不制冷,开机一段时间出现故障停机时间请问是什么原因

发布日期: 12:27 浏览次数:

故障表現:制冷模式开机运行15分钟外机停自动开机;15分钟后又停,3分钟后又重新启动周而复始,1小时后显示4个故障:

(3)灭亮亮  压机排气温度过高保护

(4)灭灭闪  压机温度传感器异常

当时环境:某宾馆高档套房卧室20m2、窗户9m2、电源电压210V室外环境温度28℃、通风良好。

故障维修:该机用户使鼡一年多一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,上门检修先发现运转压力偏低补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次未发现故障原因。检测用户电压210V压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路故障依旧。换内外板无效维修陷入误区。

考虑到该型号机器在制熱时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水将该传感器放入測试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的辦法,将压机排气温度传感器剪掉把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机时间第二天换一个新的压机排气管温传感器,问題解决用户满意。

经验总结:变频机的电控复杂保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常,而造成一些显示的故障信息有嫃有假此时一定要冷静,分析出真故障与假故障;从理论角度分析其可能性从而重点予以检查,快速找到故障原因如果变频机出现升频升不上去,一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;如果以上资料无法解决您的故障问题可以拨打全国服务热线:安排维修人员仩门解决。