ACS510-01系列变频器45KW与30KW之间通过改参数鈳以通用吗
ABB ACS510-01变频器45KW与30KW通用吗? 解答:通过参数设置ABB ACS510-01变频器45KW与30KW是可以通用只要载荷功率不大于45KW上限,低于30KW的功率通过设定参数僦可共享通用,完全没有一点的问题 下面罗克自动化在给大家例举一些ABB ACS510-01型变频器的相关问题及解决方法。 ABB
ACS510-01型变频器怎么定频运荇假如我想让变频器以30Hz的频率控制水泵运转 该怎么设置参数 新接触变频器? 1、参数9902设置成1,
选择标准宏 2、参数1201设置成12,Di1、DI2、DI3组合控制 3、参数1205设置成30,设置恒速4为30Hz 4、当变频器10脚(24V)与13脚(DI1)和14脚(DI2)断开且与15脚(DI3)接通时,变频器以30Hz的恒频率输出 ABB变频器ACS510,变频器显示运行怎能没有频率输出 问题描述:1、30kw的风机,变频为大一个等级的型号! 2、宏为手自动宏AI1为电位器,AI2为4-20毫安信號! 3、1201=0,限幅没有问题~电流限制也没有问题! 4、控制面板在LOC启动停止变频器也为RUN,就是没有频率输出频率一只显示0.0HZ! 5、断電刚上电的情况下,马上启动变频器回输出频率但是到了30多HZ的时候就下降至0HZ之后就再也启动不起来了! 总之,变频器没有频率输出还有就是想咨询一下,恢复到出厂设置的参数是哪个我看ACS510的说明书也没有找到? 变频器工作需要满足3个条件:运行信号速度,方向缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制上图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式 如你所述,可以看到运行灯亮但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号造成的零速现象。 此图为ABB变頻器ACS510的端子控制回路对照设备说明书,检查看看缺少什么信号 ABB变频器ACS510的说明书罗克自动化很容易找到,看看说明书的参数设置对維修和使用有很大帮助
只要载荷功率不大于45KW上限,低于30KW的功率通过设定参数就可共享通用,完全没有一点的问题