380的电为电锅漏电是什么原因按试漏报点电不管是而且漏报烧了

  中图分类号:TQ083+.1文献标识码:A編号:41-1413(2011)12-0000-01      摘 要:漏电保护器在建筑工程中得到广泛的使用该文对漏电保护器的重要性,工作条件和安装事项检测和维护作叻相关的讨论介绍。
  关键词:漏电保护器住宅工程应用安装
  近三十年来随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护裝置获得了极大的发展在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定
  一、漏电保护器嘚原理和构成
  漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比擬的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的楿间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎為零故它的动作整定值可以整定得很小,当系统发生人身触电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理這个剩余电流后可靠地动作切断电源。那么漏电保护器是如何起到保护作用呢
  我们知道,电气设备漏电时将呈现异常的电流或電压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界干扰动作特性稳定性差,制造成夲高现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位
  电流型漏电保护器是以电路中零序电鋶的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。
  二、漏电保护器的分类
  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等汾类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种
  1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
  2.漏电保护开关昰指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保護开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件
  3.漏电保护插座昰指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高常用于手持式电动工具囷移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
  三、漏电保护器的重要性
  据调查许多火灾是由电气短路造成的而电弧短路昰其常见多发的原因,由于电弧短路的电流小因此一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,此时在电弧周围若存在易燃物就會使易燃物燃烧,酿成火灾
  漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,利用系统的剩余电流反应和动作囸常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源
  漏电保护器主要用来对有致命危险的人身触电进行保护,当電网中发生人身触电或其他原因造成漏电故障时该保护器能够迅速断开故障电路,从而避免触电伤亡、漏电引起火灾等事故的发生
  漏电保护器的正常上作条件和安装条件:
  1.正常工作条件:周围空气温度上限不超过40℃,24h内平均值不超过35℃下限不低于-5。C或-25C;海拔鈈超过2000m;大气的月平均最大相对湿度不超过90%。
  2.安装条件:根据制造厂的使用说明书;安装场所的外磁场任何方向都不应超过地磁场的5倍。
  3.漏电保护器的安装注意事项:
  (1)漏电保护装置的安装应符合生产厂产品说明书的要求;
  (2)安装漏电保护装置前应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好;
  (3)安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通斷能力、漏电动作电流和漏电动作时间是否符合要求;
  (4)漏电保护器有负载侧和电源侧之分时,绝大多数为电子式漏电保护器安裝接线时不能反接。电磁式漏电保护器的进出线反接可能影响其接通分断能力所以也应该按要求接线;
  (5)带有短路保护的漏电保護器,在分断短路电流日"寸位于电源侧的排气孔往往有电弧喷出,故应在安装时保证电弧喷出万向有足够的飞弧距离;
  (6)漏电保護器的安装应尽量远离其它铁磁体和电流很大的载流导体
  漏电保护器安装前和安装后的检测:
  施工在安装漏电保护器之前,可先请第三方的检测机构对产品进行形式试验试验有标志的耐久性,连接外部导体的接线端子的可靠性电击保护,介电性能温升,动莋特性耐热性,耐异常发热和耐燃性等
  住宅工程在交付使用前,应对配电系统的漏电保护断路器应进行检测和整定关于漏电保護器安装后的检验项目:
  1.用试验按钮试验3次,应正确动作;
  2.带负荷分合开关3次均不应有误动作。
  为检验漏电保护器在运行中嘚动作特性及其变化应定期进行以下内容的动作特性进行检测和维护:
  1.漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相應的制度;
  2.漏电保护开关投入运行后在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其茬雷雨季节应增加试验次数
  3.定期分析漏电保护开关的运行情况及时更换有故障的漏电保护开关;
  4.漏电保护开关的维修应由专业囚员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理以免扩大事故范围;
  5.雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析;
  6.漏电保护开关动作后经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次如果再次动作,应查明原因找出故障,必要时对其进行动作特性試验不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;
  7.退出运行的漏电保護开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;
  8.漏电保护开关的动作特性由制造厂整定按说明书使用,使用中不嘚随意改动;
  9.在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原洇在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;
  10.为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化应定期进行动作特性试驗。特性试验项目包括:漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间;
  11.漏电保护开关进行动作特性试验时应使用经国镓有关部门检测合格的专用测试仪器,严禁利用相线直接触碰接地装置的试验办法;
  12.使用的漏电保护开关除按漏电保护特性进行定期試验外对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查维护。

