本标准规定了   变电运行及其管理蔀门的主要业务及工作规范
本标准使用于   生产系统的变电运行及管理部门。

下列术语和定义适用于本标准
是指围绕变电设备运行开展嘚各项管理工作,主要业务包括:生产计划管理、设备管理、安全管理、技术管理、变电站运行运行管理等
是指变电运行业务实施主体,是变电设备运行的直接责任者具体形式如:生产技术部、各变电运行单位、变电检修班、变变电站运行等。
是指具体负责变电站运行運行管理的生产人员
是指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、维护、试验、保养等工作
是指使用中的设备、设施发生异常或存在的隐患。
是指依据设备运行状态信息进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况为设备檢修提供依据。
本岗位依据公司相关标准及规定所应履行的工作内容及相关责任

本标准贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循“保囚身、保电网、保设备”的工作原则以班组控制异常和未遂、运行管理部门控制障碍和轻伤为安全目标,以设备运行管理为核心开展變电运行管理业务。
本标准明确了变电运行部门是变电设备运行的直接责任者对变电设备安全运行负责。
本标准为表达简明各条文无特别指出的工作实施主体均为“各单位变电运行部门”,“XXX”均指“云南XXX股份有限公司”
本标准适用于云南XXX股份有限公司所属各变电站運行。

5.1  制定运行生产计划的必要性
    变电站运行应根据相关部门并结合自身实际制定和掌握运行计划指导变电生产业务的开展。
5.2.1 变电运行蔀门的运行计划应包括年度运行生产计划、月度运行生产计划根据生产实际需要,各单位可制定具体的周工作安排
5.2.2 运行生产计划的主偠内容应包括:设备维护、设备检修、技术改造、一次设备预防性试验、继电保护及安全自动装置定期检验、缺陷处理等。
5.3  制定运行生产計划的依据
5.3.1 年度运行生产计划制定依据:
5.3.2 月度生产计划制定依据:
5.4  运行生产计划的管理流程
 运行生产计划的管理流程主要包括制定、上级批准、执行、反馈及调整、总结5个环节如图l所示。

图1  生产计划的管理流程图
5.4.1 年度运行生产计划
 年度运行生产计划由变电运行部门提出經上级主管部门批准。年度运行生产计划通过月度生产计划实施应加强月度生产计划的执行管理,以确保年度计划的完成
 应对生产计劃的执行情况进行跟踪检查,每半年对计划完成情况进行总结提出调整建议,报上级主管部门批准
 应编写年度计划执行情况年终总结,报上级生产管理部门内容主要包括计划的执行情况(统计完成率)、已完成的工作、未完成的工作及原因、存在问题及建议。
5.4.2 月度运行生產计划
 月度生产计划由停电和不停电生产计划组成
 月度运行生产计划中涉及运行中设备的工作,须经相关调度部门批准的应以调度部門批复为准。
 应加强月度生产计划的执行管理及时跟踪反馈,统计计划完成率对未完成的计划分析原因,必要时上报
5.5  运行生产计划嘚编制重点

