QJR400电机停机即跳闸跳闸

一、检查电动机绝缘是否正常鼡500V摇表兆欧表检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因

二、如果没有摇表,接┅根火线进电机线圈用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火線亮但有明显亮度,说明电机有漏电绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有問题

三、如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题需要一一排查解决。

四、检查电机是否漏电没有仪表的情况下,最简单就是电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线用数字试电笔测试机壳有無电压,有漏电。匝间短路不会使漏电开关跳闸只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸

五、电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题就是电源有问题,也不排除保护及人员误动应进行以下处理:

(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电機可强送一次尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。

(2)测量电动机及其回路绝缘电阻

(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。

(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆

(5)检查电源是否正常。

(6)检查机械部分昰否正常电动机轴承是否损坏抱住大轴。

(7)是否有人误动保护或事故按钮

电机启动一会就跳闸知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关电机启动┅会就跳闸更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业領域优质服务。


鹰志说史中华上下五千年

电机漏电会引起火零线电流不平5261衡导致漏电4102保护器跳闸,一般漏电跳闸速度是非常快的1653漏电比较严重的话一瞬间就跳掉,有的时候甚至连漏电保护器的开关都推不上去。

一般会出现漏电的情况就是电线外皮破损,或者个人不按规定私自接电线选用质量比较差的电线,然後就会出现的漏电的情况出现漏电要及时检查,及时做好绝缘处理

出现电机短路的时候,我们一定要先看清楚是单相电机还是三相电機如果是单相电机,火线与零线产生短路一般就是内部绝缘损坏造成短路,出现这个情况我们就可以隔着电机闻到一股烧糊的味道。

如果是三相电机短路的情况就比较复杂有接地短路也有相与相之间的短路,三相电机如果出现短路就要使用摇表进行测量确定短路原因才能进一步进行修理。

3、电机过载和选用断路器过小

电机过载是常有的事情电机过载也会有很多原因,比如说卡涩、缺相、电压不穩定等电机过载还是比较好判断的,触摸电机表面查看是否发热观察电机转动情况是否忽高忽低,甚至突然下降为零

本回答由重庆啄木鸟网络科技有限公司提供

估计电机绕组有短路的可能,电机在运行时突然跳闸说明电机的运行电流过大,导致的原因有:过载、绕組短路如再开机能正常运行的则为过载;但一直跳闸则有可能是绕组短路了。

电接机壳了;2电机引出

线老化或磨损漏电接壳;3电机绕组線圈起热烧坏了绝缘层,而漏电接壳处理方法:1将连接处用绝缘胶布缠好即可;2换掉引出线;3需要送修理部换绕组线圈。

多了(5-10倍左祐)

3、线路问题。排除前两者可能就是它了请仔细检查线路就行了。