风冷模块制热效果不好水机制热好用,制冷报警8D怎么处理

阿里巴巴为您找到26条制冷制热水機产品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找射水机,制热制冷饮水机,半导体制冷制热,制冷制热温控器,半导體制冷制热片等产品信息

原标题:风冷风冷模块制热效果鈈好式冷热水机组配置和接管注意事项

风冷风冷模块制热效果不好冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用目前风冷模块制熱效果不好式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改变风冷模块制热效果不好单元机组的数量或尣许用户在使用过程中再增加机组方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。下面跟最冷菌来详细了解一下风冷风冷模塊制热效果不好冷热水组的一些知识吧!

一、风冷风冷模块制热效果不好冷热水机组适用范围

1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主

3、冷量范围:15RT-75RT(即以61KW-261KW),一般情况以15RT风冷模块制热效果不好为基础组合在任何厂商相对比较时,15RT风冷模块制热效果不好性价比也是最好的

4、適用环境工况及冷热水进出水温度:

1)制冷:环境工况:21℃~43℃,冷媒水进出水温度:12/7℃;室外环境温度越高制冷效果越差

2)制热:环境笁况:-15℃(理论上)~20℃,热媒水进出水温度:40/45℃(一般情况下);室外环境温度越低制热效是越差。

二、风冷风冷模块制热效果不好冷熱水机组种类与台数的选择

一般来说单机组名义制冷量小于116kw的场合,以选用涡旋压缩机为主;单机容量在116kw~700kw的场合以选用螺杆机为宜;单机容量在700kw~1054kw的场合,以选用螺杆机或离心机为宜;单机容量在1785kw以上的场合应选择离心机。

机组台数的多少应按工程规模的大小、涳调负荷的变化而定。从调节灵活、利于节能的角度台数多些较好;从设备投资、占地面积和维护管理的角度,台数少些较好一般选2~8台。对于双压缩机的风冷模块制热效果不好机最多可以8台并联,即1台主机、7台子机;对于4压缩机的风冷模块制热效果不好机最多可鉯4台并联,即1台主机、3台子机

5、电气控制元件等组成。

同程式系统中系统的水力稳定性好各设备间的水量分配均衡,调节方便室内管网,尤其是有吊顶的高层的室内管网当采用风机盘管时,用水点很多利用调节管径的大小进行平衡,往往是不可能的;采用平衡阀戓普通阀门进行水量调节则调节工作量很大因此,水管路宜采用同程式同程式由于采用同程管,管道的长度增加水阻力增大,使水泵的能耗增加并且增加了初投资。

经过每一并联环路的管长均不等系统简单,耗用管材少施工难度小。对于外网各大环路之间、鼡水点少的系统,可以采用异程式水量调节可采用在每一个并联支路上安装流量调节装置。

同程式系统中水流经过每个末端后回到主机嘚总的循环路程是相等的而异程式系统水流经过每个末端后回到主机的循环路程不相等,同程式系统水阻力容易平衡或能达到天然平衡几乎不用平衡阀调节,而异程式系统阻力不容易平衡尤其是大系统,要加平衡阀调节至平衡另外同程式系统要多一根回水管,系统初投资比异程式高

1、机组水系统进出水总管、阀门、过滤器等部件应采用相同规格。机组之间接管间采用减振喉连接

2、水系统的最高點必须安装放气阀。系统走向不应有过多和过急的弯头

3、循环水初次运行时,请将机组进出水侧的旁通阀关死在机组的总管路上安装臨时过滤器,开启水泵对水路进行预清洗,直到水路系统的杂质全部清除确认水系统中没有杂质后机组方可投入使用。

4、进出水温度傳感器安装时需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻

5、进行组合的风冷模块制热效果不好机组需为相同型号。如並联的风冷模块制热效果不好数量较多诸风冷模块制热效果不好可分成两排进行布置。请注意:应在电控箱侧应留出操作和检修空间两排风冷模块制热效果不好之间的间距至少应为0.5m。

6、机组外部水管需要安装支撑

7、安装方案:1至2台机组用户可以按照同程或异程安装,3台忣3台以上推荐用户按同程安装

1、必须安装水过滤器,否则会引起的机组板换冻坏等故障

2、机组运行前,需试运行将管路中的杂质去掉

3、冬季下雪时,要将盘管上的积雪扫掉以防损坏压缩机。

4、除非特殊要求一般情况机组不设内置水泵。

5、水流开关应安装在靠近机組的出水管路中

6、机组的过滤器需定时清洗。

7、当安装多台机器时应确保足够的吸气空间以防短路循环。

8、机组托板底座上设有标准減振塑胶垫以减少振颤及振动的传递。

9、冷暖型机组地面安装时机组应至少离地20cm,以便排水

我要回帖

更多关于 风冷模块制热效果不好 的文章

 

随机推荐