    各单位要针对变电设备在基建、验收及启动阶段的工作,制定明确的规定并严格执行
6.1.2 变电站运行新建,扩(改)建大修,小修预试的一、二次设备的工作完成后,必须经过质量验收设备验收工作结束后,应按照有关要求填写有关检修、试验记录并履行相关掱续。交接手续完备后方能投人运行。
6.1.3 新建、扩(改)建设备的竣工验收主变压器及110kV及以上主设备大修后竣工验收,变电站运行站长(或专責工程师)、运行主岗应参加验收
6.1.4 新建、扩改建竣工验收,施工部门应向变电站运行移交有关资料包括设备制造厂说明书、设备出厂试驗记录、安装竣工图纸、安装记录及试验报告、备品备件。设备大修后竣工验收施工部门应移交大修、试验报告,并填写有关检修、试驗记录交接手续完备后,方能投人运行
6.1.5 新安装、大修后的配电装置,防误闭锁装置必须完善否则不得投入运行。
6.1.6  验收时发现问题應及时处理。暂时无法处理且不影响安全运行的,急需投入运行时应有书面说明,并经公司有关领导签字批准同意运行主管单位领導批准方能投入运行后,方可投入运行但必须限期处理。
6.1.7  具体验收按GBJ 147—90  电气装置安装工程高压电器施工及验收规范及国家相关规定执行
6.1.8  设备验收时应填写《设备验收交接记录表》,见附表1
6.2.1 变电站运行设备除按有关专业规程的规定进行试验和检修外,还应进行必要的维護工作
6.2.2 变电站运行投产、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账,备齐各种技术资料
6.2.3 变电站运行的二次线及端子箱应定期进行检查、清扫。
6.2.4 断路器(开关)的操作机构应定期进行检查
6.2.5 设备导流接头应有温度监测手段和措施。
6.2.6 按季节性特点及时做好防污、防汛、迎峰等各项工作
6.2.7 变电站运行设备室的通风设备应运行良好。
6.2.8 蓄电池应定期进行检查、清扫、维护
6.3 继电保护及自动装置管理
6.3.1 继电保护忣自动装置新投入或定值改变后,运行人员必须和当值调度员及继电保护定植管理专职核对该装置的全部定值项正确无误后方可投入运荇。
6.3.2 继电保护及自动装置屏(柜)前后屏眉要有保护专业统一规范的名称
6.3.3 继电保护室的空调按运行设备管理。
6.3.4 继电保护及自动装置动作或告警后,运行人员必须准确记录控制光字牌、保护屏信号及时向调度及有关部门汇报。
6.3.5 停运的继电保护及自动装置屏(柜)必须有“已停運”的标示;对已投运的继电保护及自动装置屏(柜),必须有“已投运”的标示
6.3.6  微机继电保护及自动装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入微机继电保护装置室内环境温度应在5~30℃范围内,若超过此范围应装设空调
6.4.1 设备缺陷的分类
⑴事故性缺陷(或称危急缺陷):是指其严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致事故的发生这类缺陷必须尽快消除。
⑵重大缺陷(严偅缺陷):是指缺陷比较严重但仍可维持短期运行,若短期内不处理可能造成设备损坏或事故。此类缺陷应在短期内消除
⑶一般性缺陷:是指设备缺陷轻微,对近期安全运行影响不大的缺陷此类设备在半年内检修完成。
6.4.2 设备缺陷的管理流程
    设备缺陷的管理流程包括設备缺陷的发现、报告、受理分析、处理、验收、反馈6个环节如图2所示设备缺陷管理流程图
    变电运行部门应依据上述流程,并结合自己嘚实际情况制定“设备缺陷管理工作标准”明确所属各部门、人员在缺陷跟踪处理过程中的职责分工。
6.4.3 设备缺陷管理的基本要求
   建立设備缺陷管理制度明确管理职责,做到发现缺陷及时信息准确;传递畅通,处理迅速
6.4.4 设备缺陷管理的一般规定
     变电运行部门应及时安排缺陷处理。原则上事故性缺陷应立即安排处理重大缺陷一周之内安排处理,一般性缺陷半年内安排处理因客观原因暂不具备条件处悝的缺陷,应进行跟踪
     部分重要设备的缺陷(如110kV主变压器),属于重大缺陷但暂不影响设备运行的,要及时报上级部门备案进行跟踪,积极创造条件处理
6.5.1  变电运行部门应掌握所辖设备的试验、检验周期和年度、月度设备试验、检验计划。
6.5.2  定期检查的设备一般包括:变壓器冷却器、备用电源切换装置、高频通道、重合闸、中央信号系统、直流系统、事故照明、设备室通风装置、自动化设备等
6.5.3  定期轮换嘚设备一般包括:备用的变压器、站用变压器、电抗器、电容器、直流电源、备用电源等。
6.5.4  对运行设备影响较大的轮换试验应安排在适當的时机进行,并做好事故预想、安全措施轮换试验结果应及时记入有关记录薄中。
6.5.5  变电运行站应保存完整、齐全的检验记录并分类歸档。
6.6.1  变电运行管理部门应根据《输变电设备状态评价标准》进行
6.6.2  应结合设备运行状态及时进行设备状态评价,并提出设备状态评价报告填写有关设备状态评价表,每半年对所辖的变电设备进行一次全面的设备状态评价及汇总工作
6.6.3  应依据设备状态评价结果指导巡视、維护、试验、检验及设备检修、技术改造等工作。
6.6.4  设备状态评价宜采用计算机数据库管理便于设备允许数据及时添加和更新。
6.7  设备检修、技术改造管理
    变电站运行应在每年度十月份将本站设备缺陷汇总上报相关部门为制定下一年度的设备检修、技术改造计划提供依据。

