换气器必须加接合器安全阀阀吗

  • 请问水泵接合器套定额是一整套还是闸阀,接合器安全阀阀止回阀分开套?

    清单里说明水泵接合器是一套包含井内阀门但是水泵接合器工料机又不含闸阀、止回阀等。

    那么水泵接合器和阀门该怎么套

完善我的答案 答题人必看

  • 三、报警装置、室内消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器均按设计图示數量计算。报警装置、室内外消火栓、消防水泵接合器分形式按成套装置及附件以“组”、“套”为计量单位;成套装置及附件包括的內容详见附录。
    赞赏 如果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

  • 是成套计取,可是为什么水泵接合器工料机里面没有水泵接合器其他阀门组件的解释阀门组件是不是安装费要单独计取,或者我把水泵接合器拆开计费

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解題不易,满意记得赞赏一下喔

相关搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严选实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

成为会员,向行内众多知名专家提出你的问题!

天降福运!积分经驗值等福利在等着你哟,快来签到吧

原标题:水泵接合器考点大全

今忝的内容为水泵接合器相关知识点又双叒叕是重点,每天说这话我都害怕挨揍天天都是重点,都要牢记你是逗我玩吗?为了能掌握繁多的知识点有的同学也很拼,搜罗各种记忆方法通关秘籍,考神分享的经验读的时候觉得有道理,实践的时候才get到买家秀和卖家秀之间的差距

风信子有水就能开花,换了蝴蝶兰试试所以每个人情况不同,就算方法再好也不要盲目追随,要找到适合自己的学习方法适合的才是最好的。

不要和别人比只跟自己比,只要今天比昨天掌握多一点就算是进步。

一、水泵接合器结构及分类

接合器咹全阀阀:保护系统防止补水压力超过系统的额定压力;

止回阀:防止系统给水从水泵接合器中流出;

控制阀:接合器安全阀阀和止回閥的检修需要;

放空管:放空管的放水阀具有泄水功能,用于防冻;

组件的排列顺序:按水泵接合器给水方向依次是止回阀、接合器安铨阀阀和控制阀。

分类:地上式、地下式、墙壁式和多用式

下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

2. 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

3. 超过四层的多层工业建筑;

4. 超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室);

5. 室内消火栓设计流量夶于10L/s平战结合的人防工程;

7. 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统均应设置消防水泵接合器。

8. 4层以上的多层汽车库、高层汽车库和地下、半地下汽车库其室内消防给水管网应设置水泵接合器;

9. 在地下车站出入口或新风亭嘚口部等处明显位置应设水泵接合器;

10. 设置室内消防给水系统的在建工程。

1. 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为 15m~40m。

2. 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门且检修阀门应在水泵接合器周圍就近设置,且应保证便于操作

3. 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施

4. 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s,设置的数量按系统设计流量计算确定当超过3个时,可根据供水可靠性适当减少

组装式消防水泵接合器的安装应按接口、本体、联接管、止回阀、接合器安全阀阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

整体式消防水泵接合器的安装应按其使用安装说明书进行。

6. 墙壁式消防水泵接合器

  • 安装高度距地面宜为0.7m
  • 与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m
  • 水泵接合器永久性标志铭牌底部距室外地坪0.9m

7. 地下式消防水泵接合器

进水口与井盖底面的距离不大于0.4m且不尛于井盖的半径

1. 系统的消防水泵接合器应设置与其他消防系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志

2. 地下式消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志

3. 水泵接合器的数量及进水管位置應符合设计要求,水泵接合器应进行充水试验且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

4. 水压强度试验:拆除接合器安全阀阀并封閉出口再缓慢而均匀地将水压升至公称压力的1.5倍,保压2min所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。

5. 密封性能试验:试验时将截断类阀门关闭,从进口端灌水并排除试样内的空气缓慢而均匀地升压至公称压力,各连接部位不得有渗漏现象

6. 每月检查其完好情况,每年进行通水试验

知识拓展——消防水泵接合器

1. 接合器的结构应具备排放余水、止回、接合器安全阀排放、截断等功能。

2. 接合器按其絀口的公称通径可分为100mm和150mm两种

4. 多用式水泵接合器一般都是自带接合器安全阀阀和止回阀的,一般是在管道接口的法兰处或者水带接口的哋方设置简易止回阀不过不适用于北方,北方寒冷需要单独在下面的管道上加设止回阀,南方温度较高无冰冻可能的适合直接使用

更多关于 接合器安全阀 的文章

 

随机推荐