空调室内机空调蒸发器原理图解上全是水,风速一大一小,是什么原因造成的

空调蒸发器原理图解进风空气状態点焓值小!即进风温度低或湿度小!另外空调蒸发器原理图解制造工艺未采用亲水处理!导致冷凝水不能顺利离开空调蒸发器原理图解!热交换时间过长!

在制冷剂缺少的情况下系统内的压力也就相应降低,而压力降低导致了制冷剂的蒸发温度降低通常是在降到零摄氏度以下,从而导致了空气中的水份直接凝结成霜而不是正常的水状,同时在这种情况下分体空调室内机盘管感温探头(检测室内空调蒸发器原理图解盘管温度)还能检测到盘管有一定的温度下降(如果没有的话空调会保护性机),这种情况下分体空调室内机就会结栤,而其过程应该是开机--外机高压管结霜--内机空调蒸发器原理图解入口处结霜--内机结冰--风口吹出冰块(严重时)--内風机卡死(严重时)

在内机空调蒸发器原理图解很脏的情况下,内机的风量将严重变小以致于制冷剂在内机蒸发时所需吸收的热量不能从室内热空气中得到补充(我对制冷剂在此种情况下的蒸发温度变化不是很理解,期待有人补充)此时内机空调蒸发器原理图解上也會慢慢的开始从结露到结冰。而其过程应该是开机--风小(出风口效果好但室内温度降不下来,出风口有时会有雾状的水汽吹出 通常在运行环境很差的地方会有这种现象,如酒吧卡拉OK,理发室(毛发堵)餐厅等

情况和空调蒸发器原理图解脏很类似,不过经实际觀察时运行环境好空调蒸发器原理图解洁净,人体感觉风速低

4、空调连续运行时间过长。

此种状态在一些企事业单位尤其常见不过哆发生在大一点的柜式内机上,小的分体挂机一般不会出现这种情况(估计和制冷量低有关系)在大一点的,尤其是5P空调上在长时间運行后也会结冰,不过其结冰的部为和以上几种情况不同其结冰的部位一般是在靠近蒸器的末端,特别是在外机的回气管(低压、吸气)有时冰块会结上很厚很厚。但是这种状态并不景响其制冷效果

5、室内湿度过大,运行时间过长

和上一种情况类似,不过其多发生茬分体挂机上尤其多发生在一些酒店的厨房间、冷菜间等诸如此类需要长时间运行,而其环境湿度很大的环境下

6、内外机连接铜管有折扁。

此种情况也多有发生其表现出来的状态多是从折扁处开始结霜或是结冰(运行时间长些则为结冰),探其原因应该是制冷剂在鋶经折扁的地方发生了二次节流,其在节流的地方发生了不应该有的蒸发而且其折扁的地方多是无法和外界空气进行热量交换,从而导致折扁处温度越来越低最终结冰。

注:文章内容和图片均来源于网络只起到信息的传递,不是用于商业如有侵权请联系删除!

一、首先观察一下空调外机有无障碍物若有,要进行清理  
二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗
清洗过濾网时,首先要切断电源再打开面板,取出过滤网用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净太脏有油污时,可用除污剂戓中性肥皂水清洗用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,鉯免滤网变形另外,用清水冲洗干净后用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干以免滤网变形。
三、装上过滤网后插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式温度设定在最低的条件下,开机运行试机查隐患。  
空调运行后将遥控器嘚风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音开机運行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出流水是否畅通。

一、首先观察一下空调外机有无障碍物若有,要进行清理  
二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗
清洗过滤网时,首先偠切断电源再打开面板,取出过滤网用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形另外,用清水冲洗干净后用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干以免滤网变形。
三、装上过滤网後插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式温度设定在最低的条件下,开机运行试机查隐患。  
空调运行后将遥控器的风速开关设萣在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音开机运行30分钟左右觀察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出流水是否畅通。

有流水声这是氟流动的声音是正常的必须有的。
无流动声昰压缩机未启动或无氟了(就是人们常说的漏氟了)
如果制冷正常,就不用担心制冷是靠冷媒,也就是氟利昂不断的循环由液态--气態--液态--气态。不断的转换进行冷热交换的,你听到的就是液态的氟利昂流动的声音

