3d3s风3d3s荷载方向左右风输入数值一样吗

我对材料类型不太熟悉虽然材料表中有大直径的圆钢,但一般都是拿钢筋来做拉杆吧那拉杆的直径是不是不宜大于25mm啊。演示中用半径25mm直径就是50mm,是不是不常见还囿就是3D3S中提示的网架有新、旧材料表,哪个更常用呢担心选的钢管不好买

我的意思是说,比如同一螺栓球网架计算模型分别按照空间桁架和空间框架计算;支座分别按照切向自由、法向约束和两向都约束计算两次。但最后的节点设计支座构造都是相同的,螺栓球的节點构造也是相同的也就是不同的计算模型采用了相同的节点构造。这样做不会有隐患吗计算模型的差别怎么体现呢? 幸福:以下是我個人的见解:

请问程序和人人在设计中的作用是甚么? 做设计要提高水平的目的是甚么

螺栓球网架设计你为什么要去选择空间框架模型?空间桁架模型是对的空间框架模型是不合理的,你为何要去选择不合理的模型假定

既然你分析的时候所选择的假定不一样,为什麼支座构造的时候你还要做成一样

请不要随便相信程序的默认值,只相信你自己程序开发不会对你的设计结果负任何责任,是对是错是合适或者不合理,都是设计人员自己判断自己选择,也要自己负责

程序的支座节点设计功能很单一,不能用于带自由边界的支座約束节点设计请不要奢望程序能帮你完成一切工作,程序是死的人是活的,当你的假定与程序的功能不一致的时候请自行解决,不偠生搬硬套

呵呵,谢谢幸福兄,理解你的意思我没有生搬硬套的意思,只是对现在钢结构设计中存在现象的一种疑惑因为看了一些网架公司的图纸,感觉都是重分析轻构造。平板压力支座也是个例子各种书籍中都说它不能完全转动,与计算简图有差异嘿嘿,謝谢你我不会那样的。

幸福:呵呵回楼上朋友,不单单网架所有的结构都一样,现实构造很多东西是无法完全与计算分析中吻合的有差异有误差是很普遍很正常的现象,这种阶段这种状况才能体现出一个设计人员的功底该怎么考虑,怎么处理水平差异就体现出來了。做工程不是搞研究追求精确是一种趋势,但不是它的本质

任何一种构造的存在必然有它自身的适用性,做工程灵活性也是很偅要的。

51、关于3D3S框架+门架的演示,以下问题不明,请幸福兄解答:

1.框架柱平面内外的系数取得都是0,为何?我记得PKPM中的是先计算出平面内的长度,再修妀的 2.门架的系数取的都是1,有何根据?

幸福:取0是程序根据线刚度比自动计算PKPM建议顶层门刚柱按照顶层门钢放地面上计算得出计算长度再改,这个:首先没有规范依据其次,地面刚度无穷大和顶层门钢下面的框架的刚度是不一样的我个人是不赞同PKPM的建议。PKPM是软件不是规范,怎么取舍最好自己有个比较。 其实门钢柱的面内计算长度取值方法也是根据梁柱线刚度比只不过在计算梁柱线刚度上,契型截面呮有门钢有专门的计算方法而现在PKPM软件的处理,用钢结构规范验算往往是根据平均截面处理但是,3D3S跟PKPM不一样3D3S在计算契型截面的稳定問题都是采用门钢规范验算。门钢规范和钢结构规范在一阶弹性分析下计算长度都是采用梁柱线刚度法,区别在于一些参数的变化这個请自行拿两本规范对照。

门钢面内计算长度系数不能定义为1如果我的演示操作中是这种情况,那是我操作的失误演示的东西在于体現功能,不在于教学的准确度准确度用户自行把握,不要强迫别人也不要强迫自己。

框架+门钢对门钢柱的计算长度还没有规范准确萣义这些问题请自行把握。

52、请教幸福兄一个问题,此图是钢结构框架的一角,请问图中红梁的单元释放怎么设置?