7.1.1  變电运行管理部门应根据上级有关规定结合本单位部门岗位设置及职责分工,制定各部门、人员的安全生产责任制
7.1.2  变电运行管理部门應对安全生产责任制的执行、落实、完成情况进行跟踪和总结,并作为年度工作业绩考核的重要指标
7.1.3  各变电运行管理部门执行安全生产責任管理按照云南XXX股份有限公司WDQ/019—2001—08《安全生产管理制度》执行。
7.2.1  变电站运行每年应制定安全管理目标结合变电站运行的实际情况和上級相关部门下发的安全目标,制定出变电站运行年度安全管理目标并上报主管部门。
7.2.2  安全管理目标应结合本变电站运行的设备、人员和笁作实际提出实现安全管理目标的组织、技术措施。
7.2.3  按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析对存在的问题提出改进措施。
7.2.4  变电站运行的年度安全生产目标经上级有关部门批准后应逐级分解到各运行人员。
7.2.5  变电站运行应每年对各运行人员完成年度安全生产目标的情况进行考核
7.2.6  各变电运行管理部门执行安全生产目标管理按照云南XXX股份有限公司WDQ/019—2001—08《安全生产管理制度》相关内容执行。
7.3.1  变电站运行生产岗位职工每年应经本单位安全主管部门培训考试合格后上岗
7.3.2  禁止无资质的人员在运行中的变电站运行工作。
7.4.1  变电站运行工作票、操作票管理应遵循DL408一1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定工作票签发人应由各运行單位熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经供电公司主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布
7.4.2  “两票”的保存期至少为一年。
7.4.3  “两票”管理要先把住执行前的審核关考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作
7.4.4.1  工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编號
7.4.4.2  第一种工作票应事先(最迟前一天)送到变电站运行。第二种工作票可在当日工作开始前送达
7.4.4.3  工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意塗改
7.4.4.4  复杂作业,针对本次作业内容和现场实际编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到变电站运行继电保护工作应填写《继电保护安全措施票》。
7.4.4.5  变电站运行运行人员接到工作票后应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件如不合格,应返回工作负责人不受理该工作票。
7.4.4.6  运行人员审核工作票合格后核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及装设的地线等并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”欄内填写相应内容,经核对无误后方能办理工作许可手续。
7.4.4.7  工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后还应:
    ⑴会同工作负责人箌现场再次检查所做的安全措施,以手触试证明检修设备确无电压。
    ⑵对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
    完成上述许可手續后,工作班方可开始工作
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存间断后繼续工作,无需通过工作许可人每日收工,应清扫工作地点开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员次日复工时,应取得值班员許可取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后方可工作。若无工作负责人或监护人带领工莋人员不得进入工作地点。
7.4.4.9  工作票执行后加盖“已执行”章
7.4.4.10  使用过的工作票一张由变电站运行保存,每月由专人统一整理、收存;另一張工作票按本单位规定收存
7.4.4.11  工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作票许可人不得兼任该项工作的工作负责人
    a.“工作负责囚”栏填写施工班组负责人姓名。若多班组共用一张工作票则填写总负责人姓名。
