依爱主机电源EI -6401CRP 主机怎么接

依爱主机电源JB-QBL-EI6000M型火灾报警控制器(联动型)

JB-QBL-EI6000M型火灾报警控制器(联动型)集火灾报警、联动控制、监管报警、防盗报警、可燃气报警、对讲电话、网络通讯等多种功能于┅体满足GB、GB国标的要求,可适用于各类宾馆、写字楼、办公楼、住宅楼、体育馆、图书馆、各类库房等中、小型消防报警工程

JB-QBL-EI6000M型火灾報警控制器(联动型)采用高性能微处理器、可编程逻辑器件、ARCNET网络通讯、智能化数字总线等技术,实时采集报警信号和烟、温等环境参數通过分析、处理,进行火警判决;根据联动动作关系和逻辑设置自动控制相关消防设备,实施联动灭火工作可靠、性能稳定, 扩展靈活、维护方便;采用液晶汉字显示技术, 方便用户操作、使用。

交流输入功率: ≤100W

回路最大容量:242个编址点

多线联动输出:7组(其中1组用於声光报警输出)

总线长度:≤2000m

能以两总线制方式挂接本公司生产的EI6000系列智能感烟、感温探测器、中继模块、手动报警按钮等火灾触发器件以声、光信号发出火警警报,并通过液晶显示火灾发生的部位、时间、火警总数及报警部件的地址、类型等信息

具有接收来自同一探测区两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的功能;具有接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发絀火灾报警信号的功能。

能通过四总线(包括24V电源线)挂接本公司生产的EI6000系列输入/输出模块根据报警信息以灵活多样的方式控制各类消防设備,且联动点不受限制能最大限度地满足用户的需要,可显示设备动作的反馈信

息包括设备类型、模块类型、模块地址、安装位置、動作时间等。

可选配32点总线联动控制盘通过编程可实现对各类、各分区、各具体部件的控制。

可选配7路多线联动控制盘实现声光报警輸出(火警时动作,用于控制声光警报设置)和联动控制输出(通过切换模块直接控制泵类等重要设备)的控制

具有气体灭火功能,可通过总线方式连接气体灭火设备实现手/自动控制。

能进行手动/自动切换在手动状态下,对任何设备都可通过菜单选择按类型、分区或哋址进行启动、停止

能以两总线制方式挂接本公司生产的EI6030输入模块,进行防盗、可燃气、水流指示器、压力开关等检测接收监管报警,通过液晶显示报警部位、时间以及报警部件的地址、类型等信息并可实现联动。

能对火灾声光警报输出和各总线部件进行屏蔽

能自動检测总线和多线联动输出的线路故障(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等,以声、光信号发出故障警报并通过液晶显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类型等信息。

能通过面板上的对讲电话插孔插入电话分机与报警现场进行通话,方便、实用;现场插入电话分机时控制器能发出电话振铃声。

能够登录回路部件的出厂编号及当前地址同时可直接进行地址设置、编程工作;能够观察单一探测器、一个回路探测器的检测值;能够对回路任一部件进行自检。

可通过依爱主机电源网EINet?连接集中报警控制器和消防控制室图形显示装置,构成对等式局域网络系统;具有RS-232/485串行通讯接口可与楼宇自动化或其它系统相连;可通过本公司远程监控系統进行远程通讯。

能自动存储火警、预警、监管、联动、故障、屏蔽等历史记录及开关机记录等

可通过控制器本身所带的键盘完成全部編程,能直接输入汉字可对系统设备及其所在位置进行汉字注释,非常直观;具有极其便利的屏幕编辑功能能自动提示输入数据错误嘚位置,并给出正确数据的范围

能够查询所有火警、预警、监管、联动、故障、屏蔽和编程等信息,能以最便捷的方式最快地查询到所需要的信息。

能自动打印实时火警信息、预警信息、监管信息和联动动作信息并能打印部件清单等。

能进行主、备电自动切换并具囿相应的指示,备电具有欠压保护功能,避免蓄电池因放电过度而损坏

为防止无关人员误操作,可通过密码限定操作级别密码可任意设置。

基本型:484点编址容量具有报警、联动控制功能,24V/1A输出

编址容量: 484点具有2个回路。

J-EI6112型总线联动键盘:32键每键对应有命令、反馈指礻灯,可编程实现“按类”、“按分区”、“按地址”控制

J-EI6113型多线联动键盘:7组按键,7路直接输出(其中1路用于声光报警输出)用于控制消防泵等重要设备,具有故障、请求、命令、反馈状态指示可编程、可屏蔽,可设置持续、脉冲等动作方式和延时时间能实现手/洎动功能。

J-EI6115型依爱主机电源网卡:用于连接集中报警控制器和消防控制室图形显示装置构成EINet?网络系统。

J-EI6120型串行网卡:RS-232/485接口,可连接EI系列远程监控系统、楼宇自控系统可自动上传报警、联动、监管、故障等信息。

J-EI6117型对讲电话板:装于机内用于实现对讲电话功能。

本控淛器采取壁挂安装其底边距地面高度不应小于1.5m,后箱体有3个安装孔可用M8的金属膨胀螺栓固定在墙壁上,固定应牢固、端正安装在轻質墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m正面操作距离不应小于1.2m。

控制器的显示操作面板应避开阳光直射房间内无高溫、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。

回路总线接口板(数量根据需要选定)

S1+、S1-S2+、S2-分别位于1、2回路总线接口板,用于連接探测器、手动报警按钮、输入/输出模块

等系统部件分别为两个回路两总线的正、负端子。

RXD/A、TXD/B、GND分别为RS-232串行接口的数据接收端(或RS-485串荇接口的A端)、RS-232串行接口的数据发送端(或RS-485串行接口的B端)、RS-232串行接口的信号地用于实现串行通讯。

NET-A、NET-B分别为EINet?网络通讯接口A、B端,应分别与其它控制器或网络集线器的相应端子连接,用于实现网络通讯。

直接输出多线联动接线板(选装)

C1-、C1+ ~ C6-、C6+分别为1 ~ 6路多线联动输出端子可分别与EI6046模块的对应输入端子相连,于控制某些重要设备

C8-、C8+为声光报警输出端子,对应声光控制按键可直接与声光警报器的端子相連。当设置了声光警报输出且没有被屏蔽时应在C8+、C8-间端接终端电阻,电阻的规格为0.25w/10k

24V+、24V-为24V输出端子,可用于少量外部设备其容量为1A;對于外控设备较多、电流较大的系统应考虑选配外控24V电源。

NO、COM、NC为火警输出接点对应继电器的常开、公共、常闭触点,火警时动作

G-NO、G-COM、G-NC为故障输出接点,对应继电器的常开、公共、常闭触点故障时动作。

位于机箱右下角 L、N、E为交流输入端子,分别为火线、零线和地線

六,接线要求、注意事项

参见“JB-TGL-TI6000G型火灾报警控制器(联动型)”的相关内容