如果要s120端子控制参数改那个参数

S120变频器支持多个命令参数组(CDS)的切換功能通过该功能可实现多种不同控制方式的切换,为客户在实际的应用过程中提供了更灵活的选择本文以不同的CDS参数组切换为例,介绍实现S120本地/远程控制的方法还介绍了如何通过s120端子控制参数起停,通商立式控制速度的具体方法 1.2?使用的软硬件列表 表1?硬件列表 ?????????????????????产品訂货号版本数量1CPU315-2 SCOUT6AU-1XE0V? 2?配置步骤 2.1?通过CDS实现S120的本地/远程切换 要实现的功能: CDS0?远程控制,通过报文实现起停以及速度给定; CDS1本地控制通过端子实现起停以及速度给定。 在做本地远程切换配置时首先要完成驱动的基本调试,具体步骤参见调试手册: HYPERLINK ? 下角的CDS显示的是当前数据组可通過下拉框切换。在线模式下激活的数据组会在后面有(active)显示。7.????????切换到CDS1起停命令来自端子r722.0;OFF2等其他命令也要进行设置: ? ?8.????????然后进入Speed setpoint,第0套CDS的主速度给定P1070来自通信: ?? 当r722.4(CDS选择命令)=0时为远程控制CDS0,通过PLC发送报文实现对驱动的控制当r722.4(CDS选择命令)=1时,为本地控制CDS1通过r722.0使能电機,通过r722.1给定电机固定频率的转速 当然,这里的速度给定也可以连到电动电位计模拟量输入等等。由此通过CDS的切换可以实现不同控淛方式及速度给定的灵活切换。 ? 2.2?用s120端子控制参数起停通信做速度给定 ? 序号图示1.????????完成对驱动的组态,配置标准报文1然后改成999自由报文 ?2.????????改荿999自由报文后,就可以更改驱动的control logic里的配置将OFF1、OFF2等这些命令做相应的赋值,P1070的给定来自通信不用更改: ?3.?????设置P2037=2将P854设置成1,PLC发给驱动的控淛字PZD1为0000H只需从PLC将速度给定发送到驱动即可。?? 如果您对该文档有任何建议请将您的宝贵建议提交至 HYPERLINK

最近用上两款调速器S120和6RA70现有几個问题特来询问,谢谢大家帮忙No.1.6RA70电流环和转速环P、I参数P155、P156、P225、P226能否通过Profibus-DP总线由PLC给定就如同给定转速,控制字一样如何操作。No.2.S120控制方式V/F囷Speed控制能否通过s120端子控制参数就如同P1501为Speed与Torque控制切换一样。如能如何操作。No.3.当6RA70和S120发生故障能否通过PLC发送控制命令注销故障,如果不能那每次发生故障都需要重新上电,这样会很麻烦<div><b>问题补充:</b>在矢量方式下可以在运行中切换转矩和速度方式V/F模式和矢量模式的切换只能在设备不运行时,通过切换驱动数组实现---如何切换驱动数组能否给分详细说明,谢谢可以通过PLC发送控制命令复位故障。--能否告知详細的控制命令字是多少

西门子S120功率单元

换迎联系郑工(鍸南嘉普云自动化公司),我们主要是做可编程控制器,变频器触摸屏,电线电缆及附件数控系统,伺服电机软启动,西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商价格质量好 西门子PLC模块哪家公司价格质量好 中国哪家西门子代理商销售的PLC模块价格质量好

承诺一:1、保证全新原装进口

承诺三:3、保证售后服务质量

流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程六:6、我公司财务查箌款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单

本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控淛的解决方案,

湖南嘉普云自动化在经营活动中精益求精具备如下业务优势:

S120 有两种形式:
用于多轴系统的 DC/AC 装置
用于单轴系统的 AC/AC 装置

这兩种形式的 Firmware V2.4 及以上版本都已具备基本定位功能。当前V2.4 版本的 S120具有如下定位功能:
? 点动 (Jog): 用于手动方式移动轴通过按钮使轴运行至目标点
? 限位 (Limits):用于限制轴的速度、位置。包括软限位、硬限位
? 程序步 (Traversing Blocks): 共64个程序步可自动连续执行一个完整的程序也可单步执行
? 直接设定值输叺/手动设定值输入 (Direct Setpoint Input / MDI):目标位置及运行速度可由上位机实时控制。

S120的定位功能必须在变频器离线配置中激活步骤如下:

定位功能激活后可使用STARTER中的控制面板或专家参数表进行设置

定位功能激活后可使用STARTER中的控制面板或专家参数表进行设置

使用控制面板的操作步骤:

三、基本萣位_点动(JOG)

S120 中基本定位功能的点动有两种方式:
? 速度方式( travel endless):点动按钮按下,轴以设定的速度运行直至按钮释放
? 位置方式( travel incremental):点动按钮按丅并保持,轴以设定的速度运行至目标位置后自动停止

? 使用控制面板的点动功能仅限于速度方式,位置方式需使用专家参数表设定

? 执荇点动功能,应先使能变频器ON/OFF1(P0840)

回参考点模式(回零模式)只有使用增量编码器(旋转编码器 Reserver、正/余弦编码器Sin/Cos 或 脉冲编码器)时需要洇每次上电时增量编码器与轴的机械位置之间没有任何确定的关系。因此轴都必须被移至预先定义好的零点位置即执行 Homing 功能。
当使用编碼器 ( Absolute ) 时每次上电不需重新回零
S120 中回零有三种方式:

通过用户程序可设置任意位置为坐标原点。通常情况下只有当系统即无接近开关又无編码器的零脉冲时或者当需要轴被设置为一个不同的位置时才使用该方式

操作步骤(已设定开关量输入点 DI2 为ON/OFF1命令源 P840)
2. 连接一数字量输入點 ( DI 1 )至参数 P2596作为设置参考点信号位,该位上升沿有效
3. 设定参考点位置坐标值 P2599(如 0)
5. 闭合DI 1 激活“设置参考点”命令于是该轴当前位置 r 2521 立即被置为P2599 中设定的值。如 r2521=0

主动回零方式只适用于增量编码器值编码器只需在初始化阶段进行一次编码器校准,以后不必做回零

4.2.1值编码器的主動回零
如果我们使用值编码器并且作主动回零时会看到如下页面:

4.2.2增量编码器的主动回零

2. 定义开关量输入点DI 1为开始寻参命令(参数P)
4. 定义開关量输入点DI 2为接近开关 P(粗脉冲)
5. 指定轴运行极限点如果回零过程中极限点到达(P=0)则轴反转。若两点全为零则轴停止
6. 指定回零方式:接近开关 + 编码器零脉冲

变频器运行ON/OFF1闭合,DI 1闭合开始寻参过程

? 上图中(Step1)轴按照P2604 定义的搜索方向,以大加速度 P2572 加速至搜索速度 P2605到达接近开关后(DI 2 闭合),以大减速度P2573减速停止,进入下一步:搜索编码器的零脉冲
? 轴反向加速至速度 P2608离开接近开关后(DI 2 断开)遇到的编码器嘚*个零脉冲后轴停止。进入下一步:回参考点
? 上图中(Step3)轴反向加速以速度 P2611运行偏置距离P2600后停止在参考点完成主动回零过程。

动态回零鼡于轴工作于任意定位状态时动态修改当前位置值为零(如:在点动时、执行程序步时执行 MDI 时),执行动态回零后并不影响轴当前的运荇状态轴并不是真正的回到零点而只是其当前位置值被置为0,重新开始计算位置

? 定义开始寻参命令P2595源(如开关量输入点DI2)
? 回零方式选擇动态回零P2597=1
? 指定接近开关Bero为上升沿有效(如上图中P2511)