    b.“工作班组”栏填写使用该工作票的所有班组名称
    c.“工作班人员”栏填写工作班组主要人员姓名。多班组共用一张工作票时此栏只填写各班组负责人姓名,但共计人数应包括使用本票工莋的所有人员
    d.“工作任务”栏应写清具体工作地点和相应的工作内容,多处工作也应逐项写清
    e.“计划工作时间”应根据调度批准的工莋时间填写。
    1)“应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)”栏填写因工作需要而应拉开的所有断路器(开关)和隔离开关(刀闸)包括填写前已经拉开的斷路器(开关)和隔离开关(刀闸)。因工作需要而拉开的低压交、直流断路器(开关)隔离开关(刀闸),保险等
    “已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)”栏由变电站运行当值人员填写,填写前应逐项核实现场情况
    2)“应装接地线”栏填写因工作需要装设接地线的地点或应合上的接地刀闸。“已装接地线”栏由当值人员除按上述要求填写外还应填写接地线编号。
    3)“应设遮栏、应挂标示牌”栏内填写因工作需要所装设的临時遮栏、围网、布幔及所悬挂的各种标示牌注明装设和悬挂的具体地点或设备编号。
     “已设遮栏、已挂标示牌”栏除按上述要求由当值囚员填写外对安装在固定遮栏内的检修设备应填写“打开×××遮栏门、取下×××固定遮栏上的“止步,高压危险”标示牌
4)“工作地点臨近带电设备”栏应将工作地点四面和上、下方临近的带电部分全部填入,施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部分亦应填入
   5)“補充安全措施”栏根据现场情况填写对施工人员的特殊安全要求。
    h.第二种工作票的使用按DL 408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部汾)要求执行
    i.对使用计算机生成工作票,各单位应制订相应的管理制度并应严格执行
7.4.5.1  倒闸操作应由两人进行,一人监护、一人操作单囚值班的变电站运行可由一人操作。
7.4.5.2  除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作均應使用操作票。事故处理的善后操作应使用操作票
7.4.5.3  变电站运行倒闸操作票使用前应统一编号,每个变电站运行(集控站)在一个年度内不得使用重复号操作票应按编号顺序使用。
7.4.5.4  操作票应根据值班调度员(或值班负责人)下达的操作命令(操作计划和操作预令及检修单位的工作票內容)填写调度下达操作命令(操作计划)时,必须使用双重名称(设备名称和编号)同时必须录音,变电站运行要由有接令权的值班人员受令认真进行复诵,并将接受的操作命令(操作计划)及时记录在《运行日志》中
7.4.5.5  开关的双重编号(设备名称和编号)可只用于“操作任务”栏,“操作项目”栏只写编号可不写设备名称
7.4.5.6  操作票填写完后,要进行模拟操作正确后,方可到现场进行操作
7.4.5.7  操作票在执行中不得颠倒順序,也不能增减步骤、跳步、隔步如需改变应重新填写操作票。
7.4.5.8  在操作中每执行完一个操作项后应在该项前面“执行”栏内划执行勾“√”。整个操作任务完成后在操作票上加盖“已执行”章。
7.4.5.9  执行后的操作票应按值移交复查人将复查情况记入“备注”栏并签名,每月由专人进行整理收存
7.4.5.10  若一个操作任务连续使用几页操作票,则在前一“备注”栏内写“接下页”在后一页的“操作任务”栏内寫“接上页”,也可以写页的编号
7.4.5.11  操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖“作废”章,若一个任务使用几页操作票均作废则应在作廢各页均盖“作废”章,并在作废操作票页“备注”栏内注明作废原因当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页開始只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”
7.4.5.12  在操作票执行过程中因故中断操作,应在“备注”栏内注明中断原因若此任务还有几頁未操作的票,则应在未执行的各页“操作任务”栏盖“作废”章
7.4.5.13 “操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写任务写完后,空一行再写操作步骤
7.4.5.14  断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、電流回路切换连片(每组连片)等均应视为独立的操作对象,填写操作票时不允许并项应列单独的操作项。
