1.我在用上位计算机与D2-260通讯发现能够读出PLC寄存器数据,但不能向PLC寄存器写入数据请问是啥原因?

答:1)请检查PLC运行开关是否打在“TERM”位置;  2)检查有无使用软件密码洳有请确认使用“A”+7位数字的2级密码。

2.设备上使用的D2系列产品CPU型号为D2-250-1,D2-260现在这2种CPU停产了,请问贵司有替代的产品可以选用吗?

原有應用系统基本可以在D2-263上使用但以下几点要注意:(1)D2-CTRINT(Z-CTIF)模块将不再支持;(2)编程工具软件为KPPSoft,不使用DirectSoft;(3)数据寄存器范围 从R0~R37777升級到R0~R77777; (4)不支持PAUSE、扫描暂停功能;

(5)R700~777 作为特殊数据寄存器用;(原来在D2-260上作为普通寄存器用)

3.设备上使用了一套SU系统CPU为SU-6M,现在該CPU 坏了无法修复且SU-6M已经停产,请问贵司有没有SU-6M的升级替代品

(2) D4-454采用内带用户程序存储器设计,因而不需要配置存储器盒;

(3)D4-454的模式運行开关采用DIP开关而不是钥匙;

(4)后备电池型号为D2-BAT-1 (CR2354),和前代产品所用不同;

(6)不支持7位数据位格式通信通信速度仅支持, , 38400bps;

(7)D4-454CPU支持原SU/DL405系列的大部分模块,但不支持已停产的一些模拟量模块、通信模块、定位模块、中断模块等详见下表。

5.组态王如何与SU6B(M)通讯?在组态王中洳果想读取I0的状态,如何组态

答:组态王内置了Koyo SU的驱动。你先建立一个设备设备类型是中文光洋plc指令表的PLC。然后建立你要读取的变量类型是离散I/O(对I/O组态),指明变量对应的地址(如:I0)然后在组态王画面里可以通过指示灯等控件来读取你刚才定义的变量。

6.用D2-HPP编程器可编写数据读入读出指令,但好像不能写进去用的是SZ-4的CPU。是否是编程器与CPU里面的指令不一样

答:请检查一下PLC的运行模式开关是否置于TERM位置,要修改程序请把PLC置于TERM-STOP模式;在TERM-RUN模式下,可以修改数据但如果程序中也改变了同样地址处的数据,则你就观察不到修改的结果值

7. SU-6B连接不上计算机,用的是USB转串口

答: 用转换器的话,一般需要安装USB驱动驱动装好后,请确认计算机系统的设备管理器里是否有該驱动显示如果有找到这个项目即可。

8. PLC为SZ-4没有Z-01DM通讯模块,因为下位机与上位机(PC)距离比较远想通过如下方式进行通讯,端口为CPU自帶的标准串行通讯端口采用CCM2协议。在与上位机通讯时因为距离比较远,通过RS-232/RS-485总线转换卡后与上位机进行通讯是否给我一个建议?

答:(1)可通过232/485进行。  (2)通过拨号网络  (3)通过中文光洋plc指令表的以太网模块,上局域网

9. 21台设备都是用日本Koyo的SN64DR-B1型的PLC,所用通讯接口为RS485连接方式为3P端子台,数据1的地址R3020如何能在上位pc上通过VB6读取这21台的数据1呢?

答:有两种办法:一是自己动手写PC与SN的通讯程序读取数据。这种办法读取速度快但需要一定的编程水平;另一种是通过KOYO的DDE完成PC与SN间的数据交换功能,再用VB将数据显示这办法速度可能会慢些但简单。

答:只要将计算机和PLC连接好以后Directsoft运行时会自动寻找所连接的KOYO PLC,不用自己设置协议就可以与PLC进行通讯如果无法连接,請检查连接电缆和计算机的通讯口

11. 我在使用计算机与SN通讯,发现能够读出PLC的数据但不能向PLC写入数据,是啥原因

答:(1)请检查PLC运行開关是否打在“TERM”位置 ;  (2)有无使用通讯密码,请确认使用“A”+7位数字的2级密码

12. SU-6M的掉电保持寄存器,需要安装电池才可以实现吗这個电池是指什么电池?假如在程序中给R10000赋值20怎么样在下次再上电时还有这个20?SU-6M中有自带的中断功能不是中断模块?怎么没有上沿微分指令介绍中有,但Directsoft编程软件中没有 

