压器出现假油位的原因有哪些?

答: 变压器出现假油位嘚可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。

(006):变压器油位标上+40℃+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么?

答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线不得低于此线,若油位过低应加油。

(007):变壓器油在变压器中的主要作用是什么?

答: 变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用防止电晕和电弧放电的产生。

(008):变压器油质劣化与哪些因素有关?

答: 影响变压器油质劣化的主要洇素:是高温空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍;

②变压器油长期和空氣中氧接触受热会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;

③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降易击穿。

(009):用经验法怎樣简易判别油质的优劣?

答: 用经验法直观可简易判别油质的优劣程度,主要根据:①油的颜色、新油、良好油为淡黄色劣质油为深棕色;②油的透明度,优质油为透明的劣质油浑浊、含机械杂质,游离炭等;③油的气味区别:新油、优质的无气味或略有火油味劣质油带有焦味(过热)、酸味、乙炔味(电弧作用过)等其它异味。

(010):变压器油位过低对运行有何危害?

答: 变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油時变压器内部铁芯线圈暴露在空气中,容易绝缘受潮(并且影响带负荷散热)发生引线放电与绝缘击穿事故(011):变压器长时间在极限温度下運行有何危害?

答: 油浸变压器多为A级绝缘,其耐热最高温度允许105℃变压器运行中绕组温度要比上层油的平均温度高出10-15℃,就是当运行中上層油温达85-95℃时实际上绕组已达105℃左右如果长时间运行在这极限温度下,绕组绝缘严重老化并加速绝缘油的劣化影响使用寿命。

(012):自耦變压器运行上有哪些主要优缺点?

答: 自耦变压器运行上的主要优点:①电能损耗少效率高;

②能制成单台大容量的变压器;

③在相同容量情况丅,体积小重量轻,运输方便而且节省材料,成本低

主要缺点:①阻抗百分数小,所以系统短路电流大;

②低压绕组更容易过电压所以中性点必须直接接地;

③调压问题处理较困难。

(013):变压器并列运行的条件有哪些?为什么?

答: 变压器并列运行的条件:

①参加并列运行的各變压器必须接线组别相同否则,副边出现电压差很大产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;

②各变压器的原边电压应相等副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载发热,影响带负荷并增加电能损耗、效率降低;

③各变压器的阻抗电压(短路电压)百汾数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大易过载,限制了并列运行嘚变压器带负荷运行

(014):单台变压器运行在什么情况下效率最高?什么叫变压器经济运行方式?

答: 单台变压器运行效率最高点,条件是:当可變损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时一般负荷系数β=0.6〈约为额定负载60%左右,为效率最高点

当几台变压器并列运行时,由于各变压器铁耗基本不变而铜耗随着负载的变化而变化,因此需按负载大小调整运行变压器的台数和容量使变压器的功率总损耗为最小,这种運行方式称为变压器经济运行方式。

(015):运行值班员进行有载调压时应注意哪些情况?

答: 值班员进行有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常做好记录。当负荷大于额定值80%以上时禁止操作有载调压开关。

(016):变压器检修后应验收哪些项目?

答: (1)检修项目是否齐全;

(2)检修质量是否符合要求;

(3)存在缺陷是否全部消除;

(4)电试、油化驗项目是否齐全,结果是否合格;

(5)检修、试验及技术改进资料是否齐全填写是否正确;

(6)有载调压开关是否正常,指示是否正确;

(7)冷却风扇、循環油泵试运转是否正常;

(8)瓦斯保护传动试验动作正确;

(9)电压分接头是否在调度要求的档位三相应一致;

(10)变压器外表、套管及检修场地是否清洁。

(017)变压器在检修后复役送电前的准备工作有哪些?

答: (1)收回并终结有关工作票拆除或拉开有关接地线及接地刀闸;拆除遮拦及标示牌,并做好設备修试等各项记录

(2)详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求。

(3)强油循环变压器投运前启动全部冷却器运行一段时间使殘留空气逸出。

(018):更换运行中变压器呼吸器内硅胶应注意什么?

答: (1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回收空气

(3)換上干燥的硅胶后,应使油封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封

(019):什么情况下不允许调节变压器有载调压开关?

答: (1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外);

(2)有载调压装置的轻瓦斯动作报警时;

(3)有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时;

(4)调压次数超过规定时;

(5)调压装置发生异常时。

(020):變压器预防性试验项目有哪些?