幸福:红色的建议作为两端铰接处理从柱伸出来的梁作为主梁悬挑,这个传力线路清晰一点因为,如果你横向的与中间黑色梁相连的那三跟红色的梁作为刚接處理的话在PKPM中得到的内力和位移都是不对的,PKPM在处理这种问题上有点问题所以建议你按照铰接考虑。

53、幸福兄弟小弟也是最近刚刚嘚接触网架结构,你说我是把一个30*20m的网架对折成为一个坡屋面网架那我算的时候计算面积和上下弦节点的3d3s荷载方向如何计算啊!我手算嘚3d3s荷载方向和软件生成的3d3s荷载方向不一样!坡屋面的时候3d3s荷载方向是不是按照水平投影面积进行计算啊?先谢谢了

幸福:3D3S的3d3s荷载方向是这樣的恒载是按照面的面积计算,活载是按照投影面积计算几乎所有的软件都是按照这个原理的,但是如果是风3d3s荷载方向程序还会考慮风振系数,而手算风振系数目前还不大可能所以如果比较风3d3s荷载方向的话,那一般跟手算是不一样的 3D3S的导3d3s荷载方向,是做过测试的一般是不会出问题的。

54、好东西!幸福兄弟真是好人!这里我有两个问题想请教你:1、在地震参数输入里计算振型系数怎样确定?(門式是6框架是12~15,我看你的演视得出来,有没有什么规范或者经验;风3d3s荷载方向的体型系数怎样确定等待你的解答,多谢!

幸福:3D3S建议平媔结构地震作用振型数取6空间结构取9,但是对于多高层结构振型数应达到能让结构在地震作用下质量参与系数达到90%以上,这个参数茬多高层模块的内力分析---查询刚度中心里查到对于一般规则、楼面无大开洞高层结构,振型数一般为层数的3倍 幸福兄,

记得前媔说过模型中如果有只拉单元的话,应该删除地震组合并不再进行地震作用分析。的确在这种情况会使地震分析进入死循环但是为什么我在看“钢排架+网架屋面+网架悬挂吊车演示”中,定义了柱间支撑为只拉单元后仍然正常进行了地震作用分析呢?

幸福:这个东西昰不一定的要看只拉单元在模型中起的作用,因为只拉单元只要一存在程序一上来就进行组合分析,所以查不到单工况的信息并不昰所有存在只拉单元的结构地震都会死循环,至于哪种情况那就是结构概念的问题了。还有另外一个原因是使用盗版盗版肯定会影响計算分析的进程。

55、基本上是用了一夜时间把资料下载完整了非常感谢楼主的诲人不倦和不辞辛劳!初学设计不久,得益最深的是楼主關于概念设计的阐述因为个人觉得,软件的操作可以有很多种途径能够提高,但对软件的理解及对结构计算模型的合理确定要困难的哆也包括对规范的理解!现下对规范只知道遵守,不进行深入研究的不少看了楼主的讲解,知道怎样才能少走弯路非常感谢! 作为初学者,想向楼主请教两个初级一点的问题希望楼主有时间时指点一下:

1 在建模时进行整体考虑的话(比如网架),柱与上部结构之间嘚连接节点的类型怎样考虑对于后续设计工作,是否必须完全按当初的节点类型进行设计

2 对于为了导荷而加入的构建,后来又去掉進行这样的处理应该注意那些问题? 这里再次谢谢楼主感谢您的奉献精神!谢谢!!!

幸福:1,网架+柱柱顶与网架连接应设置为铰接,这个时候注意支座不能设置在该位置不然无法实际计算柱的内力,后续节点设计当然是按照模型假设来进行设计了

2,这些杆件选擇截面小刚度小的最好就是圆钢,直径越小越好因为任何构件都对结构整体刚度有影响,这就导致结构自振周期的变化从而影响风振系数,影响风3d3s荷载方向作用效应导完3d3s荷载方向后,可删除但是要注意,删除后不要再进行导3d3s荷载方向工作不然会改变最初的导3d3s荷載方向结果;9。0版本已经增加了增加虚杆导3d3s荷载方向的功能虚杆只为划分导3d3s荷载方向区域,没有截面特性不参与结构分析。

56、请问幸鍢兄,\施加节点3d3s荷载方向\里的\值怎么定?

幸福:在3D3S里PX PY PZ表示沿整体坐标轴的X Y Z的作用力,MX MY MZ表示绕整体坐标轴 X Y Z方向的弯矩注意区分,力是沿坐标軸的方向弯矩是绕坐标轴方向,弯矩的正负符合右手螺旋定则大姆指指向坐标轴正方向,4指指向弯矩作用方向为正弯矩反之为负弯矩。

57、请问幸福兄:我做一个4层钢框架超市在其纵向的后面是一个8层的高层,4层钢框架施加风3d3s荷载方向时纵向就只有风压力吧後面不受风3d3s荷载方向吧?

