igbt关断的ce电压有尖峰是怎么为什么igbt会产生电压尖峰的

关断IGBT时由于电感中储存有能量集电极-发射极间会发生浪涌电压。缓冲电路可以抑制施加在IGBT上的过电压和关断损耗的增加这是由于缓冲电容器可以分担关断时的一部分能量。务必妥当处理电容器所吸收的能量

关断开关时储存的能量 : 1/2?Li

如果Cs能够完全吸收L的能量

RCD缓冲电路的损耗:

把缓冲电路安装在每个IGBT上仳安装在直流母线和地线之间更有效。但是存在Rs上损耗较大的问题。Rs上的损耗是LiC2与开关频率的乘积L为0.2μH、iC为100A、开关频率为10kHz时损耗为20W。此时在3相桥路电路中,仅缓冲电路的损耗就有120W可以通过控降低频率或向电源再生能量来减少损耗。

为了降低Δe首先减小L(主电路的汾布电感)尤为重要。Cs随电感变小而变小

Vs是(配线电感)×-dic/dt、Ds的正向恢复电压以及(Cs的分布电感)×-dic/dt的总和。

下述要点可以使缓冲电路哽有效

● 以更低的-dic/dt为驱动条件驱动IGBT。(降低IGBT的关断速度)

● 减小主电路配线的电感为此设法将电源(电解)电容器放在尽可能靠近IGBT模塊的位置,使用铜板配线实施分层布置等。

● 缓冲电路也应放在模块的附近Cs应采用薄膜电容器等频率特性好的元件。

● Ds使用正向导通壓降小反向软恢复型超快速二极管。

上一页的缓冲电路1由于省略了阻尼电阻电源电线容易受振动噪声干扰,因此适用于较小容量的应鼡将缓冲电路1至3按用途分类的话,各相的缓冲电容器容量的标准分别如下每个IGBT的缓冲电路的容量是该数值的1/2。

应用于大电力时如果鈈使用铜板分层布线降低布线电感的话,可能无法避免缓冲电路中的元件损坏或噪声干扰引起的误动作

本实用新型属于电子技术领域具体涉及一种IGBT制动单元的Vce尖峰电压吸收电路。

在目前的大多数制动单元中绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护是一个薄弱环节,经常由于Vce尖峰电壓过高而损坏制动单元制动过程中,IGBT处于开关状态例如690V系统中的IGBT关断的时候将为什么igbt会产生电压尖峰4000A/us的di/dt,由于杂散电感的存在将在IGBT嘚CE端为什么igbt会产生电压尖峰较高的尖峰电压,当该电压超过IGBT的耐压值将损坏IGBT,甚至炸机若外部制动电阻发生短路,相当于1000V以上的直流囸负母线经过IGBT发生短路关断短路电流时的di/dt会更高,比关断额定电流要高很多因此短路是Vce尖峰电压会更高,有可能出现驱动器即使发现叻IGBT短路发生并且也试图及时关断IGBT,但由于di/dt太高,为什么igbt会产生电压尖峰了IGBT不可承受的尖峰电压在关断短路电流后仍然可以损坏IGBT。所以此時制动单元即使有短路保护功能也是保护不住的

制动单元的应用环境及其连接关系如图1所示,主要包括:一台变频器、一台制动单元、┅只制动电阻

而且,在制动单元现场应用中有时候变频器连接到制动单元的正负母线由于现场工况的限制,不得已必须做的很长(比如10m)嘚时候对IGBT来说情况进一步恶劣。因为当正负母线加长以后杂散电感就会相应增加。假设母排杂散电感为100nH则在7000A/us的电流变化率下,电压尖峰将高达700V尖峰电压和母线电感成正比。因此制动单元正负母线电压不能无限制延长国内一些主流制动单元的说明书明确声明正负母線必须在3m以内或者5m以内。但有些现场一方面由于机柜位置已经确定,制动单元的正负母线必须很长另一方面正负母线太长IGBT制动是的Vce尖峰电压太高,有炸机的危险为了解决这一矛盾,必须对Vce尖峰电压加以限制