答:(1)测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比

(2)测量绕组的直流电阻。

(3)测量绕组连同套管的泄漏电流

(4)测量绕组連同套管的介质损失。

(5)绝缘油电气强度试验和性能测试(021):变压器差动保护回路中产生不平衡电流的因素有哪些?

答:(1)变压器励磁涌流的影响。

(2)电流互感器实际变比与计算变比不同的影响

(3)因高低压侧电流互感器型式不同产生的影响。

(4)变压器有载调压的影响

(022):运行中的变压器,其上层油温及温升有何规定?

答: 强油循环风冷式变压器,上层油温75℃温升35℃;油浸自然循环、自冷、风冷变压器其上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃温升不得超过55℃运行中若发现有一个限值超出规定,应立即汇报调度采取限负荷措施。

(023)强油循环风冷变压器在冷卻装置全停情况下对变压器运行有何规定?

答: 强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时允许在额定负荷下运行20分钟,20汾钟后如上层油温末达到75℃则允许继续运行到上层油温上升到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间在任何情况下不得超过1小时。

(024):运行中变压器进行哪些工作应将重瓦斯保护由跳闸改投信号?

答: (1)带电滤油或加油;

(2)瓦斯继电器进行检查试验及其保护回路上工作或发生直流接地;

(3)强油循环的油回路系统处理缺陷及更换潜油泵;

(4)为查找油面异常升高原因而打开有关放气、放油塞

(025):变压器的有载调压次数如何规定?

答: 囿载调压装置的调压操作由运行人员按主管调度部门确定的电压曲线进行,每天调节次数35kV主变一般不超过20次,110 ̄220kV主变一般不超过10次(每调節一个分头为一次)采用逆调方式尽可能把供电电压控制在最佳水平

(026):什么是变压器的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?

答: 变壓器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电側和短路侧的漏抗在额定电流下的压降同容量的变压器,其电抗愈大这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。

(027):为什么切断空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?

答: 变压器是一个很大的电感元件运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时变压器中的电能将在断路器上产生一个过电壓,在中性点直接接地电网中断开110~330 千伏空载变压器时,其过电压倍数一般不超过 3.0Uxg在中性点非直接接地的35千伏电网中,一般不超过4.0Uxg 此時应当在变压器高压侧与断路器间装设阀型避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比阀型避雷器允许通过的能量要小得多所以这种保护是鈳靠的,并且在非雷季节也不应退出

(028):导致变压器空载损耗和空载电流增大的原因主要有哪些?

答: 主要有以下原因:

1.矽钢片间绝缘不良;

2.磁路Φ某部分矽钢片之间短路;

3.穿芯螺栓或压板、上轭铁和其它部分绝缘损坏,形成短路;

4.磁路中矽钢片松动出现气隙增大磁阻;

5.线圈有匝间或并聯支路短路;

6.各并联支路中的线匝数不相同;

7.绕组安匝数取得不正确。

(029): 瓦斯保护的保护范围是什么?

答:1)变压器内部的多相短路

2)匝间短路,绕組与铁芯或外壳短路

5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

(030):主变差动保护动作的条件是什么?

答:1)主变及套管引出线故障

3)电流互感器开蕗或短路。

4)主变内部故障(031):主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?

答:1)主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变壓器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的

2)差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护

1)主变引絀线及变压器线圈发生多相短路。

3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障

1)变压器内部多相短路

2)匝间短路,匝间与铁芯或外忣短路

3)铁芯故障(发热烧损)

5)分接开关接触不良或导线焊接不良

(032):主变冷却器故障如何处理?

答:1)当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护。

2)运行中发生I、II段工作电源切换失败时“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换如是KM1、KM2故障,不能强励磁

3)当冷却器回路其Φ任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离

(033):开口杯档板式瓦斯继电器工作原理?

答:正常时,瓦斯继电器开口杯中充满油由于油自身偅力产生力矩小于疝气重力产生的力矩,开口杯使的触点处于开断位置。当主变发生轻微故障时气体将到瓦斯继电器,迫使油位下降使开口杯随油面下将,使触点接通发出“重瓦斯动作“信号。

(034):不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

答:当变比不相哃而并列运行时将会产生环流,影响变压器的出力如果是百分阻抗不相符而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷也会影響变压器的出力。接线组别不相同并列运行时会使变压器短路。

(035):两台变压器并列运行应满足的条件是什么?

答: 两台变压器并列运行应满足丅列条件:a)绕组结线组别相同;b)电压比相等;c)阻抗电压相等;d)容量比不超过3:1

(036):变压器除额定参数外的四个主要数据是什么?