7.4.5.15  填入操作票中的检查项目(填写操作票时要单列一项):
    a.拉、合隔离开关(刀闸)前检查相关断路器(开关)在分闸位置。
    b.在操作中拉开、合上断路器(开关)后檢查断路器(开关)的实际分合位置
    c.拉、合隔离开关(刀闸)或拆地线后的检查项目。
   d.并、解列操作[包括变压器并、解列旁路断路器(开关)旁带路操作时并、解列等],检查负荷分配(检查三相电流平衡)并记录实际电流值;母线电压互感器送电后,检查母线电压表指示正确(有表计时)
    e.设备检修后合闸送电前,检查待送电范围内的接地刀闸确已拉开或接地线确已拆除
按照附录2《倒闸操作术语》執行。
7.4.5.17  填写操作票严禁并项(如验电、装设接地线不得合在一起)、添项及用勾划的方法颠倒操作顺序
7.4.5.18  操作票填写要字迹工整、清楚,不得任意涂改
7.4.5.19  手工填写的操作票应统一印刷,未填写的操作票应预先统一编号
7.4.5.20  对使用计算机生成操作票,各单位应制订相应的管理制度并嚴格执行
7.5.1  运行人员年应严格执行防误闭锁装置运行规程的规定。
7.5.2  防误闭锁装置应保持良好的运行状态变电站运行现场运行规程中对防誤装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视同主设备一样对待发现问题应记入设备缺陷记录簿并及时上報,同时做好归档工作;防误闭锁装置的检修维护工作应有明确分工。
7.5.4  解锁钥匙只能在符合下列情况并经批准后方可开封使用
7.5.4.2  紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒自然灾害)处理时使用,事后立即汇报
7.5.4.3  变电站运行已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用
7.5.6  茬倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作应重新核对操作步骤及设备编号的正确性,查明原因确系装置故障且无法处理時,履行审批手续后方可解锁操作   
7.5.7  电气设备的固定遮栏门、单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地刀闸,可使用普通挂锁作为弥补措施
7.6.1  变电站运行站长接到安全生产文件、通报后应明确指示,立即组织学习传达到每位职工,主岗及以上人员应分别签字对与本站囿关的事故,结合实际情况制定相应的措施并具体落实
7.6.2  安全资料的管理应与有利于指导变电站运行安全管理为原则,逐步达到规范化、標准化
7.6.3  变电站运行的安全活动每月不得少于一次,可以全站或分值进行由站长或技术负责人组织。
7.6.4  安全活动可包含事故或故障安全分析;设备缺陷安全分析;学习安全文件和规程制度分析;两票三制执行情况;学习安全用具、工具的正确使用;消防知识的学习等
7.6.5  安全活动在学习、传达上级安全通报、文件等时,应结合本站实际举一反三,吸取教训同时总结当月的安全生产情况,对照安全规程查找習惯性违章和不安全因素并制定有效的防范措施。
7.6.6  每次安全活动应认真填写记录记录活动日期、主持人、参加人和活动内容。对学习內容讨论情况、事故教训及建议和措施应详细记录不得记录与安全生产无关的内容,不得事后补记
7.6.7  有关人员应定期检查“安全活动记錄”的填写情况,对运行人员提出的建议和措施作出反馈审查后签名。
7.6.8  有针对性地制定安全工作预案如防自然灾害、保供电等预案,促进安全管理的标准化
7.7.1  变电站运行应配备足够数量有效的安全工器具,各种安全工具应有适量的合格备品;变电站运行人员应会正确使鼡和保管各类安全工器具
7.7.2  各种安全工器具应有明显的编号,绝缘杆、验电器等绝缘工器具必须有电压等级、试验日期的标志应有防雨罩,应有固定的存放处存放在清洁干燥处,注意防潮、防结露
7.7.3  安全工具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用并盡快补充。
7.7.4  各种安全工具均应按安全规程规定的周期进行试验试验合格后方可使用,不得超期使用
7.7.5  携带型地线必须符合安全规程要求,接地线的数量应能满足本站需要截面满足装设系统短路容量的要求。导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏囷松动弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号存放要对号入座。
7.7.6  各种标示牌的规格应符合安全规程要求并做到种类齐全、存放有序,安全帽、安全带完好数量能满足工作需要。
7.8.1.1  按照国家颁发的消防法规及云南XXX股份有限公司 WDQ/025—2001—08《消防管理制度》的规定认真贯彻落實
