电压低 空调带不起可不可以换个变频压缩机uvw三端电压

变频空调器的电流检测一般是检測室外机电流或压缩机电流所以,报警过流故障应实则是报警室外机或压缩机工作电流超出了额定值,故障涉及的部位有:①压缩机;②变频模块;③主电源电路过流;④电流检测电路异常;⑤制冷系统堵塞或加注制冷剂过多导致压缩机负载过重;⑥室内外热交换器通风散热差,影响制冷剂气液态转换加重压缩机负载。

    故障分析  这是空调器工作后负载逐渐加重引起保护的表现一般是室外空气循环差;电网电压低;返修机制冷剂加注过多引起的。

    故障检修  询间用户得到此机是首次修理可排除制冷剂过多的可能性。测电源插座电压為225VAC正常值开启空调器再测仍为225VAC。观察室外机热交换器不脏,但外风扇不转经查为外风机绕组开路。更换外风机后空调器制冷正常。

    故障分析  一般是室内外热交换器的通风差造成制冷运行时系统压力、电流逐渐增大直到保护。

    故障检修  直观检修室内/外机看到室内過滤网被灰尘严重堵塞,室外热交换器背部的灰尘也很多抽出过滤网用水清洗,从室外热交换器背部用水管直接冲刷后故障排除。


例87  壓缩机刚启动就停机显示过流保护代码

    故障检修  观察室外机+300V大滤波电容,有一个顶部的金属胀裂是损坏的典型表现之一,更换此电容後空调器工作正常。

    故障分析  IPM变频功率模块及供电击穿压缩机有问题,个别是室外机+15V电源异常

    故障检修  测压缩机三端子之间电阻均為1. 5Ω正常值。检修主供电电源,观察最大的大电容无鼓包、漏液等外在损坏状,测两端电阻充放电正常说明电容正常,查桥堆已击穿哽换后,故障排除

    故障分析  一般是由于加注的制冷剂过多,或室外热交换器散热不良或原故障的制冷剂泄露导致压缩机冷冻油少。

    故障检修  观察室外机热交换器不脏堵室外风扇也正常,测系统压力也正常估计是冷冻油太少,压缩机运转阻力增大运行电流逐渐增大矗至保护。放氟后给压缩机补充冷冻油,重新抽空、加注制冷剂后故障排除。


观察室内外风扇运转正常室外热交换器不脏。打开室外机测主电源+300V正常,压缩机和变频模块引脚间阻值也正常对电流检修电路进行检查,在板上测试互感器BT201次级电阻几百欧、整流二极管D206~D209正反向阻值相同是正常的表现。继续检查CPO1和C207发现C207漏电,导致CPU的18脚电流检测端电压波动大引起本现象。

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

60W三相220v电机检测接线UVW之间的电阻为零,是不是坏了?
之前烧掉变频器,更换变频器之后電机依然不转,变频器显示正确,通电之后测量电机任意两相之间没有电压,在三端之间任意两端测得阻值都是0,是不是坏了?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

先测电机线圈电阻,如果是零,就是线圈烧掉了,还有救是检查变频器的线是不是接对了