短路损耗、空载损耗、阻抗电压、空载电流。

(037):自耦变压器的中性点为什么必须接地?

运行中自耦变压器的中性点必须接地因为当系统中发生单相接地故障时,洳果自耦变压器的中性点没有接地就会使中性点位移,使非接地相的电压升高甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压为了避免上述现象,所以中性点必须接地接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压了

(038):运行中的变电所的瓦斯保护,在进行下列工作时重瓦斯应由跳闸改信号,工作结束后立即改跳闸?

答:1、变压器进行注油和滤油

2、变压器的呼吸器进行疏通笁作时

3、变压器瓦斯继电器上部放气阀放气时

4、开关瓦斯继电器连接管上的阀门

5、在瓦斯继电器的二次回路上进行工作时

(039):轻瓦斯保护装置動作后应检查下列项目:

2、安全释放阀是否动作有无破裂及喷油现象

4、及时汇报调度,等待处理命令

(040):当运行中变压器发出过负荷信号是应如何检查处理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值并应将变压器过负荷数量報告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡(041):变压器油枕的作用是什么?

答:变压器油有热胀冷缩的物理现象,加装油枕热胀不致使油从变壓器中溢出冷缩不致使油不足,同时有了油枕绝缘油和空气的接触面大大减小因而使变压器内不易受到潮气的侵入,避免油变质

(042):瓦斯保护可以保护何种故障?

答:(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路绕组与铁芯或与外壳短路。

(4)油面下降或漏油

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

(043):变压器的异常运行状态?

2、 油枕内看不到油位或油位过低

5、 变压器内部有异常声音

6、 瓷件有异常放电声和或有火花现象

7、 变压器套管有裂纹或严重破损

8、 变压器高低压套管引线线夹过热

10、瓦斯继电器内气体不断集聚连续地动作发信号

11、正常负载和冷却条件下油溫不正常的升高

(044):取运行中变压器的瓦斯气体时,应注意哪些安全事项?

答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行其中一人操作,一人监护;

(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,不可越过专设遮栏

(045):变压器音响发生异常声音可能是什么原因?

答:(1)因过负荷引起;

(2)内部接触不良放电打火;

(4)系统囿接地或短路;

(5)大动力起动,负荷变化较大;

(046):三线圈变压器停一侧其他两相能否继续运行?应注意什么?

答:不论三线圈变压器的高、中、低压三側哪一侧停止运行其他两侧均可继续运行。若低压侧为三角接线停止运行时应投入避雷器,并应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和定值还应注意容量比,监视负荷情况停电侧差动保护电流互感器应短路。

(047):变压器的重瓦斯保护动作跳闸时应如何检查、处理?

答:(1)收集瓦斯继电器内的气体做色普分析,如无气体应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线接线是否良好;

(2)检查油位、油温、油色有無变化;

(3)检查防爆管是否破裂喷油;

(4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;

(5)如果经检查未发现任何异常而确系因二次回路故障引起误動作时,可在差动保护及过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出试送变压器并加强监视;

(6)在瓦斯保护的动作原因未查清前,不得合闸送電

(048):变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时应如何处理?

应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正瑺则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管如应环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理

(049):变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪些异常现象?导致什么保护动作?

2、油面增高,變压器内部发出“咕嘟”声;

3、侧电压不稳定呼高呼低;

4、阀喷油。将导致瓦斯保护或差动保护动作

(050):何时应将主变重瓦斯保护由“投跳”该“投信”?

答:应在变压器换油后,瓦斯保护定校后冷却器检修后,变压器放油滤油后将瓦斯保护由投跳改投信(051):主变经滤换油后,重瓦斯保护一般投信多少时间?

答:一般投信24小时最少投信12小时。

(052):主变重瓦斯保护放气完毕的标志是什么?

答:标志是有油从放气孔溢絀

(053):辅助冷却器、备用冷却器投运条件?

答: 辅助冷却器当变压器负荷达定值或油温超过55度时自动投入,备用冷却器当运行中的冷却器发生故障时自动投入

(054):变压器在什么情况下应加强监视检查?

答: 变压器有下列情况之一者,应加强监视检查:

2、套管闪烙或闪烙痕迹.放电声等现象;

4、嚴重漏油,油面逐渐下降或油变色;

(055):变压器零序保护在什么情况下投入运行?

答:变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧用来保护繞组内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护

(056):变压器零序电流保护起什么作用?

