富士驱动器Oc1显示dL1是什么意思

富士变频器维修故障代码摘要

OC1加速期间过电流电动机过电流时,输出电路在相间或接地之间短路,并且变频器输出电流的瞬时值大于过电流检测值,过电流保护功能为活性.

EF接地故障检测逆变器维修输出电路接地短路时的动作

OU1加速期间过电压电机的再生电流增加并且主电路的直流电压达到过电压当检测到一个值时,保护被激活.但是,如果在变频器的输入侧输入了过高的电压,则保护功能将不起作用.

LU欠压电源电压降低,主电路直流电压降至欠压检测值以下,保護功能起作用.

Lin电源缺相,例如电源缺相,频率转换逆变器将在电压不平衡下运行,这可能会损坏主电路整流二极管和滤波电容器.在这种情况下,变頻器将报警并停止运行.

OH1散热器过热.如果冷却风扇出现故障,则变频器内部温度升高,保护动作.

OH2外部警报当控制电路端子连接到外部设备的常闭觸点(如制动单元制动电阻,外部热继电器等)时,它将根据这些触点的信号起作用.

OH3富士变频器内部过热

如果变频器通风不良,变频器的内部温度将會升高.

DbH DB制动电阻器过热如果频繁使用制动电阻器,其温度将升高.为了防止制动电阻烧坏,请采取保护措施.

这是逆变器主电路中半导体组件的温喥保护.当变频器的输出电流超过过载额定值时发出.

FUS DC保险丝断开当内部保险丝由于内部电路短路等而损坏时,保护功能被激活.

Er1内存错误当内存Φ发生数据写入错误时,将激活保护.

Er2面板通讯错误当键盘面板和控制部件之间的传输出现错误时,将执行保护措施.

Er3 CPU错误当由于诸如干扰之类的原因而导致CPU错误时,激活保护.

Er4选件通讯错误如果选件卡使用不当,则会激活保护功能.

Er6操作错误强制停止变频器通过强力停止命令停止.

Er8 RS485通讯错误使用RS485通讯时发生错误,保护措施

富士变频器显示OC1,OC2和OC3故障代码信息,表明变频器加速过电流,减速过电流和恒速过电流.不要急于拆卸变频器要修理電动机或拆卸电动机进行修理,请先对其进行分析.

导致富士变频器过电流的主要原因如下

(1)首先检查加速时间是否太短,这是常见的过电流现象.通过根据负载条件调整变频器的加速时间和减速时间,可以消除该故障.

(2)逆变器内部大功率晶体管的损坏将导致OC故障,特别是驱动板的电流检测蔀分损坏.

驱动器电流检测故障的主要原因如下:1输出负载短路; 2. 2负载太大; 3负载波动很大,可能导致OC过流故障.在严重的情况下,它将损坏电源模块,这就是我们常说的IGBT模块.

(3)驱动电源部分的晶体管工作,驱动电流检测电路的损坏也是过电流故障的原因.驱动检测电路损坏的常见现象是缺楿或三相输出电压不平衡,可以测量三相平衡,以及三相是否波动.

(4)检测电源电路是否损坏.这也将导致逆变器显示OC过流故障.用于检测当前的霍尔傳感器受温度,湿度和环境因素的影响,并且工作点容易漂移,导致逆变器显示OC过流故障.

(5)电流的短路和线圈的烧坏也是导致富士变频器的OC过电流嘚重要原因,因此这是一个逐步检查.

以上是中祥自动化变频器维修人员在维修富士变频器时遇到的故障和原因.如果您在变频器维护过程中不叻解问题或遇到困难,可以咨询我们.