2.各测试点的温度计算

本PLC可编程集中控制中采用输出4~20mA电流信号、量程-50℃~200℃

的Pt100温度变送器和Pt100温度传感器。温度变送器根据Pt100温度传感器上的温度模拟量大小把相对应的電流值输送给PLC模拟量模块中,经过信号转换为与之成比例变化的数字量

以此温度变送器为例,其测量温度范围为-50℃~200℃对应输出为4~

20mA電流信号,即-50℃对应输出电流为4 ma200℃对应输出电流为20 ma,但是EM235模拟量模块的模拟量输入设置为0~20ma这样当输入0~20ma信号给EM235的模拟量输入端时,EM235將其电流信号转换为0~32000的数字量即:1ma对应数字量为:30,故当输入4~20 ma 电流信号给EM235的模拟量输入端时EM235转换的数字量为6400~32000。被测温度Tx与对应轉换的数字量AIW0的关系如下图一:

一体化振动变送器DK306A传感器4-20mm输出
 DK360-A┅体化振动变送器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起,构成高精度振动测量系统该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择
 2.5输出阻抗:≤500Ω 
2. 7接线方式:二线制
 2.8测量方向:见产品标签 
2.9使用环境:温 度 -40℃~100℃ 相对湿度≤90% 
3.1安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,将传感器底部M10×1.5×10螺钉固定在被测壳体上然后将传感器拧在上面拧紧即鈳。
 3.2安装尺寸及规范:参看图一若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低变送器环境温度、需加防护措施一般情况下可不加防护。 
3.3接线说明:棕色导线接DC24V电源正端蓝色导线接DC24V电源负端,同时棕色和蓝色导线也是4~20mA输出引线连接导线要求有良好的绝缘性能,采用二芯屏蔽电缆