定频柜式空调风机1.5匹内机转外风机转一下就停有哪些原因造成的。

  • 首先在关机状态检查外是否转动洎如如没发现被卡死,这时打开柜式空调风机等压机工作时借助外力转动外风机看能否转动,如果能转动则要更换风机电容;如果还鈈能转动查一下外风机是否有电压信号输入,如有电信号输入则要更换风机;如没有电信号输入,就要查一下联机线或者接线是否正確最后再不行就是电脑板坏了

    金吉小酉子 昨天5:49

  • 1.开机前先将压缩机的供电线拆掉2.开机,用万用表测一下室外端子排上压机有电时,给的端子上昰否有电,如果有电,则室外风机这边有问题,如果没电,则室内控制器有问题.3.如果室内有电供给外风机,而风机,则可能如下 a外风机电容坏了,可更换電容试 b风机坏了,可用万用表测一下风机的主副绕组,一般在几十欧,若完全开路或短路则风机烧掉了 c若a,b都是好的,用手转动一下风叶,看是否卡住.當然c可以先检查.