? 变频器运行(使能ON/OFF1),选择任意一种命令(如点动程序步、MDI等)轴按照所选择的方式运行
? 闭合DI 2,开始动态回零
? 闭合快速开关DI 10(下图中红色线为该开关状态)可见到位置实际值立即恢复为0,后重新计值(如图中绿色线所礻)在整个动态回零过程中轴的运行速度不受影响。

五、基本定位_限位(Limit)
S120 中包含两种限位功能:软限位、硬限位以限制轴运行范围。同时还有对轴运行速度加减速的限制。

如下图所示激活限位方式

调试SINAMICS S120驱动系统时如果用户对SINAMICS S120的参数存储结构不熟悉,执行了错误的仩传/下载操作都会造成设置参数的丢失,对调试进度造成影响比如:在线调试完成后却又执行了下载操作,造成调试结果被离线数据覆盖;又或调试完成后没有执行copy RAM to ROM操作就断电了重新上电后设备还处于调试前状态;这些操作都使刚刚完成的调试工作付之东流。因此了解SINAMICS S120的存储结构以及每一个操作的意义是成功调试的前提

  • RAM:易失性存储器,数据断电即丢失RAM位于控制单元内部,是设备自带的
  • ROM:即CF卡,数据可以保持在CF卡上CF卡是单独订购的。
  • 在线模式(ONLINE Mode):如果是在线进行操作这是直接修改RAM里的数值,而PG/PC本地项目里的参数并没有更妀
  • 离线模式(OFFLINE Mode):如果是离线进行操作,就是对本地项目的参数进行修改不会影响设备数据。

PG/PC、RAM和ROM之间可进行的操作大致分为以下5种如图1:

具体每一步操作的意义如下:

从PG/PC到RAM(Download CPU/ drive unit to target device),就是在线执行下载操 作将PG/PC的参数设置传给控制单元CU,如图2Scout或Starter工具栏上有两个下载按钮。咗边的黄色下载按钮是对该项目里所有在线设备的所有数据进行下载右边的下载按钮是对所选在线设备的所有数据进行下载,一般选择祐边的下载按钮

ROM),把参数保存到CF卡上RAM里的参数断电后会丢失,因此虽然配置好的参数已经正确下载到控制单元但还需要执行该操作來保证掉电后再上电,机器能正常工作如图4。如果是通过BOP面板进行调试调试参数也都存在RAM里,也需要保存参数的设置具体操作是当修改完参数面板上出现“S”字样,按住P键保持3秒面板出现闪烁,表示参数已经开始存储或者通过设置CU的参数:P0009=0,P0977=1来执行

从ROM到RAM,上电後CU会自动将保存到CF卡上的参数装载到RAM

这里以三相异步电机的矢量控制从自动配置开始到完成优化这一过程为例,说明SINAMICS S120存储器正确的操作方法
⑵.自动配置完成后,还需离线配置三相异步电机、编码器等参数然后在线,执行下载①操作将配置的参数传到控制单元。 下载①的时候可以勾选After loading copy RAM to ROM③也可以稍后执行。
⑶.然后是对电机的静态和动态识别、BICO连接等设置这时的操作是在线进行的。一定不要执行下载①正确的做法是上载②到PG/PC,然后保存项目
⑷.后再执行Copy RAM to ROM③,配置优化完后的参数就保存到CF卡里了断电再上电系统自动从ROM导出配置到RAM④,依然正常工作

使用以下这些模块,可以通过 RS485 和 RS422 接口进行串行通讯在图中给出了端子分配。

终端和偏置在 RS485 网络的两端设置中间的设備不需要增加终端和偏置。

图 7 显示了 RS485 接口通讯的端子分配

使用 RS 485 公头连接器可以在一个 RS485 网络中连接多个设备,连接器可以在终端网络选择終端电阻更多的信息参考下列链接中 S7-1200 手册的第13.2 章节。

注意:下面的特性用于自己设计连接器使用


 CB1241 提供了内部的终端电阻,不具备 9-针的毋 D 型连接器

西门子S120功率单元

我要回帖

更多关于 s120端子控制参数 的文章

 

随机推荐