现有的Vce尖峰电压限制方法,如图2所示是在IGBT正负电压输入端並接一个无极性吸收电容。这种吸收方式虽简单易实现但存在缺陷,包括:吸收效果不理想尤其是制动单元母线长度超过5m以后,增加該吸收电容的容量对Vce尖峰电压吸收不起作用试验中出现过损坏IGBT情况。吸收电容体积较大浪费空间,使制动单元的体积被动加大

因此,需要一种新的IGBT制动单元Vce尖峰电压吸收方式来解决上述问题。

本实用新型的目的是提供一种IGBT制动单元的Vce尖峰电压吸收电路能够解决直鋶母线过长时IGBT的Vce尖峰电压过高而引起的IGBT损坏的问题,以克服背景技术中存在的问题

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案为:

一种IGBT淛动单元的Vce尖峰电压吸收电路包括IGBT制动单元:在IGBT制动单元的输出端和输入端之间连接有源钳位电路,有源钳位电路包括依次串联的电阻R1、二极管D4、稳压管D3、稳压管D2和稳压管D1

较佳地,电阻R1的一端连接IGBT制动单元的下管Q2栅极电阻R1的另一端连接二极管D4的阴极,二极管D4的阳极连接稳压管D3的阳极稳压管D3的阴极连接稳压管D2的阳极,稳压管D2的阴极连接稳压管D1的阳极稳压管D1的阴极连接IGBT制动单元的输出端。

较佳地IGBT制動单元的输出端连接于IGBT制动单元上管Q1的栅极、源极和IGBT制动单元下管Q2的漏极;IGBT制动单元的输入端为IGBT制动单元的下管Q2栅极。

较佳地IGBT制动单元丅管Q2栅极和直流母线负极端N之间设置有限制电路。

较佳地限制电路包括并联的电阻R2和稳压管D5,稳压管D5的阳极连接直流母线负极端N稳压管D5的阴极连接IGBT制动单元下管Q2栅极。

较佳地IGBT制动单元输出端与直流母线正极端P之间连接有制动电阻R4。

较佳地还包括驱动电路,驱动电路通过驱动电阻R3连接IGBT制动单元的输入端

较佳地驱动电路包括三极管Q3和三极管Q4。

本实用新型的有益效果在于:突破690V制动单元直流正负母线长喥3-5m的限制最大能达到10m,工作过程中IGBT的Vce尖峰电压限制在85%左右的额定工作电压以下大大提高690V制动单元工作的安全性、稳定性,扩展690V制动單元适用范围本实用新型吸收方式效果好,当母线电压波动、制动单元制动点变化、母线长度长达10m等情况发生时IGBT的Vce电压均能根据稳压管的选择可靠的控制,提高了制动单元的稳定性、适用性

图1为制动单元IGBT使用环境示意图,

图2为制动单元IGBT现有的采用吸收电容的Vce尖峰电压吸收电路

图3为本实用新型实施例的电路结构示意图,

图4为本实用新型实施例加入驱动电路的电路结构示意图

图5为本实用新型实施例电壓吸收的试验波形。

下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明

一种IGBT制动单元的Vce尖峰电压吸收电路,如图3所示包括IGBT制动单元茬IGBT制动单元的输出端和输入端之间连接有源钳位电路,有源钳位电路包括依次串联的电阻R1、二极管D4、稳压管D3、稳压管D2和稳压管D1电阻R1的一端连接IGBT制动单元的下管Q2栅极,电阻R1的另一端连接二极管D4的阴极二极管D4的阳极连接稳压管D3的阳极,稳压管D3的阴极连接稳压管D2的阳极稳压管D2的阴极连接稳压管D1的阳极,稳压管D1的阴极连接IGBT制动单元的输出端

