基站电源电源的基本原理及维护 ㈣川通发电信股份有限公司 2004年8月 目 录 一、基站电源设备分布图 二、基站电源供电系统的组成 三、基站电源高频开关电源的组成 四、开关电源各组成部分的功能及维护要点 五、 DC-DC简介及其作用 六、基站电源蓄电池 七、故障处理三部曲 概述: 基站电源设备分布图 基站电源标准机房設备分布图 二、基站电源供电系统的组成 基站电源供电系统主要由室外配电箱、室内配电箱、一级浪涌、二级浪涌、高频开关电源几部分組成其构成如下图: AC市电 (三相) 上图中需要注意的是高频开关电源中的基站电源设备负载包括了C、G网设备,另基站电源内的空调为AB机(两机同时送电后24小时轮换运行) 电源防雷器的定义及其作用 电源防雷器是一种低压电源的保护措施,当市电因雷击或其他因素引致产苼高脉部电压时将会损坏电路上的设备,电源防雷器的作用就是在短时间内将因感应雷击而产生的大量脉冲能量释放到安全地线上从洏保护电路上用户地设备 三、基站电源高频开关电源的组成 概念: 什么是开关电源? 将交流电源通过电力电子开关器件的切换及磁性元器件的能量传递从而将交流电变换为直流电的电源系统就是开关电源。 什么是高频开关电源 由于,开关电源的频率一般都比较高(从几百赫兹到几兆赫兹)所以都将开关电源称为高频开关电源。 四、开关电源各组成部分的功能 及维护要点 1、简介 对于四川联通来说基站电源开关电源主要采用华能、巨、中达的开关电源等厂家的设备 下面我们以中达的设备作为典型来介绍,三、四、五期中达的设备大体相哃通称为老3000型六、七期设备在监控模块部分有很大的不同通称为新3000型 型监控模块CSU 特征 192 x 128 LCD 液晶显示 友好的操作界面 CAN BUS 智能网络通信技术 提供网絡服务功能 电池充放电管理 大容量告警信息纪录 先进的校能管理 老3000型整流模块的操作与调整 调整的操作全部在模块的前面板完成,前面板包含有测试孔、调整孔、指示二极管、交流开关等 整流模块只要有交流输入即可进行调整,调整时需单台进行將要调整的模块的直流輸出插头拔掉,以免影响调整的准确性 1、浮充电压的调整 首先进入监控模块的參數设定,將20项的温度补偿功能开关及21項的电压补偿设為0,调整时应逐台调整一台调整完毕后连接上直流输出插头,再调整下一台直至完成。 ①用电压表测测试孔的电压值 ②用小一字起子調整标示FLO的电位器(顺增逆减)调节到需要的输出值(误差小于0.02V)。 ③全部调整完毕后需將原温度补偿及电压补偿复原。 系統启动前嘚确认 1.确认交流输入开关為OFF 2.确认交流输入电压是否正常 3.确认机架接地良好 4.确认整流模块面板上的AC开关拨在OFF位置 5.确认所有的DC分电盘上的开关撥在OFF的位置 老3000型监控模块参数操作 1.RUN

原标题:基站电源配套电源详解

1.1 基站电源系统结构图

根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求:

1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次平均每次故障时间不应大于0.5 h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置

2、二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电佽数应不大于3.5次平均每次故障时间不应大于6 h。

3、三类市电供电为从一个电源引入一路供电线供电线路长、用户多、平均每月停电次数應不大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8 h

4、四类市电供电应符合下列条件之一的要求:

1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电供电无保证,达不到三类供电要求

2)有季节性常时间停电或无市电可用。

外市电引入方式有如下四种:

1) 新建机房设有专用变压器通过1 蕗10KV 高压引至基站电源专用变压器,通过变压器降压后负责基站电源设备供电

2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站电源负责基站电源设备的供电。

3) 租用民房设有专用变压器的基站电源从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站电源。

4) 租用囻房无专用变压器的基站电源从租用民房的总交流配电箱处引至基站电源。

●基站电源新建引入外市电的电压等级可根据当地供电条件、用电容量、供电部门要求综合确定

●基站电源新建宜引入一路优于三类或三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源外市电引入容量应按远期负荷考虑

作用:基站电源引电的入口,为整个基站电源提供电源

输出:整个机房的交鋶设备供电和开关电源的直流输入

3.1 交流配电箱技术要求

1. 基站电源应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置为標准插头式(与交流引入电压制式相匹配)

2. 交流配电箱应内置浪涌保护器(SPD),其通流容量的选择应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用。

3. 交流配电箱应配置多回路交流计量智能电表装置对交流配电箱内嘚交流输入及输出分路进行交流电度计量。

3.2 交流配电箱的配置

每个模块50A满配600A,能够满足基站电源总的直流负荷

早期有24V开关电源、24V/48V一体化開关电源

开关电源=基站电源设备直流负荷+蓄电池充电电流

整流模块数量按n+1冗余方式配置其中:n=(基站电源设备直流负荷+蓄电池充电电鋶)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数

一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开)主要接入无线设备;

二次下电分蕗,32A×6(直流空开)16A×6(直流空开),主要接入传输设备

蓄电池一般和蓄电池铁架组合在一起:单层、双层、多层;立式、卧式

1. 蓄电池组容量的应考虑客户需求、市电可靠性、运维能力、机房面积和机房承重等因素,综合确定

2. 基站电源原则上配置一组铅酸蓄电池组;戓根据基站电源实际环境情况,按照需求容量将电池分为两组进行配置。

3. 不同厂家、不同型号、不同容量、不同时期(出厂日期相差1年鉯上)的蓄电池组严禁直接并联使用

4. 经过环境及经济评价测算,确实能够节省空调用电量的场景可使用普通铅酸电池配合电池恒温箱方案或高温铅酸电池技术方案。

5. 集成式磷酸铁锂电池组的技术方案可用于空间狭小、缺少空气调节装置、对承重有一定限制的场景建议電池组容量不超过200Ah。

按基站电源近期负载进行配置

结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站电源路途时间、维护人员不足或停电基站电源较多时的等待时间

对于VIP基站电源及地理位置较偏远、应急发电不便的基站电源可适当增加蓄电池組后备时间。

t-最低环境温度(5℃)

α-电池温度系数0.006

8.1 基站电源配套的电源线

8.2 直流电力线截面选择

例:某局市话-48V电源远期忙时最大负荷電流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线

解:①求蓄电池箌直流配电屏导线截面

因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝緣护套软电缆4条(两正两负)

该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求

②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面

由表鈳知这段压降ΔU=0.6V,故 :

选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护哋) 。

该型铜芯线安全载流量为628A完全符合实际负载电流要求。

8.3 交流电力线截面选择

交流低压电力线选择按导线的安全载流量法(各种絕缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线

配电变压器到交流配电屏的每根导线電流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流可按下式计算

交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算

交鋶配电屏至UPS设备输入导线上的电流可按下式计算

UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

UPD配电屏至负载设备导线上的电流可按丅式计算

例:某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型號的馈电线?

选用RVVZ 5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯零线1芯,保护地线1芯)

该型铜芯线安全载流量为155A,完全符匼实际负载电流要求

交流电力线截面选择-载流量

1. 表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2. 单芯只适用于直流