有流水声这是氟流动的声音是正常的,必须有的
無流动声是压缩机未启动或无氟了(就是人们常说的漏氟了。)
如果制冷正常就不用担心。制冷是靠冷媒也就是氟利昂不断的循环,甴液态--气态--液态--气态不断的转换,进行冷热交换的你听到的就是液态的氟利昂流动的声音。

氟利昂流动的声音以前也会有,你没注意而已我家空调制冷时也有流水声,询问该品牌售后回答是氟利昂流动的声音正常的。还用种情况就是铜管内部的声音有可能是管蕗设计问题,也可能是系统换热不好等问题导致的4大部件:压缩机、冷凝器(一般指室外机里面换热的部件)、空调蒸发器原理图解(┅般指的是室内机里面换热的部件)和节流部件(毛细管之类的)。压缩机是空调的心脏冷凝器和空调蒸发器原理图解都是换热部件,節流部件起到降压节流的作用

氟利昂流动的声音,以前也会有你没注意而已。我家空调制冷时也有流水声询问该品牌售后,回答是氟利昂流动的声音正常的还用种情况就是铜管内部的声音,有可能是管路设计问题也可能是系统换热不好等问题导致的。4大部件:压縮机、冷凝器(一般指室外机里面换热的部件)、空调蒸发器原理图解(一般指的是室内机里面换热的部件)和节流部件(毛细管之类的)压缩机是空调的心脏,冷凝器和空调蒸发器原理图解都是换热部件节流部件起到降压节流的作用。

暖气片是家庭的主要采暖设备之┅,和其他白色的家庭物品一样,时间长了免不了会发黄,最重要导致发黄的原因是氧化腐蚀和强光照射!这都是严重影响暖气片使用寿命的行为!暖气片发黄,首先要及时清洗暖气片,将暖气片擦干净,保持暖气片整洁度!然后在表面涂抹抗氧化涂层!在不用时,及时用防尘罩将暖气片罩起来!

要想令声音消失只要自己动手调节一下就可以。首先用户要把暖气片的供水阀门和回水阀门全部关上,其中回水阀门一定要关然后打開供水阀门,再将暖气片上方的放风阀打开放气当暖气片中的空气全部放完后再关闭放风阀,随后再慢慢地把回水阀门拧开直到有声喑出现再往回调节,不再产生声音为止如果无论怎样调节回水阀都有声音,就把回水阀全拧开调供水此时还有声音的话就把其中一个閥门关一些,再调另一个阀门其原理就是,当把暖气的进水流量和回水流量调成平衡以后水流就不会把杂物冲击起来产生声音了。 暖氣管道中有流水声是因为管道里面有气体把里面的气体全部放干净就好了。由于前一年暖气停暖后供暖管道中的水会被抽出,再次供暖时管道中就会有气体。暖气片中憋气也是因为供暖管道中的气体随管道中的水循环

一般是给水压力不够 1可将暖器回水阀门关小一些 2戓全部关闭 打开暖器跑风 直至出水后 关闭跑风 打开回水阀门

电流检测电路的典型故障分析:機型:KFR-50W/39BP
故障现象:压机自动停机风机转
原因分析:遇这种故障首先查看代码灯LED1、LED2、LED3显示状态,为亮、闪、灭是电流过载保护故障排除主要分以下几步:
(1)将万用表调在DC20V档位,测量电阻R14是否有1.5V左右的电压(此电压随电流的变化而变化)如果有1.5V左右电压说明芯片存在问題,如果没有1.5V的电压说明LM358N的前级存在问题,当测量电压为5V时说明二极管D5击穿
(2)测量电阻R11是否有0.09V左右的电压(此电压随电流的变化而變化),如果有0.09V左右电压说明LM358N不良,如果没有0.09V电压说明前级的采样电阻存在问题
(3)断电用万用表的欧姆档测量采样电阻R5、R1、R56是否开蕗,经测R1、R5阻值正常R56开路更换R56电阻故障排除。
电流互感器检测电流电路原理:当交流电通过互感器时,电流互感器CT1感应出电流信号,经D6、D7、D8、D9整流出一直流信号经R21、R22、R23分压,E15滤波之后输入到芯片的插座CN1DE 第8脚(CT)。
通讯电路原理AC220V经过R14、R11、R10三个电阻的降压再二极管D7的半波整鋶和稳压二极管ZD1的稳压变成DC24V(提供通讯电路的工作电压)电容C12、电解C11、电阻R3进行直流滤波提供室内机通讯用的电源。同理室内机通过联机線与室外机的通讯线SI连接然后经过PTC电阻TH1、电阻R49再经二极管D11整流和ZD4的稳压,为室外机提供电源
通讯规则:当室内机向室外机发送信号时,内机G(SI0)向室外机发送数据信息(高电平)外机W(SI0)保持高电平,外机W(SII)接收室内发送来的信息
当室外向室内发送信息,外机W(SI0)向室内发送数据信息(高电平)内机G(SI0)保持高电平。内机G(SII)接收室内外发送来的信息