再问一下楼面恒活载应分别取多少呀,楼面为楼承板我恒载取为2.5KN/M2,活载取为3.0KN/M2,不知可否

幸福:风压跟风吸是哃时存在的,毕竟风3d3s荷载方向的工况和作用方向有几种比如,同一面墙一般都会有风压和风吸两种作用 楼面恒载,如果用楼承板的话要看上面混凝土的厚度,还要注意不要漏了楼承板自身的自重大概10公斤左右超市,这个要实际计算一下不能估计,另外也要考虑一萣的面层装饰自重还有是否有吊顶等等,活3d3s荷载方向超市可参考商店,取35KN/M2,20应该是不够的。

58、看完幸福兄的“砼柱+钢梁“演示尛弟有些问题,望得到幸福兄的指导;

1砼柱顶部有绕3轴的释放,绕2轴要不要释放什么情况下不释放,什么情况下绕3轴释放什么情况丅绕3轴、绕2轴都释放?

2本例为有侧移结构,请教:什么情况下是有侧移结构什么情况下是无侧移结构?

3此例中“地震参数输入”中嘚计算振型数幸福兄填入6,STS的门刚计算默认计算振型数3请教:振型数如何确定?

43d3s荷载方向组合系数,3D3S和STS不尽相同不知道哪个更合理?3D3S要不要考虑活3d3s荷载方向的最不利布置

5,3D3S的风3d3s荷载方向数值和STS不尽相同不知道哪个更合理?

6此种结构取坡度5%,在STS中存在坡度变化率>0.33不满足,不知道3D3S在这方面有没有考虑

7,幸福兄觉得这种结构Q235B经济些还是Q345B经济些

幸福:,2、3轴是单元局部坐标首先要去好好理解程序中每一种截面单元2、3轴是怎么定义的,对于平面结构的平面外3d3s荷载方向以及约束程序不能考虑,比如平面结构中的铰接构件,平面外的约束释放与否对计算结果没有影响;所以对混凝土柱钢梁这种平面结构计算模型柱子绕2、3轴释放以及仅平面内释放,结果是一致的还有有个问题是平面内平面外对应的是结构整体坐标,2、3轴对应的是单元的局部坐标在3D3S中要经常使用显示截面以及查询截面方位来确萣截面2、3轴与平面内平面外的对应关系。

2有侧移、无侧移,请看钢结构规范这是概念问题,请认真看规范

3,地震计算振型数3D3S取6是使用说明书上对平面结构的建议,STS取3同样也是使用说明书上的建议两者没有冲突,也没有谁对谁错

4,3d3s荷载方向组合问题3D3S和STS都可以自萣义3d3s荷载方向组合系数,至于甚么是合理的请看3d3s荷载方向规范有关组合系数的规定,每个人的理解不一样 5,不知道在甚么情况下不相哃

6,这种结构大多数是挠度控制挠度控制,Q235比Q345经济 目前的3D3S版本没有混凝土柱钢梁连接节点的设计功能。

我也是刚刚才开始学习3D3S我看了说明书,有几点不明白的

1、就是在说明到空间任意模型模块的时候,对于园钢管结构他定义了截面方位。是不是每个工程都要定義截面方位圆钢管是各向同性,可不可以不定义截面方位

2、说明书中明确讲到,对于次梁软件默认为两端铰接,也就是说我定义好佽梁后就不需要在把他两端进行节点释放处理啦?

3、对于单元3d3s荷载方向一项若x1和x2都为欧德情况下,第一个(分布3d3s荷载方向)和第六个(梯形3d3s荷载方向)有区别吗

幸福:在3D3S中所有的单元都应该赋予截面方位,这是方便分析验算的时候查询内力以及查询强度、长细比、挠喥等指标用的不仅仅是体现截面本身截面特性。

次梁默认铰接仅仅存在于框架模块建模中用定义次梁命令定义的次梁建模之后,可以根据需要人为修改两端属性;可以通过显示单元释放命令来查看

对于单元3d3s荷载方向一项,若x1和x2都为0的情况下第一个(分布3d3s荷载方向)囷第六个(梯形3d3s荷载方向)没有区别,你可以自己试着比较一下通过显示单元3d3s荷载方向来比较。

60、请问幸福大兄:屋脊处屋面梁只能断开嗎?能不能合并成一根梁?怎么合并?

幸福; 模型中屋脊梁处断开是有限元计算的需要实际加工的时候,如果有必要你可以按照一根梁来处理,只要保证连接强度就行了并不是软件去指导你,而是你去指导软件如果你想连成一根梁,在后处理中你只要不设计屋脊梁处的节點,再在程序出图后适当修改一下该处的连接就行了

我要回帖

更多关于 3d3s荷载方向 的文章

 