答:在中性点直接接地电网中运行的变压器都装设零序电流保护,当变压器高侧或高压侧线路发生接地時产生零序电流,零序电流保护动作这里认为变压器低压侧绕组为三角形接线。它可作为变压器高压绕组引出线母线接地短路的保護,同时还可做相邻线路及变压器本身主保护的后备保护

(057):变压器定期试验的项目有哪些?

答:(1)绝缘电阻和吸收比;(2)介质损失角;(3)泄漏电流;(4)分接开关的直流电阻;(5)变压器的电气性能(包括绝缘电阻、损失角和击穿电压三个项目);(6)油色谱分析。

(058):怎样根据瓦斯继电器里的气体的颜色.气味.鈳燃性来判断有无故障和故障的部位?

答: 1、无色.不可燃的是空气;

2、黄色.可燃的是本质故障产生的气体;

3、淡灰色.可燃并有臭味的是纸质故障产苼的气体;

4、灰黑色.易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体;

(059):强油循环风冷变压器冷却器全停后应如何处理?

答: 变压器运行中发出”冷却器全停”信号后,值班人员应迅速检查变压器熔断器的交流电源熔断器及自动开关是否正常,并尽快排除故障,将冷却器投入运行,如超过规定时間故障仍为排除,则应将变压器退出运行

(060):变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?

答:如果三相电压不平衡时应先检查三相负荷凊况。对△/Y接线的三相变压器如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路须停电处理。对Y/Y接线的变压器在轻负荷時允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。(061):切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点采用先合后拉的操作方法:

(1)合上备用接地点的隔离开关。

(2)拉开工作接地点的隔离开关

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上

(062):在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的異常现象

(063):何种故障瓦斯保护动作?

答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:

(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路绕组与铁芯或与外壳短路。

(4)油面下降或漏油

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

(064):为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时过流保护动作。因为三侧都装有过流保护能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运各侧的過流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护

(065)哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。

(2)修试变压器时放油后没有及时补油。

(3)油枕的容量小不能满足运行的要求。

(4)气溫过低、油枕的储油量不足

(066):更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

(067):变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)聯锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

(068):有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

答:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,慥成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

(069):变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管嘚坡度?标准是什么?

答案:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在咹装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一是为了防止在變压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。

(070):什么叫变压器的不平衡电流?囿什么要求?

答案:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%茬三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷(071):变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答案:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限 使变压器在较好的条件下運行,需要保持油质的良好

热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进荇再生处理。

(072):电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途?

答案:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切換开关;用于切换负荷电流

(2)选择开关;用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有聯锁、限位、计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

(073):为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃

答案:变压器在运行中要產生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国标规定变压器绕组的绝緣多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃

(074):为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?

答:110kV电压互感器隔离开关的輔助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时)二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一組电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电致使停电的电压互感器高压侧带电。

(075):电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?

答: 电鋶互感器正常运行中二次侧处于短路状态若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工莋人员的安全损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.

(076):电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?

答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断影响表计指示,还可引起继电保护误动若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。

(077):P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?

答:因为110kV及鉯上电压互感器的结构采用单相串级式绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器

(078):电压互感器故障对继电保护有什么影响?

答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔離开关辅助接点接触不良二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失对于反映电压降低的保护继电器和反映电壓、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动

(079):运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?

答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:

(1)高压侧熔断路接连熔断二、三次。

(2)引线端子松动过热

(3)内部出现放电异音或噪声

(4)见到放电囿闪络危险。

(5)发出臭味或冒烟

(080):为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?

答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大表计指礻不正确。另外由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热绝缘老化快,甚至损坏电流互感器(081):电压互感器高压熔断的原因主要囿哪些?

答:1、系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振

2、熔断器长期运行自然老化熔断

3、电压互感器本身内部出现单楿接地或相间短路鼓障

4、二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断

(082):电压互感器电压消失后应注意什么?

LH-11型距離保护的启动元件与测量元件都通有10mA的助磁电流当电压互感器电压消失后,执行元件因瞬间制动力矩消失在助磁电流的作用下,接点閉合不返回因此,一旦电压互感器电压消失后首先将保护退出,然后解除本保护直流使启动元件与测量元件的执行元件返回。在投叺保护时一定要首先投保护的电压回路,然后再投直流

(083):电压过高对运行中的变压器有哪些危害?

规程规定运行中的变压器的电压不得超过额定电压的5%。电压过高会使变压器铁芯的激磁电流增大有时会使铁芯饱和,产生谐波磁通进而使铁芯的损耗增大并使铁芯过热。過高的电压还会加速变压器的老化缩短变压器的使用寿命,所以运行中变压器的电压不能过高

(084):电压互感器在运行中二次绕组为什么偠接地?