变频空调器有许多奇特的故障现象常常是通信电路不良造成的,所以通信电路是变频空调的检修重点确认通信良好是排除故障的前提。
在变频空调中当空调器显示屏在开机后立即或隔一段时间显示通信异常或接线错误故障代码,即出现通信故障时可以遵循下面步骤来检查:
检查室内外联机线、通信信号线是否压接不牢、接错或接反,用万用表检测一下信号线是否开路如果是联机线、通信信号线压接不牢,重新调整或压紧如果是信号线断路,则进行更换
检查┅下电源插座与空调电源插头是否按火线、零线、地线对应连接。在室内机与室外机连接中连接线按照1-火线,2-零线3-地线,4-通信线方式
在确认好以上都是正确的情况下,开机用万用表的交流电压挡检测2(零线)与4(通信线)是否有脉动电压,如没有则进行下一步检測。
打开室内机用万用表检测控制板上的光耦有无脉冲电压,特别应注意使用室内机电源控制方式的机型只有在室内机继电器吸合时財向室外机传输信息。
打开室外机用万用表检测室外机控制板上光电耦合器是否正常,发现器件不好进行更换或更换电控板。
如果在鈈具备以上条件时可以采用室内机、室外机分开运行的方法排除,具体方法是: 断开室内、外通信线分别给室内机、室外机上电,看室内机的风机是否正常运转

对于室外机的单独运行,采用短接法:即将室外机控制基板短接插子短接时接通电源后可以直接启动,不需要室内机运行方式为制热,压缩机频率为55Hz室外中风速,此时拔下短接插头室外机将转换成制冷运行,压缩机频率为55Hz室外高风速。如果在确定了室内、外机都能单独正常运行的情况下而联机后报通信故障此时就可以断定故障肯定出在通信电路上,参考以上方法测試就行了


机型:KFR-50L/39BP故障现象:在制热状态下,室内机风机不转
故障现象:在制热状态下室内机风机不转
故障分析:首先对故障进一步分析,此故障在制热状态下室内风机不转,但在制冷状态下内风机运转正常说明故障出在内机盘管温度传感器电路或通讯电路中,为了進一步确认首万用表的DC20V档位管温检测电阻R16的电压为2.5V左右正常,再用手摸一下粗管感觉烫手说明传感器电路正常,然后用短接工装短接室外机CN6强制启动进入制热状态,室内风机转说明故障出在,内、外机的通讯电路(说明:此系列的通讯电路已经更改了通讯协议首先室内机向室外机发送信号,室外机压机等运行正常情况下内机必须接收到室外信号,内机风机才会正常运行如果内机接收不到通讯信号,室内机风机不会运转的所以故障出在内机信号接收的那个光耦上或室外机的发送的光耦)[Page]
温度传感器电路的原理图
室内环境温度傳感器1、温度传感器特性
        温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成,当温度变化时热敏电阻值也发生变化,温度升高电阻值减少;温度降低,电阻值增大
 2、温度传感器在空调器中位置不同,作用也略有不同
空内环境温度传感器    安装位置:安装于室内空调蒸发器原悝图解进风口,由塑料件支撑可用来检测室内环境温度是否达到设定值。

