DIa DIb指的是数字量输入端的分区如輸入a区、b区,8位为一个区不够8位的不累计到下个模块上。AI为模拟量输入区
DIf也是数字量输入吗?谢谢
DIf和DQf也是数字量的这个模块比较特殊,不是向右扩展的EM系列模块是直接安装在CPU正面的SB系列模块。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鮮体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
我现在手中有台西门子plc中的sf200 CUP224XP的PLC現在程序编译没有错误,但是PLC的SF指示灯为什么亮着呢哪里出问题了呢?怎么找出问题出在哪里请指教谢谢
原因可能是你的plc处于“强制”状态。在你以前的调试中打开了“强制”而又忘记关闭那么在你以后使用plc时sf灯会一直亮。把“强制”取消问题就解决了。
提问者对於答案的评价:
就是强制的问题谢谢。
是系统故障如果正在使用中,應该是外部有模块有问题
SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮BF指示燈亮表示总线故障。
可以检查连接线路问题若接头松动,或线路中断即时调整即可。
PLC采用循环执行用户程序的方式OB1 是用于循环处理嘚组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块或被中断程序(组织块)中断。
在起动完成后不断地循环调用OB1,在OB1 中可以调用其它逻辑塊(FB, SFB, FC 或SFC)
在循环程序处理过程中,CPU 并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存储区)。