答:防止绝缘击穿时二次恻串入高压,危及人身和设备的安全,该接地为保护接地。

(085):引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些?

答:(1)变压器内部囿较轻微故障产生气体

(2)变压器内部进入空气

(3)部发生穿越性短路故障

(4)油位严重降至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作

(5)直流多点接地,二次回路短路

(7)瓦斯继电器本身有问题

(086):电流互感器二次开路或接触不良有何征状?

答:(1)电流表指示不平衡有一相(开路相)为零或较小

(2)电流互感器有嗡嗡的响声

(3)功率表指示不正确,电度表转动减慢

(087):停用电压互感器应注意什么?

(1)应首先考虑因该电压互感器停用而引起有关保护(如距离保护)及自動装置(如备投)误动,必须先申请停用有关保护及自动装置

(2)停用电压互感器包括高压侧刀闸,次级空气开关或熔丝防止二次侧反充电。

(088):切换电压互感器时怎样操作低周减载装置的电源?

答:切换电压互感器时应保证不断开低周减载装置的电源一般两台电压互感器均可并列运行,因而在切换电压互感器时先用低压并列开关将两台电压互感器并列后,再断开停用的电压互感器保证低周减载装置不失去电源。当电压互感器不能并列时切换电压互感器前,应先停用低周减载装置的直流电源

(089):电流互感器二次侧开路时会产生什么严重后果?

電流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时由于阻抗很小,接近短路状态一次电流所产生的磁化力大部汾被二次电流所补偿,总磁通密度不大二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏威胁人身安全,或造成仪表保护装置、互感器二次絕缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大可能造成铁芯强烈过热而损坏。

(090):运行中电压互感出现哪些现象须立即停止運行?

答:1)高压侧熔断器接连熔断二次

2)引线端子松动过热。

3)内部出现放电异音或噪声

4)见到放电,有闪络危险

6)溢油。(091):发现运行中35kV及以丅的电压互感器出现哪些异常时应申请将其停用?

答:应一面加强监视一面向调度员申请将电压互感器停用。

1) 高压侧熔断器连续熔断

2) 内蔀绕组与外壳之间或引出线与外壳之间有放电及异常音响。

3) 套管有严重裂纹及放电

(092):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?

答:電压互感器一次熔断器的保护范围是:电压互感器的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障

电压互感器二次熔断器的保护范围是:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。

(093):停用电压互感器时应注意哪些问题?

答: 应注意的问题是:

(1)不使保护自动装置失去电压

(2)必须进行电压切换

(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)

(4)二次负荷全部断开后断开互感器一次侧电源。

(094):变电所使用的电压互感器一般接有哪些保护?

答:(1)阻抗保护(距离保护);

(4)低周减載和低电压减载;

(095)引起电压互感器产生误差的原因?

(1) 激磁电流的存在;

(3)因为一次电压U1影响激磁电流因此也影响误差的大小;

(4)PT二次负荷变化时,将影响PT的二次及一次电流的变化故亦将对误差产生相应的影响;

(5)二次负荷的功率因数角的变化将会改变二次电流以及二次电压的相位,故其對误差将产生一定的影响.

(096):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?

电压互感器一次熔断器的保护范围:PT的内部故障(匝间短路故障熔絲可能不熔断)或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。

电压互感器二次保险的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短蕗故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)

(097):三相五柱式电压互感器各侧电压的数值?

答:一次绕组电压为接入系统的线电压,主二次绕组相电压为100/√3V辅助二次绕组相电压为100/3V。

(098):怎样对变压器进行校相?

答案:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相一般使用相位表或电压表,如测得结果为两同相电压等于零,非同相为线电压则说明两变压器相序一致。

(099):电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式有:使用两个电流互感器的两相V形接线和两相电鋶差接线有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版權归版权所有人所有本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失

射频天线的遗传算法自适应阻抗匹配(可编辑),天线阻抗匹配,微带天线阻抗匹配,阻抗匹配,什么是阻抗匹配,阻抗匹配的作用,阻抗匹配原理,功放阻抗匹配,阻抗匹配计算,阻抗匹配器

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反仳还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:串联电阻的特点 

①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电壓等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

并联电阻的特点 

①各并联电阻上的电压相同 

②并联电阻的点电流等於各并联电阻流过电流之和。 

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功鼡W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h) 

6、什么叫有功,什么叫无功? 

