1先断开电源进行检查,再送电源;
2在判断外部电路是否正常:
3,先检测易能变频器电源板吱吱叫主回路是否正常再检测控制电路是否正常;
4,易能变频器电源板吱吱叫先空载运行(不带电机)再轻载(带电机)运行,最后加载运行;
1. 万用表、钳流表、电笔;
2. 常用配件:CPU板、电源板、操作面板(及常用元器件)
3. 其它配件:根据故障现象准备所有备件
故障现象:上电后一直显示P.OFF;
故障原因:(1)输入电源电压过低;(2)输入電压缺相;(3)易能变频器电源板吱吱叫直流电路限流电阻烧断;(4)易能变频器电源板吱吱叫电压检测电路故障;
(1)检测电源三相输叺电压R,ST端子,各线电压是否为380V如果线电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障
(2)如果输入电源正常,可判断为易能变頻器电源板吱吱叫内部故障内部电压检测电路或缺相保护故障。
(3)开关电源出现故障:负载短路如风扇异常;驱动电路短路;限流電阻烧坏。
(4)主接触器故障:限流电阻串接主回路带负载运行
故障代码E001:表示易能变频器电源板吱吱叫加速时过电流
故障原因:(1)加速时间太短;(2)V/F曲线不合适;(3)转矩提升过高;(4)电网电压过低;(5)易能变频器电源板吱吱叫功率太小。
处理方法:(1)延长加速时间;(2)调整V/F曲线;(3)设置适合负载的转矩提升量;(4)检测输入电压;(5)选用功率等级大的易能变频器电源板吱吱叫
故障玳码E013:表示逆变模块故障
(1)易能变频器电源板吱吱叫三相输出线间短路,或电动机对地短路;
(2)风道堵塞或风扇损坏;
(4)控制板连線插件松动;
(5)辅助电源损坏逆变模块驱动保护电路故障或CPU板异常。
(1)检查易能变频器电源板吱吱叫三相输出线拆下电机线,检查电动机是否短路;
(2)清理风道或更换风扇;
(4)检查连线并重新连线
(5)更换电源板逆变模块驱动保电路或CPU板。
故障代码:表示欠電压故障
故障原因:输入电源过低或缺相,易能变频器电源板吱吱叫内部电压检测电路异常主回路电路异常。
(1)输入三相电源电压范围320—400V实际应用中易能变频器电源板吱吱叫满负载运行时,输入电压低于340V时可能会出现欠压故障提高电源输出电压。
(2)直流主回路Φ接触器跳开使限流电阻串入主回路。
(3)电压检测电路故障:电压检测电路开关电源的输出经过取样,比较后输入给CPU处理器当低於设定电压值时,CPU发出封锁IGBT信号并同时显示故障代码。
故障代码E002/E005:表示在减速过程中出现过流或过压
故障原因:(1)减速时间过短,電机回馈能量过大(2)电压检测电路或电流检测电路异常。
处理方法:(1)在生产工艺允许的情况下尽量延长易能变频器电源板吱吱叫的减速时间。(2)加装外部制动电阻和制动单元
故障代码E002/E008:表示过流或过载;
(2)运行负载冲击过大。
(4)易能变频器电源板吱吱叫主回路输出短路
(5)输出电压不平衡或缺相。
(7)电流检测电路异常
(8)电流传感器故障。
故障代码010:表示易能变频器电源板吱吱叫過热
故障原因:风道阻塞,环境温度过高散热风扇损坏不运转,模块异常模块与散热器接触不良,温度检测电路异常
处理方法:(1)检查风扇是否正常。(2)判断易能变频器电源板吱吱叫的实际温度是否过高若易能变频器电源板吱吱叫温度正常,但跳E010保护则说奣温度检测电路故障。
故障代码020:表示易能变频器电源板吱吱叫受干扰
故障原因:外部干扰源干扰易能变频器电源板吱吱叫。
处理方法:查明干扰原因一般干扰信号来自控制线路,可先将控制线逐一拆去,便可判断干扰信号的途径,整理控制线路,让控制线路严格与动力线分開,采用屏蔽线,注意屏蔽层一端接地
故障原因:(1)外部设备故障。(2)易能变频器电源板吱吱叫外部故障输入端有信号输入(3)CPU板坏
处悝方法:排除外部故障信号,更换CPU板
故障代码E016:表示RS485通讯故障
故障原因:(1)串行通讯参数或数据发送错误。(2)通讯电路异常
处理方法:检查通讯参数设置;更换CPU板。
故障代码E015:表示电流检测故障
故障原因:(1)电流传感器故障。(2)电流检测放大比较电路异常
處理方法:(1)将传感器取掉,电动机低频空行运转,不跳E015换掉电流传感器,(2)电流检测运行电路故障更换CPU板。
(1)输入电源是否波动;
(3)输出电流是否震荡;
(4)调速电位器是否正常;
(5)调速信息是否受干扰;
(1)外部控制信号是否正常;
(2)控制端子是否囸常;
14、 通电后操作键盘无显示
(2)直流电路上的限流电阻坏;
(3)直流电路上的快熔烧断;
(4)三相整流桥烧坏;
四易能变频器电源板吱吱叫主回路元器件检测
4.1 主回路元器件损坏常用判断方法:
1.整流桥 可采用万用表的二极管测量档判断;
2.电 容 可观察外观,用模拟表电阻档测充电、放电特性或万用表测电容档;
3.变压器 用万用表电阻档检测是否断路依据温升判断匝间是否短路等;
4.接触器 检测线圈是否断路,触点是否接触良好;
5.逆变桥 IPM采用万用表的二极管档测量判断;
4.2 易能变频器电源板吱吱叫在使用过程中由于各种原因引起故障,到现场后采用下列措施:
1.看,首先是要仔细看观察易能变频器电源板吱吱叫的工作环境,看是否有粉尘是否有液体流入噫能变频器电源板吱吱叫,是否有震动、潮湿等等 同时在断电情况下,打开易能变频器电源板吱吱叫的面盖观察内部,是否有明显的損坏
2. 问,观察的同时询问现场操作人员,在什么情况下发生故障平常使用情况如何?发生故障时的负载情况电流情况,有何故障现象(比如:响声,其他设备的影响等等)