答:(1)打开SU-6M的CPU盖板,你会看到里面有一支锂电池(型号:RB-5)就是用于掉电保持用的。SU-6M中的存储器为CMOS型要掉电保持,必须要有后备电池另外,其日历时钟功能数据的保持也需要锂电池当然,用于存放用户程序的存储器盒可选择COMS、EEPROM、UVPROM型的(还有内带的FROM型的)在SU-6M的系统参数中,有一组是用于设定停电保持数据范围的你要保持某个数据存储器的数值,首先要保证其在设置的停电保持范围之内(2)SU-6M的中断功能有2种,一为定时中断无须外加模块即可实现;一为外部信号中断,要实现该功能必须要U-01NIΦ断模块(3)SU-6M有微分指令,编程软件中肯定能实现,请仔细试一下软件编程软件中输入微分指令的一种方法如下:在编辑环境下,按F4打开Instruction Browser 窗口;选择Contact页选中 Differential项,右边会有微分指令的标记出现此时就可选择输入微分指令了。 

答:(1)确认电池存在因为SZ-4M出厂不配电池的。(2)把CPU设为有电池工作方式即R7633的第12位设为1 。(3)用Directsoft-〉PLC-〉SETUP-〉RETENTIVE RANGES里面的M打勾填入需要保持的范围,按下旁别的一个按钮写入CPU (4)重噺上电。 

14.SU-6一通电PRW灯就一闪一闪为什么?连接在上面的手编器S-01P也不能正常显示是否是电源坏了?把U-01EW 电源模块内的电源拆下换上去是否就鈳以了还有一个问题,SU-6是否需锂电池我的SU-6内电池没有了?

答: PRW灯一闪一闪,是电源部分出了故障SU-6中有2块锂电池,一个是装在CPU中的称RB-5;一个在用户程序存储盒中(当使用CMOS型存储盒时),型号为RB-7当BATT灯以2秒周期闪烁或常亮时,请更换RB-5;当BATT灯以0.5秒周期闪烁或常亮时请更换RB-7。 

答:PWR灯亮说明电源部分还是好的,问题在CPU部分RUN灯不亮,有几种可能请分别确认: (1)有没有安装MC;(2) MC中有没有程序;(3) PLC是否處于运行状态(你可把模式开关拨到RUN位置试试);(4) 检查程序是否有语法错误;(5)检查是否运算超时,可通过扩大WDOG时间来检查;(6)洳果以上都没有问题那可能是CPU部分坏了。

16. 一台SU-6的PLCbatt灯一闪一闪,PLC里面的3V电池还正常CMOS存储盒内的电池电压也有3.5V,这是什么原因 

答:就昰要准备更换电池了。 

17. SZ-4的特殊寄存器R7747的说明是“10ms计时器每10ms加1"请问编程时如何用?是不是加到99就返回为1

答:R7747是属于日历计时器,每10ms加1计数到99返回0。

答:首先利用DL05的高速输入点采集一定时间内的编码器信号,经过程序换算就能知道运动的角速度再利用线速度与角速度的换算公式,就能计算出相应的角速度为保证采集到的速度值较好的稳定性,建议在采样计算角速度时采用多段平均值的方法。 

19. 用的SZ-4 PLC不知道为什么我的模拟量输出模块坏掉了两个请问一般什么原因会引起模块损坏?

答:模块坏了其原洇有多种:例如:加了过高的电压、有过大的电流突入、元器件的自然损坏等。

21.SN系列PLC运行的时候开关到底是在RUN位置还是TERM带有触摸屏,通過RS232通讯口与PLC相连,把PLC模式开关打到RUN位置触摸屏显示与PLC通讯故障触摸屏无法翻页,但也能够读取PLC部分数据?

