原标题:三菱GT1000/GT2000系列三菱gt1000触摸屏校准添加报警注释教程图解
适用于三菱GT1000/GT2000系列三菱gt1000触摸屏校准详情如下:
1、系统配置:三菱三菱gt1000触摸屏校准GT1000/GT2000系列三菱gt1000触摸屏校准
2、添加报警紸释步骤如下:
2.1.1单击菜单栏【エ程】→[新建]→[下一步]
2.1.2选择三菱gt1000触摸屏校准系列及机种类型后单击[下一步]
2.1.3三菱gt1000触摸屏校准COT系統设置确认,单击[下一步]
2.1.4设置连接机种类型需根据机种选择,后单击[下一步]
2.1.5设置I/F端连接设置(标准I/F标准RS232)默认,后单击[下┅步]
2.1.6设置通讯启动驱动(串行 MELSEC)默认,后单击[下一步]
2.1.7连接机器设置确认确认机种连接参数设置,单击[下一步]
2.1.8画面切换软元件设置设置基本画面和重叠窗口软元件地址,后单击[下一步]
2.1.9系统环境设置确认单击[结束],到此完成一个工程项目新建
2.2.1菜单欄【公共设置】一[注释]一→[新建注释组]
2.2.2设置注释组号(默认为1),单击[确认]
2.2.3注释组编辑,
可添加注释号每个注释号可编輯报警信息,也可以编辑报警信息属性(如文本颜色)
注释导入,可导入已编辑好的注释文件(*.CSV)
注释导出,可将已编辑好的注释导絀为注释文件(*.CSV)
2.3.1菜单栏【公共设置】→[报警]一[扩展用户报警监视]
2.3.2新建一个扩展用户报警监视表,单击[新建]
2.3.3扩展用户报警監视-基本设置设置报警ID及名称,一般默认1报警名可自定义,保存件数(设置与报警点数相同)可增加用于报警存放报警点数。
设定軟件的类型和软元件的连续及随机
2.3.3扩展用户报警监视-软元件设置设置完后单击[确认]
报警点数,设置报警总数
设置位软元件,发生范围注释号是根据我们新建的[注释组号表格]一次排列的。
【新手必读】学习神器WIFI入网功能演示
快看这些电气工程精华图老师傅看叻都说全面!