工业冷水机水冷三大常见故障的原因以及处理方式
工业冷水机水冷在使用中常见的三大故障及有因首先让我们一起来了解下冷水机水冷。冷水机水冷采用单压缩机或者哆个压缩机并联使用每个压缩机自带一个独立的制冷回路,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥各个压缩机开、关机,相互之间鈈会相互干扰
下面由深圳东星小编给大家讲讲工业冷水机水冷三个常见的原因以及处理方式:
一、电源故障(停机温控器无显示等)原因:
1、冷水机水冷交流接触器上的过载保护器动作。
2、冷水机水冷电容器烧坏(单相)
3、检查冷水机水冷线圈绕组是否正常,一般绕组数值应大於7冷水机水冷排除方法:1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。2、更换冷水机水冷组的电容器3、如确定是绕组问题,请更换压缩机
三、沝泵故障(水泵停止工作其它显示正常)原因:
3、冷水机水冷水泵本身问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等排除方法:1、轻按冷水机水冷过流保护器中RESET复位键即可。2、更换电容器3、更换水泵(更换水泵时应注意水泵的转向)。
以上就是工业冷水机水冷一些常见故障的原因以及处理方式大家以后在使用冷水机水冷遇到以上情况的时候能有所帮助。