答:RUN:强制运行;TERM:终端通讯;STOP:強制停止在强制运行方式通讯一般是只读方式。如果连了外设必须是TERM位置。RUN位置是强制运行不连外设的话可以用这个位置。

答:PORT1可鉯用于编程只是由于其为RS485口,而一般电脑的串行口为RS-232C口所以,如果用该口进行编程一般需要加一个RS485——RS232C的信号转换单元。其他的通訊参数什么的到不用特意去设定用其缺省的设置即可。

23.用的SZ-4 PLC   不知道为什么我的模拟量输出模块坏掉了两个!请问一般什么原因会引起模塊损坏

答:模块坏了,其原因有多种:例如:加了过高的电压、有过大的电流突入、元器件的自然损坏等

中文版本内容有“上位通信,IO模块指令,数据线的链接
中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 用户定时中断功能(仅 寄存器数据文件化管理功能(仅 无电池方式设萣 指令一览表 顺序指令 程序执行控制指令 数据处理指令 机器构成一览表典型例 第三章各模块规格说明 模块 规格 外观 方式切换开关 显示 编程器通讯端口 通用通讯端口 无 通用通讯端口接线举例 无 端子台 存贮器停电保持用电池(型号: 开关( 存贮器盒( 无) 扩展电源模块 规格 基架 编程器 电缆 模块 点 输入模块: 占 输入模块 点 输入模块: 输入模块: 点输入模块: 点 输入模块 点 输入模块: 点继电器输出模块: 点集电极开路输出模块: 点输出模块: 点晶体管源输出模块: 点继电器输出模块: 点集电极开路输出模块:一 点(固体继电器)输出模块: 点集电极开路输出馍块: 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 点输出模块: 点晶体管源输岀模块: 点用选购件 点模块使用上的注意事项 点 输入模块: 点集电极开路输出嫫块: 点用选购件 外形尺寸圖 第四章 通讯功能 通讯( 的功能 通讯参数的设定 协议 无协议串行通讯( 无协议串行通讯功能 可连接的设备 通讯流程控制 无协议通讯方式 通讯参數设定 无协议串行通讯功能的使用方法 应用例 编程器专用协议( 编程器专用协议设定 第五章 特殊功能 通讯口设定(一 编程凵设定 的功能 的设定 無协议串行通讯( 无协议通讯功能 可连接的设各 通讯流程控制 无协议通讯方式 无协议通讯参数设定 无协议参数设定 无协议串行通讯功能的使鼡方法 应用例 编程器专用协议( 编程器专用协议设定 协议的主要功能 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 协议的设定 协议的主要功能 協议的设定 通用通讯口的接线例子 扫描控制设定 内带存储器 第六章系统设计 系统设计步骤 机器构成的选择 模块配置的确定 消耗电流的计算 咹装与设置 设置环境 基本的安装 模块的安装 机器的配线 配线上的注意事项 模块的配线 存贮器盒的拆卸 编程器的连接 的连接 的连接 与 的连接 苐七章运行方法 运行步骤 安装、配线的检查 电源合上 编程 系统参数的设定 程序语法检查 主要错误的处理方式 配置检查 各异常程度出错代码┅览表 试运行 方式 在 方式下的输出状态 中修改程序功能 存贮器的管理 还行 方式 运行( 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 上电时的运荇方式 第八章维修 故障检查 模块 模块 故障的原因 电池的更换 模块 存贮器盒 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 第一章概要 系统概要 基本基架构成 安装的基架(底板)称为基本基架 U-14B/U-04B/U-04B 对有些特殊模块,安装位置有一定限制,请参照各有关资料。 在要把 点模块等安装在扩展基架上时,系统的 基本基架、扩展基架必须为 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 扩展基架 装有扩展电源模块的基架称为扩展基架 U-14B/U-04B 基架U-16B/U-0B U-18B/U-08B 扩展用 插座 各种IO模块 扩展电源模块 U-OIEW/U-OIEW-( 扩展基架不能使用 通过基架左端的插座连接扩展电缆 与基架连接的电缆接在上面的插座,连接下一扩展基架的電缆接在下面的插座。 有一些特殊模块安装在扩展基架上有一定限制,请参阅其它有关资料 扩展电缆( )没有方向性。 模块的安装位置没有限淛 点以下的模块(点)的安装位置没有限制。 系统中,点模块安装在扩展基架上时,则系统的基本基架和扩展基 架必须为 最大系统构成 基架(基本基架)基架(扩展基架)基架(扩展基架) 基架(扩展基架) 扩展 扩展 扩展 电源 而电源 电源 电源 台基本基架最多可带台扩晨基架,合计台基架 没有扩展功能。 扩展电缆不能加长 基架 扩展电缆: 中文光洋plc指令表电子(无锡)有限公司 用户手册 外围设备的组成 CPU ()内为电源类型 ●su-6B(AC100/200V) SU-6B-C(DC24V) 3轴定位模块(脉冲输出型)3軸独立,直线/圆弧插补