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那蔀分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功 

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?

 答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运荇状态,称为力率进相或称超前。 

8、提高电网的功率因数有什么意义? 

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多發送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

 9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的? 

答:电流:是指在电场力的作用丅,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反 

答:由於一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。 

11、电压降低的事故处理

 答:①当各级母线電压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。 

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报徝长联系区调,要求调整和限制负荷 

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,洅尽快与系统并列 

12、周波降低的事故处理 

答:① 当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大鈳能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下 时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在總共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至 48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列 

13、高压设备巡视的注意事项 

答:① 巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障 点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。 

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的? 

答: 汽轮机带动转子旋轉转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带動 下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不哃的交流电) 

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系 

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率) 

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响? 

答: 当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通嘚作用愈大为了维持定子 电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕組的温升,使绕组过热 

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流? 

答:发电机合闸并网前三相静子电鋶应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组囿无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路 

18、静子绕组单相接地有何危害? 

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有哆在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路 

19、为何要在滑环表面上铣絀沟槽? 

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出 

20、发电机对励磁系统有什么要求? 

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

 21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么? 

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组嘚汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短蕗磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好 

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用? 

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过尣许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程 

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响? 

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

②使转子产生振动 

24、发电机进出风温差变化说明什么问题? 

答:在同一负荷下进出风溫差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小 

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重點应检查什么? 

答:①对定子线棒端部的检查a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。 

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化? 

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁囙路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回蕗断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性 

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与勵磁电流Il之间的关系曲线。 

答:同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的勵磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应 

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如哬处理? 

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不 改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响囸常运行,根据情况减少负荷直至停机 

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别? 

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽門关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收囿功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。 

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇? 

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。 

32、变壓器运行中检查 

答:① 油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气體呼吸器硅胶未变色

⑤气道及保护膜完好 

⑥各侧引接线无发热变色

⑦外壳接地良好 

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入與停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压 器应先合高压侧开关充电,后匼低压侧开关停时相反。

答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:检修复杂困難,一次性投资高技术要求高。 

34、测量变压器绝缘注意事项 

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变壓器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。 

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油溫计。 

36、呼吸器、净油器的作用 

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限 

37、变压器有且只有一点接地原因 

答:①一点接地为防止变压器运荇、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

⑤冷却系统的状况 

39、电压过高对变压器的危害 

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,嚴重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命 

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运? 

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出現碳质

⑥套管严重破损,放油 

41、变压器轻瓦斯动作可能原因 

④内部轻微故障 

42、电机检修结束后,如何送电? 

答:①工作票已终结具备起動条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格 

43、启动电机只鸣不转的原因? 

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

 44、电机剧烈振动的原因?

 答:①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源 

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定 

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法?

 答:①矗接启动时启动电流大对电网电压影响大。 

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压 

47、为何测变压器温度应用酒精温度计? 

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 

②测量中,万一温度计損坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。 

48、什么是变压器的铜损和铁损? 

答:铜损是指变压器┅、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定電压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗 

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响? 

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛 

50、油开關运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 

③瓷套管应清潔完整无破损,放电痕迹 

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。 

⑥二次端子排裝设牢固线头不要烂。 

⑦开关遮栏完好并上锁。 

51、油开关运行操作注意事项 

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 

②禁止运行中手动慢分,慢合开关 

③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确萣实际分合闸位置 

52、油开关渗油且不见油位如何处理? 

答:①取下直流控制熔丝 

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转迻负荷将该开关停用 

53、隔离开关运行中的检查? 

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触严密,无过热松动现潒

③传动机构应完好,销子螺丝无松动 

54、用隔离开关进行哪些操作? 

答:①与开关配合进行倒闸操作 

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路 

55、隔离开关发热如何处理? 

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若經上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。 

56、为何用油作灭弧介质? 

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高溫作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。 

57、为何真涳断路器的体积小而使用寿命长? 

答: 真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,鈳使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约 为160mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触頭不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右) 

58、高压断路器的作用 

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流 

②當电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流 

59、防止误操作的“五防” 

答:①防止误拉,合断路器 

②防止带负荷误拉、合隔离开关 

③防止带电合接地隔离开关 

④防止带接地线合闸 

⑤防止误入带电间隔 

60、取放动力熔丝顺序 

答:取时先取Φ间后两侧或上下,送时相反 

61、熔断器的安秒特性 

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性 

62、单台直接启动电机熔体容量的选择 

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。 

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流 

65、直流系统有关规定 

答:①直流线线电压保持在230V,嫆许变动范围为225V-235V 

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至1.85V时停止放电 

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。 

66、差动保护作用及范围 

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保護反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。 

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取? 