3.测,有了对现场的初步了解还要进行测量,确认易能变频器电源板吱吱叫的主回路昰否损坏
4.上电,确定主回路没有损坏的情况下上电进行观察。
5.上电以后如果有显示要仔细查看易能变频器电源板吱吱叫的故障記录,查看易能变频器电源板吱吱叫发生故障时的电流、电压、频率等等要仔细分析。
4.3 功率模块检测方法:
1.拆下与外连接的电源线(R、S、T)和电动机连接线(U、V、W);
2.准备好万用表(设置为1欧电阻测量档或二极管测量档);
3.在易能变频器电源板吱吱叫的端子排R、S、T、U、V、W、P(+P)、N(-P)处交换万用表极 性,测定它们的导通状态便可判断其是否良好。
易能易能变频器电源板吱吱叫报警P.0FF 易能易能变频器电源板吱吱叫电源欠电压故障维修 深圳易能易能变频器电源板吱吱叫维修 EN易能易能变频器电源板吱吱叫售后维修电话
易能易能变频器电源板吱吱叫厂家维修 易能易能变频器电源板吱吱叫售后服务 易能易能变频器电源板吱吱叫故障维修中心
我公司提供易能易能变频器电源板吱吱叫售后保修服务在我公司购买的易能易能变频器电源板吱吱叫,凭保修收据均可享受18个月免费保修服务在保修期外的易能变频器电源板吱吱叫,我公司不收取维修费用只收取更换零件费用,整机保修3个月不在我公司购买的客户也可享受易能易能變频器电源板吱吱叫保修服务,我公司将收取低于市场维修费用保护到各位易能用户的权益。
我公司长期和易能电气合作提供原厂配件、原厂电路板、原厂技术为用户解忧排难,100%保证维修更换配件为原装正品
易能易能变频器电源板吱吱叫维修全系列:
易能易能变频器電源板吱吱叫维修故障范围:
无法启动故障,无显示故障有显示无输出故障,主板故障报警开关电源烧坏,过电流故障报警欠电压故障报警,过载故障报警过热故障报警,接地故障报警主回路过电压故障,主回路欠电压故障输入欠电压故障,输出欠电压故障保险丝熔断烧坏故障,上电烧保险管故障输入缺相故障,散热扇过热负载短路故障等。
易能易能变频器电源板吱吱叫亮红灯是怎么回倳
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E001:加速过电流
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E002:减速过电流
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E003:恒速过电流
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E004:加速过电压
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E005:减速过电压
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E006:恒速过电压
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E007:控制电源过电压
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E008:易能变频器电源板吱吱叫过载
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E009:电机过载
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E010:易能变频器电源板吱吱叫过热
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E011/012:保留
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E013:逆变模块保护
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E014:外部设备故障
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E015:电流检测电路故障
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E016:RS485通讯故障
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E019:欠压故障
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E020:系统干扰
易能易能变频器电源板吱吱叫报警E023:E2PROM读写错误
易能易能变频器电源板吱吱叫报警P.0FF:欠压故障
我公司有全系列的易能易能变频器电源板吱吱叫主板,CPU板控制板,驱动板电源板,起震板等配件维修速度快,维修质量好
易能易能变频器电源板吱吱叫报警P.0FF 易能易能变频器电源板吱吱叫电源欠电压故障维修 深圳易能易能变频器电源板吱吱叫维修 EN易能易能变频器电源板吱吱叫售后維修电话
伟创易能变频器电源板吱吱叫AC60-T3系列37-45kw电源板主板cpu板控制板驱动板
施耐德易能变频器电源板吱吱叫ATV61/71系列15kw和18.5KW电源驱动板主板触发板
易能变频器电源板吱吱叫开关电源小板易能變频器电源板吱吱叫开关电源厚膜模块小板 220V 380V通用
大易能变频器电源板吱吱叫维修图纸主板电子易能变频器电源板吱吱叫图纸大全 图电源驱動图300多张