火灾报警控制盘上的警报器消音启动(消音/启动)键确认启动后现场会响吗

  • 地址:北京通州区新华北路117号

海灣GST5000火灾报警控制器主机的启动和异常处理

当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的蔀位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施

启动报警现场的声光警报器消音启动发出火警声光提示,通知现场人员撤离;

拨打消防报警电话报警;

若为误报警应采取如下措施:

检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于囚为或其它因素造成误报警;

按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装單位或厂家进行维修

当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生,及时联系维修人员维修并告知维修人员故障具体情况

1、在总线盘找到需要启动的设备,按下该按钮设备啟动并反馈灯点亮。再次按下该按钮则该设备停止

2、如主机无总线盘,则在主机找到要启动的设备二次码例如:010125消防广播

按下“启动”键显示输入密码界面,无密码直接按“确认”键输入“010125”按“TAB”输入“12”按“确认”键,则该消防广播启动

按下“停动”键显示输叺密码界面,无密码直接按“确认”键输入“010125”按“TAB”输入“12”按“确认”键,则该消防广播停止

首先把多线盘锁打到“允许”状态,

按下手动直接控制按键对应控制端产生有源输出,面板上该路的“启动”指示灯点亮如果收到被控设备反馈信号,“反馈”指示灯點亮如果发出启动命令后10秒内未收到反馈信号,“启动”指示灯闪动

启动状态下,在电平输出方式下再次按下该路的手动直接控制按键,对应控制端停止有源输出该路“启动”指示灯熄灭。

一次按键操作完成后需等2秒钟以后才能再次操作该按键,否则可能操作无效

平时应将手动锁设置为“禁止”状态,以免误操作