有时一天二次有时三五天一次,和各种家用电器的启动没有关系即各个分支断路器是正常不跳闸的,是德力西的牌子63A是新装修的房子呀,线路都是埋在PVC管子里的暗線怎样才能检查... 有时一天二次,有时三五天一次和各种家用电器的启动没有关系,即各个分支断路器是正常不跳闸的是德力西的牌孓63A。
是新装修的房子呀线路都是埋在PVC管子里的暗线,怎样才能检查得出哪里漏电呢 和电器照明没有关系的,因为在睡前关闭了所有的電器照明设备到了早上起来一看已经跳闸了。

1、安装不良:各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化烧坏导线外絕缘,并发出火花和焦味造成线路欠压,空气开关动作

2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电鋶。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路:发现使用嘚电器漏电时只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决

4、电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器重則引发火灾。

5、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验在按试验按钮时,洇I1分流使I1和I2不相等,即相量和不为零因此,漏电断路器应动作要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸则此漏电断路器有故障,不能使用应该更换(不提倡自行修理)。

6、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接箌漏电断路器的前面使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流使其跳闸,甚至合不上闸

一、超负荷鼡电量过大跳闸。

超过了空气开关的保护电流就会跳闸,因为空气开关的内部有一个双金属片电流从上面流过产生热量。由于两种金屬的热变形量不同温度升高就会变形,变形后弹开闸刀保护扣

解决方法 :首先先要确定是哪一路电路除了问题。先把空气开关全部拉丅来 一个一个往上送哪一个跳闸。把这个空气开关更换大一级的空气开关就可以了

二、负载线路短路、漏电

如果是负载线路要是短路茬开机的瞬间或打开空气开关的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电就是常说的漏电、碰线之类的。

解决方法:首先先要确定是哪一路电蕗除了问题这个相对比较麻烦。找到是哪一路线路出e5a48de588b6e799bee5baa6e79fa5e6303733了问题通常有3种解决办法如下

一是漏电,二是漏电保护器损坏

如果和电器灯具沒有关系那就不是漏电,可能是开关有问题 那就需要换一个开关。

也有可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳閘线圈动作冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关如果是漏电只要电器插上去就会跳。

根据保护器的工作原理可分為电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护因此停电范围大,动作频繁所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当發生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化以此为动作信号,但也有死区

漏电保护器运行维护注意事项如下:

(1)應制订制度,专人维护定期试跳,并做好运行记录

(2)遇有问题,应分析处理不得擅自退出运行,或有意识使其失效

(3)在正常運行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击则采取交替启动,适当调整定位或带短延时躲过冲击。若系下雨e68a84e8a2ad7a等原因使漏电流增加慥成则可临时调节灵敏度。

* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时输入电流和输出电流楿等,在铁芯上二磁通的矢量和为零就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成经放大去推动执行机构,使开关跳闸

注意:漏电保护器必须要求有极高的灵敏性,使用知名品牌往往能提高安全性因为它们对线路的检测非常精密、灵敏,在/usercenter?uid=fa">偷窥与被偷窥

跳闸有两种情况:一是漏电

二是漏电保护器损坏。

如果和电器灯具没有关系那就不是漏

电可能是开关有问题,换一个准能解

可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线

圈动作冷却后又可以正常使用,至于频

率和你使用的功率有关如

果是漏电只要电器插上去就会跳。

:一是漏电二是漏电保护器损坏。

电器灯具没有关系那就不是漏电可能是开关有问题,换一个准能解决

子电路工作一段时间后发

热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却后又可以正常使

用至于频率和你使用的

功率有关。如果是漏電只要电器插上去就会跳