7.8.1.2  变电站运行消防器具的设置应符合消防部门的规定,定期检查消防器具的放置、完好情况并清点数量记入相关记录。
7.8.1.3  变电站运行的電缆隧道和夹层应有消防设施控制盘、配电盘和开关场区的端子箱等电缆孔应用防火材料封堵。
7.8.1.4  变电站运行设备室或设备区不得存放易燃、易爆物品因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品,应加强管理并按规定要求使用,施工后立即运走
7.8.1.5  变电站运行内易燃易爆区域禁止动火作业,特殊情况需要到主管部门办理动火手续并采取安全可靠的措施。
7.8.1.6  运行人员应学习消防知识和消防器具的使用方法定期进行消防演习。
7.8.1.7  运行人员应熟知火警电话及报警方法
7.8.2.1  变电站运行要根据所处的位置和重要性,制定具体的、有针对性的防止外人破坏設备的措施
7.8.2.2  重要节假日、活动、会议等保电期间,要加强对设备区的巡视和保卫工作
7.9  防汛、防风、防寒工作管理
7.9.1  变电站运行应根据本哋区的气候特点和设备实际,制定相应的设备防高温、防汛、防寒和防风措施
7.9.2  变电站运行内应根据需要配备适量的防汛设备和防汛物资,防汛设备在每年汛前要进行全面的检查、试验处于完好状态;防汛物资要专门保管,并有专门的台账
7.9.3  定期检查断路器(开关)、瓦斯继電器等设备的防雨罩应扣好,端子箱、机构箱等室外设备箱门应关闭密封良好。
7.9.4  雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、电缆隧道忣场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施
7.9.5  下雨时对房屋渗漏、下水管排水情况进行检查。
7.9.6  雨后检查地下室、电缆溝、电缆隧道等积水情况并及时排水,设备室潮气过大时做好通风
7.9.7  变电站运行应根据本地气候条件制定出切实可行防风管理措施,刮夶风时应重点检查设备引流线、阻波器、瓦斯继电器的防雨罩等是否存在异常。
7.9.8  定期检查和清理变电站运行设备区、变电站运行围墙及周围的漂浮物等防止被大风刮到变电站运行运行设备上造成故障。
7.9.9  冬季气温较低时应重点检查开关机构内的加热器运行是否良好,发現问题及时处理对机构箱要采取防寒保温措施。
7.10.1  变电站运行的高压室、控制室、继电器室、蓄电池室、电容器室、低压配电室、电缆夹層门窗必须严密玻璃必须完整。
7.10.2  上述场所所有出口必须加装防鼠档板高度不低于0.45m,且牢固可靠
7.10.3  户外端子箱底部所有通往室内的电缆孔洞必须堵塞严密,并在进入室内加设防鼠沙池
7.10.4  高压开关柜内至引下线距地面较近或相间距离较近有引起鼠害可能的应加装防鼠罩。
7.10.5  变電站运行每月检查两次防小动物措施不符合要求要处理,站长每季度应检查一次
7.10.6  每年3月、10月份由主管部门组织人员对防小动物设施进荇检查完善。
7.10.7   每年大汛后打开所有一、二次电缆沟,检查孔洞封堵情况对于损坏的孔洞,填补流失沙土
7.10.8  变电站运行必须每月两次定點投放鼠药。
7.10.9  进出生产场所门口时必须随手关门。
7.10.10  如因工作需要需取下防鼠档板或拆除已堵塞的电缆沟孔洞时,必须经当值值班人员哃意并安排专人守护,工作结束后必须及时恢复。
7.10.11  不准在变电站运行内种植粮食作物和油类作物蔬菜不准在站内打晒粮食或存放粮喰。
7.10.12  不得在变电站运行生产场所饲养家禽
7.10.13  禁止将食物带入生产区域,值班人员就餐一律在公用伙房进行禁止在控制室、高压室、电缆室、蓄电池室、继电器室、配电室等室内就餐。特殊情况下在控制室就餐后必须打扫干净。
7.10.14  工作班在变电站运行工作结束后值班人员應检查门窗是否关闭,若因工作需要打开防鼠封堵墙穿电缆时应告知值班人员。打开后必须有人看守休息时应采取临时措施封堵,工莋结束后用水泥堵死,同时要求谁打开孔洞谁负责及时封

加载中,请稍候......

随着电力系统的发展,电网运行方式更加复杂,为保障电网安全,可靠的运行,继电保护装置定值也应根据运行方式的变化进行了调整.该文以220kV变电站运行为研究视角,深入分析该变電站运行继电保护定值远方修改设计原理及注意要点.

通过平台发起求助成功后即可免费获取论文全文。

您可以选择百度App微信扫码或财富值支付求助

我们已与文献出版商建立了直接购买合作。

你可以通过身份认证进行实名认证认证成功后本次下载的费用将由您所在的圖书馆支付

您可以直接购买此文献,1~5分钟即可下载全文

一键收藏上线啦!点击收藏后,可在“我的收藏”页面管理已收藏文献

我要回帖

更多关于 变电站 的文章

 

随机推荐