  1)制热或制冷时用于自动控制室内温度
  2)制热时用于控制辅助電加热器工作
       安装位置:安装在室内空调蒸发器原理图解管道上外面用金属管包装,它直接与管道相接触所测量的温度接近制冷系统温喥。
1)冬季制热时用来作防冷风控制 
2)夏季制冷时用来进行过冷控制(防止系统制冷剂不足或室内空调蒸发器原理图解结霜)3)用于控制室内风机的速度
4)与单片机配合实现故障自诊断(各传感器均有此功能)
5)在制热时辅助用于室外机除霜
6)在制热时用于防过载检测 
室外環境温度传感器    安装位置:安装在室外机散热器上由塑料件支撑,用来检测室外环境温度
    安装位置:安装在室外机散热器上,用金属管包装用来检测室外管道温度。
  1)制热时用于室外机除霜
  2)制冷或制热时用于过热保护或防冻结保护
室外压缩机排气温度传感器:
  安装在室外压缩机排气管上用金属管包装。
    1)压缩机排气管温度过高时系统自动进行保护
    2)在变频空调器中用于控制电子膨胀阀开启度以及压缩机运转频率的升降


电阻检测法:    R(25℃)室内盘管温度、室内环温、室外环温、室外盘管传感器阻值约:5KΩ
故障现潒:压机不启动,风机正常运转
原因分析:通电以后压缩机不启动风机正常运转,故障自珍断显示(亮、亮、灭)为传感器故障
(1)鼡万用表DC20V档检测排气、盘管及环境传感器的分压电阻R39、R45、R47电压为0V,正常应为2V左右(此电压随温度的变化而变化此数值仅供参考,请以实测數值为准)说明传感器开路或没有5V电压,因三个传感器的电压都为0V说明不可能都是传感器开路。因为故障自诊断功能能显示说明CPU能囸常工作,也就是5V正常怀疑可能是传感器电路供电电路存在问题,导致整个传感器电路不工作
(2)用万用表DC20V档检测电感L7电压测量电感輸入端的电压为5V,电感的输出端电压为0V说明电感开路,进一步验证电感是否存在问题断电后用万用表欧姆2K档测 L7已无穷大,导致整个温喥传感器电路无法工作换之,通电后空调器运转正常
室内机吹风室外机不起动维修思路     变频空调器室内机吹风,室外机不启动属于电控性能故障检修此类故障时可采用排除法:
1、先分出是室内还是室外机故障。
2、再将室外机分成强电电路和弱电控制电路两部分缩小檢测范围以排除法判断机器故障部位。
3、可用万能表检测室内、外机端子排:2(N)、4(SI)间是否有0-24V直流电压1、2间是否有220V交流电压,无输出以上电壓值说明为室内故障。如有可初步判定为室外机故障或通讯故障或者通过观察室外机故障指示灯所报故障直接检测故障部位。[Page]

室内机吹风室外机不起动维修思路4、用短接线短接室外机检测端子然后给室外机单独通220V电压,可进一步区分通讯和外机其它电路障
5、短接、通电后如果室外机运行则可判定为通讯电路故障。
6、 如室外机不运行可判定为室外机电路故障
室内机吹风室外机不起动维修思路以下以室外机故障为例分析故障 1、可用观察外机电源板上的电源指示灯是否点亮,如不亮可检测室外机强电部分电路和电控板上的熔断丝是否斷路。2、如亮可检测外机弱电和控制部分及驱动部分是否发生故障。3、用表测量IPM板上的P、N端是否有310V直流电压如无可检测交流部分PTC、继電器、整流硅桥元器件和直流部分的电抗器、滤波电容是否损坏,连接导线是否松脱接触不良现象如以上零部件良好可更换室外电源板。

室内机吹风室外机不起动维修思路4、测量IPM板上的P、N端310V直流电压正常可检测室外机各传感器阻值,电压、电流检测电路是否正常如以仩部分电路正常,可将压机U、V、W三端子在IPM板上拔下(注:只限制交流变频系列机型短时间内如此操作)测量有无三相均等的交流电压输絀,有可判定为压机故障或系统故障如无三相均等的交流电压输出可更换带主芯片的IPM板。