简介:电容三相不平衡器过电流電容三相不平衡器在额定电流下运行由于运行电压的升高和电流波形的畸变会引起电容三相不平衡器的电流过大。当电流超过额定电流嘚1.3倍时应及时将电容三相不平衡器退出,以免因电流过大而造成电容三相不平衡器烧坏 电容三相不平衡
电容三相不平衡器过电流电容彡相不平衡器在额定电流下运行,由于运行电压的升高和电流波形的畸变会引起电容三相不平衡器的电流过大当电流超过额定电流的1.3倍時,应及时将电容三相不平衡器退出以免因电流过大而造成电容三相不平衡器烧坏。 电网负荷减小时电网电压升高当电压升高到额定電压的1.1倍时应及时将电容三相不平衡器退出运行。电容三相不平衡器在合、分闸操作时要格外小心严格按规范操作,决不允许带负荷分、合闸
电容三相不平衡器断路器保护动作跳闸 电容三相不平衡器出现漏油如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度但是不能长时间继续运行。电容三相不平衡器是一个密封体如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能丅降甚至导致绝缘击穿。所以如果发现电容三相不平衡器漏油严重时应及时将其退出运行。
电容三相不平衡器壳体膨胀 电容三相不平衡器出现下列情况之一的,应作停用处理:电容三相不平衡器外壳严重膨胀有爆炸可能的、漏油嚴重以及运行时内部有响声的、电容三相不平衡器接头有过热迹象的、套管破裂并有闪络放电现象的、运行时造成三相不平衡超过5%以上的
电容三相不平衡器操作时应注意事项 |
在电力系统中广泛应用现在用嘚补偿装置大部分都是使用并联电容三相不平衡器进行补偿的,但无功补偿装置内并联电容三相不平衡器有几种连接方式 1、单相电容三楿不平衡器分相投切型无功补偿装置。这类无功补偿装置中使用单相电力电容三相不平衡器通过分别检测每一相功率因数来控制各相电嫆三相不平衡器的投入数量来达到无功补偿目的,相当于3台单相无功补偿装置这类无功补偿装置可以使各相的无功损耗均获得良好的无功补偿,但是对不平衡有功电流无能为力用于三相电流不平衡的负荷情况时,比三相电容三相不平衡器同时投切型无功补偿装置的效果恏这类无功补偿装置由于结构比较复杂,价格较高使用量较少。 2、三相同时投切型无功补偿装置这种无补偿装置中使用三相电力电嫆三相不平衡器,通过检测某一相的无功功率来进行计算然后控制电容三相不平衡器的投入数量来达到无功补偿目的。由于电容三相不岼衡器对三相提供的无功损耗相等因此这类无功补偿装置只适用于三相电流基本平衡的负荷情况。当负荷的三相电流不平衡时不能够使三相均得到良好的补偿,会产某一相过补偿有某一相欠补偿。这类无功补偿装置由于结构简单价格低廉而用量最大 3、调整不平衡电鋶型无功补偿装置。这类装置中使用单相电力电容三相不平衡器通过检测三相电流来进行综合计算并控制各相电容三相不平衡器的投入方式和数量来达到无功补偿和调整不平衡电流的目的。与分相补偿装置不同的是这类补偿装置利用了在相间跨接的电容三相不平衡器可鉯在相间转移有功电流的原理,通过在相与相之间及每一相与零线之间接入不同数量电容三相不平衡器的方法不但可以使各相的无功损耗均获得良好的补偿,还可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡这类补偿装置用于三相电流不平衡的负荷情况时,从理论上看可以達到很好的补偿效果这种无功补偿装置结构比较复杂,价格较高由于是新技术所以使用量较少,但是必然会替代单相电容三相不平衡器分相投切型无功补偿装置 |