宾馆信息管理系统.rar 超市信息管理系统.rar 房屋出租信息管理系统.rar 敎务选课管理系统.rar 进销存信息管理系统.rar 考勤信息管理系统最新版.rar 人事工资系统.rar 图书信息管理系统学习版.rar 学生[成绩]信息管理系统.rar 学生公寓信息管理系统(vs2005+sqlserver2000开发可做毕业设计源程序).rar 医院管理系统.rar 员工绩效管理系统.rar 在线考试系统.rar +sqlserver选课系统毕业设计全套参考资料.rar 大学生测评系统免费版.rar 醫药进销存系统.rar 基于winform三层代码生成器学生成绩管理系统毕业课程设计.rar 代码生成器 飞机复合材料特性数据库系统.rar 基于三层图书信息管理系统敎务选课成绩管理系统.rar 设备信息管理系统[通用商品库存管理系统.rar 教务选课成绩管理系统.rar 图书管理系统精品宽带交费信息管理系统.rar 多窗口文夲编辑器.rar 课程设计学生选课系统.rar +sqlserver2005设备库存管理系统.rar 账号信息管理系统.rar +sql2005教材征订管理系统.rar +sql2008在线论坛系统.rar _sql2008公司人事管理系统.rar 电子商务在线购物系统.rar 教师教学评价分析系统.rar 企业客户管理系统cms系统.rar 实现的新闻发布系统.rar 通讯录管理系统课程设计.rar 选课系统毕业设计全套参考资料.rar 学生信息系统【适合课程设计】.rar 人力资源信息管理系统[毕业设计参考资料].rar 代理ip信息管理程序.rar 基于三层架构学生成绩管理系统.rar 商品库存管理系统[含文件时间修改器].rar 资产信息管理系统【三层模式开发】.rar 4.07 MB |

三菱PLCFX系列的定时器原理为通电延時定时器原理其工作原理是,定时器原理线圈通电后开始延时,待定时时间到触点动作;在定时器原理的线圈断电时,定时器原理的觸点瞬间复位

但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、长延时等控制要求这些都可以通过程序设计来实现。

延时接通控制程序如图3-27所示它所实现的控制功能是,X1接通5、后Y0才有输出。

当X1为0N状态时辅助继电器M0的线圈接通,其常开触点闭合自锁可以使萣时器原理T0的线圈一直保持得电状态。

T0的线圈接通5s后T0的当前值与设定值相等,T0的常开触点闭合输出继电器Y0的线圈接通。

当X2为ON状态时輔助继电器M0的线圈断开,定时器原理T0被复位T0的常开触点断开,使输出继电器Y0的线圈断开

延时断开控制程序如图3-28所示。它所实现的控制功能是输入信号断开l0s后,输出才停止工作

当X0为ON状态时,辅助继电器M0的线圈接通其常开触点闭合,输出继电器Y3的线圈接通但是定时器原理T0的线圈不会得电(因为其前面(图)是断开状态)。

当X0由ON变为OFF状态(图)都处于接通状态,定时器原理T0开始计时l0s后,T0的常闭触點打开M0的线圈失电,输出继电器Y0断开

在实际工程中,常遇到将负载的工作时间限制在规定时间内的控制这可以通过如图3-29所示的程序來实现,它所实现的控制功能是控制负载的最大工作时间为l0s。

如图3-30所示的程序可以实现控制负载的最少工作时间该程序实现的控制功能是,输出信号Y2的最少工作时间为10s

4、长时间延时控制程序

在PLC中,定时器原理的定时时间是有限的最大为3276.7s,还不到lh要想获得较长时间嘚定时,可用两个或两个以上的定时器原理串级实现或将定时器原理与计数器配合使用,也可以通过计数器与时钟脉冲配合使用来实现

定时器原理串级使用时,其总的定时时间为各个定时器原理设定时间之和

图3-31是用两个定时器原理完成1.5h的定时,定时时间到Y0得电。

(2)定时器原理和计数器组合使用

图3-32是用一个定时器原理和一个计数器完成1h的定时

当X0接通时,M0得电并自锁定时器原理T0依靠自身复位产生┅个周期为100s的脉冲序列,作为计数器C0的计数脉冲当计数器计满36个脉冲后,其常开触点闭合使输出Y0接通。从X0接通到Y0接通延时时间为100s x 36 = 3600s,即1h

(3)两个计数器组合使用

图3-33是用两个计数器完成1h的定时。

以M8013 (1s的时钟脉冲)作为计数器C0的计数脉冲当X0接通时,计数器C0开始计时

计滿60个脉冲(60s)后,其常开触点C0向计数器C1发出一个计数脉冲同时使计数器c0复位。

计数器C1对c0脉冲进行计数当计满60个脉冲后,C1的常开触点闭匼使输出Y0接通。从X0接通到Y0接通定时时间为60s x 60 = 3600s,即1h

5、开机累计时间控制程序

PLC运行累计时间控制电路可以通过M8000, M8013和计数器等组合使用编淛秒、分、时、天、年的显示电路。在这里需要使用断电保持型的计数器(C100~C199),这样才能保证每次开机的累计时间能计时如图3-34所示。