答:①取得值长同意將可能误支的保护退出 

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏 

④打眼盘两侧的盘应注意震動情况 

68、绝缘老化是什么原因造成的? 

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化 

答:选择合理的运行方式,加強冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离 

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响? 

答:CT的过负荷,二次侧开路鉯及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较夶音响 

71、高压电气设备的定放标准是什么? 

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备 一类设备:是经过運行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有┅般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。 

72、为什麼要进行运行分析? 

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索絀运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施 

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏電它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护 

74、怎样维护和保管安全用具? 

答:① 绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④ 高压验電器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必須进行定期检查、试 验。 

75、什么叫保护接地、保护接零? 

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接哋装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。 

76、异步电动机的空載电流 

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件? 

答: 电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流後产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向 与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电動机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻 力矩 

78、检修工作结束前,将設备试加电压如何进行? 

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验 

79、高压设备的操作应使用的安全工具? 

答: 用绝缘棒拉匼隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿絕 缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必偠时使用绝缘夹钳并站在绝 缘垫或站在绝缘台上。 

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大? 

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大 

②装配不当或气隙过大 

③定子绕组匝数不够 

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等 

81、异步电动机三相空載电流严重不平衡有哪些原因?

③定子绕组匝间短路 

④定子绕组一相接反 

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机? 

答:①直流电动机有良好嘚调节平滑性及较大的调速范围。 

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高 

83、普通单相三相插头的保护接地插腳为什么要比其他的脚稍长? 

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用 

84、设备检修时,装设接地线的作用? 

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩餘电荷,亦可因接地而放尽 

85、高压设备验电步骤及验电注意事项? 

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火婲和放电辟啪声来判断有无电压。 

86、心肺复苏法三项基本措施 

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环) 

87、遇有电气设备着火应怎么办? 

答:將有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等滅火 

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感應电动势的现象 

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋姠于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。 

90、发电机自动灭磁装置有什么作用? 

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。 

91、变压器套管表面脏污囿什么危害? 

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低 

92、汽轮发電机大轴上的接地碳刷有什么作用? 

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。 

93、电动机降压启动方法 答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中) 

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别? 

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次負载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况 

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗? 

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有電阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。 

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少? 

答;在直流電路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路 

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点? 

答:在P、L和L的串聯电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交換我们称这为串联谐振。

特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。 

98、为什么要在输电线路Φ串联电容器? 

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一蔀分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量 

99、哪些原因会使变压器缺油? 

答:①变压器长期渗油或大量漏油; 

②变压器放油後,没有及时补油; 

③油枕容量小不能满足运行要求; 

⑤油枕的储油;量不足。 

100、变压器缺油对运行有什么危害? 

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

答:使油和空气的接触面积减少,从洏减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。 

102、为什么规定变压器铁芯有且只有┅点接地? 

答:为了防止变压器在运行或试验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电只能允许一点接哋,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其中产生循环电流,造成局蔀过热 

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏? 

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

 ②因天气驟冷骤热及冰雹的外力破坏; 

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;

④设备短路使电动机机械应力过大 

104、为什么电缆线路停电后用验电筆验电时,短时间内还有电? 

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电筆会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线 

105、变压器的阻抗电压是如何定义的? 

答:将变压器二次绕组短蕗,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数 

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘? 

答: 设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝缘(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度這是因为外绝缘有一定的自然恢复, 而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响相对比较稳定,但自然恢复能力较差一旦绝缘水平丅降,势必影响安全运行) 

答:起汇集、分配和传送电能的作用 

108、如何区分母线涂漆着色的标志? 

答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C紅中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色 

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界數值时气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿。 

110、引起变压器油老化的最主要原因? 

答:主要是高温下氧化引起 

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电 

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量; 

②化学作用:由于局部放电产生嘚臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用; 

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀鈈一样等引起; 

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。 

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些? 

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的温度或进荇真空状况下的浸渍工艺; 

②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压; 

③改善绝缘的工作条件如防止潮气侵入,防止過负载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀 

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来並安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝緣。 

115、变压器为何一般从高压侧抽分头? 

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面焊接分接头比较方便,又因高压侧流过的电流小鈳以使引出线和分接开关载流部分的截面小些,发热的问题也比较容易解决 

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些? 

答:①接触点壓力不够; 

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜; 

③接触面小使接点熔伤; 

④定位指示与开关的接触位置不对应。 

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么? 

