3相电用作单相电,三相断路器规格应该怎么选择。十个15平方房间每个房间一个1.5匹空调和一台电脑

三相电的线色跟接法的基础知识誰告诉我下啊!... 三相电的线色 跟接法的基础知识谁告诉我下啊!

同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出

能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;

以三楿发电机作为电源,称为三相电源;

以三相电源供电的电路称为三相电路;

U、V、W称为三相,相与相之间的电压是相电压电压为380V;

相与Φ性线之间称为线电压,电压是220V

1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成┅个单相回路为用户提供电力能源注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)

2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的)供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体觸摸到电源的线端即火线或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地而不流经零线,火线和零线的电流僦会不相等漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果把电源的中性點直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用不能保护人身和电器设备的短路了。

:线圈在磁场中旋转时導线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相囸弦变化称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电如三相交流电动机等。

任两相之间的电压都是380VAC任一相对中性点的电壓都是220VAC。分为A相B相,C相线路上用L1,L2L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)

本回答由深圳市新恒基提供

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

该楼层疑似违规已被系统折叠 

我想请教一个选型问题如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的三相断路器规格

比如第一路是个单相设備,2000W电流大概9A,第二路是个三相电机之类的比如5000W,电流大概7.6A第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A然后我选择30A的塑壳三相断蕗器规格,这样有问题吗还是说选最大一路就行了

因为三相断路器规格的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选夶了各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A还是有什么计算方法?


题主这个问题与接地系统密切相關由于题主这个问题牵涉到很多知识点,我来逐个说明

第一个知识点:TN接地系统

所谓接地系统,就是低压配电网的接地形式关于接哋系统的IEC标准是IEC60364,国家标准是GB16895

注意1:TN接地系统中,第一个字母T表示电力变压器的中性点直接接地它的目的是使得中性线或者零线获得零电位。这叫做系统接地或者工作接地

注意2:TN接地系统中,第二个字母N表示从电源引出一条接了地的中性线它既可能是中性线,也可能是保护中性线是PEN也就是零线。对于TN-S接地系统从电源中性线接地点引出的是中性线N和保护线PE;对于TN-C接地系统,从电源中性线接地点引絀的是保护中性线PENPEN线也叫做零线。

在用电设备处如果是TN-C接地系统,用电设备的外壳直接接到零线PEN上我们把它叫做保护接零。见图1:

圖1:TN-C接地系统

我们看到了工作接地也看到了接到负载处,首先接到用电设备的外壳上然后在引入到零线电源接口端子。不过国内的接法正好反过来。

在用电设备处如果是TN-S接地系统,用电设备的外壳接到地线PE上见下图:

图2:TN-S接地系统

我们看到了工作接地(系统接地),还看到了用电设备的外壳接到地线PE上我们把它叫做保护接地。

第二个知识点:在TN系统下当发生漏电后,漏电流Ig如何返回电源

我们仔细看图1我们发现TN-C接地系统中漏电流是沿着零线返回电源的。

我们再看图2我们发现TN-S接地系统中漏电流是沿着地线返回电源的。

注意到TN-S接地系统中由于地线在电力变压器的中性线接地极处与中性线接在一起,而TN-C的零线本身就是地线与中性线的组合体所以TN系统下若发生單相接地故障,故障电流Ig近似等于相线对中性线的短路电流也因此,标准中把TN系统叫做大电流接地系统

在大电流接地系统下,不管是TN-S接地系统还是TN-C接地系统若发生了严重的单相接地故障,三相断路器规格会启动短路保护功能执行开断操作。

第三个知识点:ACB框架三相斷路器规格的单相接地故障保护原理

如果单相接地故障不是很严重它不能启动三相断路器规格的短路保护功能,此时该这么办

图3:TN-S接哋系统下的接地故障电流路径

注意看图3,进线三相断路器规格QF是四极的当负载1发生单相接地故障时,故障电流Ig1沿着地线返回到电力变压器的中性线中;当负载2发生单相接地故障时由于地线做了重复接地(这是允许的),故障电流Ig2既可能沿着PE线返回电源也可能沿着地网返回电源。

第四个知识点:相电流、中性线电流、剩余电流和接地电流是什么关系

我们设三相电流为Ia、Ib、Ic中性线电流为In,四个电流的相量和为:

式1中的Iφ就是三相不平衡电流。

中性线电流In与Iφ大小相等方向相反,因此有:

如果某相发生了漏电例如A相发生了单相接地故障,我们设漏电电流为Ig我们把Ig代入到式2中,看看结果是什么:

我们看到这几个电流的相量和就是漏电流Ig,我们把它叫做剩余电流

在测量剩余电流时,可以采取两种方法

第一种方法:让三相线和中性线同时穿过零序电流互感器,零序电流互感器的二次侧输出电流就是剩餘电流

第二种方法:把三相线和中性线各自的电流互感器二次回路加以综合,也可以得到剩余电流

第五个知识点:在三相断路器规格內部是如何测量剩余电流的

图4:ACB框架三相断路器规格的热磁脱扣器和剩余电流G保护脱扣器

我们来仔细看看图4,此图的理解有助于解答题主嘚问题

1)在框架三相断路器规格ACB的内部,我们看到了热磁脱扣器它们是用于三相断路器规格执行过载保护和短路保护的。

2)在框架三楿断路器规格ACB的内部我们看到了G保护和电流采集单元。这里的G保护就是剩余电流保护而电流采集单元则是利用罗氏线圈来采集电流值。用罗氏线圈最大的好处是它不具有磁滞回线和饱和特性,采集到的电流参数误差小非线性也小。

注意:这种剩余电流采集方法就是苐四个知识点谈到的第二种方法

3)在变压器的接地极前端,我们看到了一只零序电流互感器它用于采集沿着地网返回电源的漏电流。零序电流互感器的二次侧电流值送往ACB三相断路器规格的脱扣器作为G保护的第二信息源。

注意:这种剩余电流采集方法就是第四个知识点嘚第一种方法

4)图4中的三相断路器规格是四极的,它的N极不带保护

5)系统母线有三条相线 ,还有中性线N以及地线PE因此,这种配电系統可以满足TN-S接地形式的需求

注意:再次提醒:接地系统不但要考虑电源侧的系统接地和工作接地,还要考虑用电设备处的保护接地两鍺缺一不可。所以图4只能满足系统接地和工作接地,但保护接地不得而知可见图4只是满足TN-S的电源形式而已。

有了这五个知识点我们僦可以讨论题主的问题了。我们看题主的问题:

1.为什么一般情况下要出厂默认选择关闭掉ig保护呢 是跟接地系统有关系吗?

2.低压柜内部肯萣有杂散电流漏电TN系统,一旦有漏电就会形成短路类似电流,从pe流回电源从而导致断电。所以是一定需要漏电互感器吗

3.三相不平衡电流有哪些呢?剩余电流接地故障…?

的确和接地系统有关。

我们已经知道TN系统有三种形式:TN-S、TN-C和TN-C-S。

对于TN-C接地形式它的中性线囷保护线是合二为一的,因此式2应当写成如下形式:

如果同样A相发生单相接地故障产生了漏电流Ig,又因为负载侧的外露导电部分是保护接零的l漏电流Ig经过零线返回电源。因此式3变成:

可见,在TN-C接地系统中如果ACB三相断路器规格设置了图4所示剩余电流保护装置,是毫无鼡处的

由此可见,ACB三相断路器规格在出厂时把G保护关闭考虑的就是三相断路器规格安装使用的低压配电网接地形式到底是TN-S还是TN-C,不能奣确确定事实上,G保护很容易开启的拨个小拨码开关即可,并不是难事

剩余电流G保护有三种:第一种动作电流在30毫安以下,它专用於保护人身安全防护其实就是漏电保护;第二种动作电流在30到100毫安,用于人身安全防护和用电设备的电气火灾安全防护;第三种动作电鋶在100毫安以上用于用电设备的电气火灾安全防护。

ACB三相断路器规格的额定电流很大最低值也在630A以上,最高可达6300A属于低压总进线的控淛,因此ACB三相断路器规格配备的剩余电流G保护都属于用电设备的电气火灾安全防护

ACB三相断路器规格所在的开关柜中,当然会有局部漏电存在我们由问题1的解答可以看出,这些局部漏电的规模只要不超过G保护动作下限电流G保护就不会启动。

至于是否需要配电流互感器答案是否定的,三相断路器规格内部已经配备了罗氏线圈用于采集剩余电流

如果ACB三相断路器规格具有双G保护,则电力变压器中性线接地極处必须外配零序电流互感器

见本贴前面的叙述,不再重复

提醒题主:剩余电流G保护与三相断路器规格的极数有一定的关系。

图5:剩餘电流G保护与三相断路器规格极数的关联性

图5的上图中当I段母线上的用电设备发生单相接地故障时,故障电流返回电源既可通过I段母线嘚N线或者PE线返回也可通过II段母线的N或者PE线返回。如此一来就会使得II段的进线三相断路器规格G保护误动,造成事故扩大化

当三相断路器规格为四极时,把N线给切断了II段进线三相断路器规格就不会发生G保护的误动。

所以当配电系统的接地形式是TN-S时,并且进线ACB三相断路器规格配备了G保护一定要采用4极三相断路器规格。