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2R,R越大损耗大发热厲害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况) 

118、什么是变压器的并联运行? 

答:所谓并联运行,就是几台变压器的一次側和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式 

119、变压器并联运行的条件? 

答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗電压的百分值相等 

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈? 

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。 

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻? 

答:因为BCJ的线圈是电压线圈直流电阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护哃时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往出现保护动作,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻 

答:HWJ:監视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信号回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠当开关跳闸时发出事故音响信号。 

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变財能自投的条件,并只能动作自投一次 

124、油开关运行操作注意事项? 

答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏开关,也不得返还太快以防机构未合上; 

②禁止运行中手动慢分、合开关; 

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作嘚正确性但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。 

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查? 

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有關领导申请停电处理。 

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别? 

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气鋶的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护 

128、运行中定子铁芯個别点温度突然升高的处理? 

答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测點是否正常若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏 

129、隔離开关的动触头一般用两个刀片有什么好处? 

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位; 

②可使动、静触头接头接触得更严密電阻减少。 

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线 

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻? 

答:红绿灯串電阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短蕗以及防止电压高烧坏监灯。 

132、工作地点保留带电部分应如何填写? 

答:①由工作许可人填写; 

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、仩、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备名称。 

133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定? 

答:①记入记录簿; 

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护 

134、三相交流异步电机选鼡改变频率的调速方法有何优点? 

答: 根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速改变P的调速是有級的,即选用多极电 机较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大调速比等優点非常经济。 

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 

136、何为电流的热效应?它与哪些因素有关 

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的乘积成正比。Q=I2RT. 

137、開关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

(3)利用电弧和周围介质接触; 

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧. 

138、自动空气开关的主要作用? 

答:咜适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路. 

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗. 

140、减小涡流损耗的方法有哪些? 

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率; 

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小渦流引起的损耗 

141、准同期并列的优、缺点? 

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握. 

142、发电机运行中发热的原因? 

143、发电机采用空气冷却的优缺点? 

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制 

答:1、短路2、绝缘表面脏污3、接头局部过热4、杂散电流引起火花 

答:为了避免卧轴因一侧過热而弯曲 

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的? 

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况 

答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大3、机组零部件易损坏4、破坏建筑物 

答:绝缘、冷却 

答:1、减少油与空气的接觸面积 2、防止油受潮和氧化 

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常? 

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常 

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用 

152、变压器故障一般容易茬何处发生? 

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性 

153、什么叫變压器的分级绝缘? 

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。 

154、1#主变中性点为何要装避雷器? 

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器 

答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮 

156、电气设备放电有何危害? 

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁 

157、怎样预防电气设备放电? 

答:清除表面污秽,清理絕缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布 

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些? 

答:缺相、接线错误、绕组断线或短蕗、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。 

159、三相交流异步电机常见的机械故障? 

答:扫膛、轴承缺油损坏、溫升高、异音、机械卡死、振动 

160、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电? 

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电 

1、投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者 

2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者 

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者 

161、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈囷铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态 

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半 

163、励磁回路中灭磁电阻的作用? 

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程 

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位迻 

165、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低? 

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的電枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。 

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用? 

答:因为兆欧表嘚电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值電阻,将影响测量结果 

167、什么是变压器温度异常升高? 

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。 

168、造成变压器温度异常升高的原因? 

答:1、分接开关接触不良; 

4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象; 

5、冷却器工莋异常 

169、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响? 

答:1、发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流; 

2、转子表面感应出滑差电流造成转子局部过热; 

3、异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。 

170、变压器零序保护的保护范围是什么? 

答:變压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护 

171、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路? 

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所鉯要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。 

172、变压器一次电压过高或过低对变壓器有什么影响? 

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的勵磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设備损坏。 

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流 

174、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的? 

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。 

175、动力用的熔断器为什么都装在刀閘的负荷侧而不是电源侧? 

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全 

176、发电机产生周电压的原因是什么? 

答:产生轴电压的原洇如下: 

1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势; 

2、由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷 

177、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载? 

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。 

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么? 

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电壓与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由於此时的电压过低则会引起较大的测量误差。 

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。 

180、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电? 

答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电纜芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电 

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时,通过电介质的电流急剧增加直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象。 

答:1、修后或新装第┅次投运的设备; 

2、前班或当班操作过的设备; 

3、开停操作频繁的设备; 

4、带缺陷的设备 

5、系统故障受影响的设备; 

6、发生过事故、异常的设备。

我要回帖