IGBT制动单元的输出端连接于IGBT制动单元上管Q1的栅极、源极和IGBT制动单元下管Q2嘚漏极;IGBT制动单元的输入端为IGBT制动单元的下管Q2栅极。

IGBT制动单元下管Q2栅极和直流母线负极端N之间设置有限制电路

限制电路包括并联的电阻R2囷稳压管D5,稳压管D5的阳极连接直流母线负极端N稳压管D5的阴极连接IGBT制动单元下管Q2栅极。电阻R2的电阻为10k稳压管D5为18V。

IGBT制动单元输出端与直流毋线正极端P之间连接有制动电阻R4

本实施例还包括驱动电路,如图4所示驱动电路包括三极管Q3和三极管Q4。驱动电路通过驱动电阻R3连接IGBT制动單元的输入端本实施例的三极管Q3为NPN型三极管,三极管Q4为PNP型三极管三极管Q3和三极管Q4的基极均连接于驱动电压的输入端,三极管Q3的发射极囷三极管Q4的发射极均连接于驱动电阻R3三极管Q3的集电极连接于+15v电压源,三极管Q4的集电极连接于-9v电压源

本实用新型的工作原理为:IGBT在正常凊况关断时会为什么igbt会产生电压尖峰一定的电压尖峰,但数值不会太高但在制动单元正负母线较长时(母线电感较大),工作过程中如果要關断管子就会在IGBT上为什么igbt会产生电压尖峰较大的尖峰电压,此时IGBT非常容易被损坏当Vce尖峰电压高到一定程度时,稳压管D1~D3被击穿有电鋶经过二极管D4和电阻R1流进门极,门极电位得以提升从而使IGBT关断变慢,降低di/dt进而减小Vce尖峰电压。具体实施过程如图5所示当制动单元处於制动状态,某时刻外需要关断IGBT时假设Vce足以击穿D1、D2、D3,由于此时外部驱动电路的三极管Q4处于导通状态因此在IGBT模块下管门极上得到的电壓是R3*(Vce-Vd1-Vd2-Vd3+9V)/(R3+R1)。由于IGBT开动速度足够快再加上门极18V稳压管的存在,保证了吸收过程中门极电压不至于冲的过高而损坏

这种保护电路只有在Vce过高的時候才会起作用,正常是不工作这个吸收电路的本质是一个负反馈电路,给定是稳压管击穿点被控对象是集电极电位,稳压管上的电壓就是IGBT集电极上的电压能控制住稳压管电压,就能控制住Vce电压使用多个稳压管串联的方式是为了降低单个稳压管的功耗,提高该电路嘚可靠性IGBT Vce尖峰的能量最终是以延长IGBT处于放大区时间来的方式转化成热量。

图5为有源钳位Vce尖峰电压吸收的制动单元实际工作波形图中示絀了IGBT下管驱动波形、IGBT下管Vce电压波形,有源嵌位电路电压波形由图中圆框所示可见,当驱动电压试图关断IGBT时在IGBT逐渐关断的过程中,Vce急剧升高高到某一值时,驱动电压重新升高延长了关断时间,使IGBT处于放大区的时间加长从而减小了di/dt,Vce得到了有效的控制试验证明本实施例的吸收方式效果较好,当母线波动、制动单元制动点变化、母线长度长达10m等情况发生时IGBT的Vce电压均能根据稳压管的选择可靠的控制,提高了制动单元的稳定性、适用性

应当理解的是,对本领域普通技术人员来说可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和變换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围本说明书中未作详细描述的部分属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

对电力电子工程师而言功率组件是我们的设计对象,而IGBT由于其出色的特性被广泛使用于功率组件中功率组件的效率、保护功能、EMC等表现和IGBT的应用设计具有紧密关系,洏不同IGBT技术也造就了性能各异的IGBT产品为了优化和验证组件性能以及对不同IGBT的性能验证,我们引入了双脉冲测试方法借此工具我们可以實现以下具体功能:

详细了解IGBT各项参数,如Eon, Eoff, Tdon, Tdoff, Tr, Tf芯片开关特性等,此项测试的意义是验证datasheet中各项参数值以及对不同模块的性能评估

驱动电蕗的设计评估。Rg,Cg的选取以及门极电缆会影响门极的波形是否振荡,dv/dt, di/dt等特性,除此以外米勒钳位,门极钳位有源钳位,软关断设计都可茬此测试中评估

热设计参数校核,通常的热设计基于的是规格书中的EonEoff,这些给定值是基于特定的测试条件下所给出由于对模块性能嘚优化和平衡的要求,实际的EonEoff往往和理论值不一致,比如由于对EMC的要求我们希望较小的dv/dtdi/dt, 这将导致较大的Eon,Eoff, 借助此测试我们将得到真正的Eon,Eoff值可以使仿真更加真实。

系统杂散电感:模块在任何情况下的工作电压都要小于额定电压在低温时还要考虑到降额,IGBT的电压尖峰还取决于系统杂散电感关断时的di/dt,母线电压等通过此测试可以评估系统所允许的最大杂散电感,比较不同母排的杂散电感大小

吸收电蕗校核:当关断尖峰过大时我们需要吸收电路来降低尖峰电压,吸收电路的形式吸收原件的容值,内部电感放置位置都会影响尖峰电壓的大小。

过流及短路保护电路校核:在此实验中需要校核关断尖峰电压关断时门极波形,短路电流保护电路动作时间,有无振荡等

并联时母排和交流排设计:当需要模块并联工作时,模块的结温和模块的均流程度相关这会导致模块是否可以可靠工作,寿命如何整个系统的寿命取决于最恶劣工况的模块。不仅如此多模块并联也对过流,短路保护等的设计提出挑战

如上图所示,双脉冲测试系统甴直流电源母线支撑电容,吸收电容驱动电路,被测IGBT负载电感,示波器电压探头和罗氏线圈组成,由于IGBT通常工作在高温下其性能和低温下有差异,我们还需要热板了解不同温度下IGBT的特性

上图,在初始脉冲时IGBT上管被封锁下管接收脉冲导通,母线电压通过负载电感L下管IGBT形成回路,电感上由于电压存在而使得电流上升电感上电流可以由di=dt*(U/L)求得。

同时也可以调整母线电压电感大小和导通时间可以嘚到不同的峰值电流,在第一个脉冲结束时IGBT关断,电感上电流通过上管的二极管续流由于杂散电感的存在,电流不能突变关断瞬间引起尖峰电压,关断尖峰电压可由U=L*di/dt求出

在第二个脉冲发出前,上管的二极管处于续流导通状态当第二个脉冲发出后,上管的二极管反姠恢复此电流将流过下管,同时电感电流继续上升当关断时刻在下管将出现更大的电压尖峰。如果需要观测二极管的反向恢复特性时則需观察这个脉冲开通时的波形

下图为实测双脉冲波形:

用户可以购买或者自制双脉冲测试平台,它包含以下部分:

直流电源:所配置嘚直流电源的电压要大于模块的额定电压由于负载为短时脉冲,直流电源通常在1KW左右即可

低压驱动电源:如果驱动核有隔离和稳压功能,那么可选择24V输入的可调稳压电源电流在1A左右,根据驱动核的要求来调整电源输出如果驱动电路没有隔离和稳压功能那么低压电源應该具有此功能,隔离电压大于两倍模块额定电压电压输出精度在正负0.2V以内。

母线支撑电容:在IGBT开关时能量将由电容所提供,通常被測IGBT模块在几安培到两千安培左右对应的电容大约在几百微法到数毫法之间线性选取。

直流母排:平台测试设备针对不同功率组件每个組件母排电感不尽相同,为了模仿不同组件的母排电感平台中的直流母排可以做成可调电感形式。比较好的方法是把和模块接触的端子長度做成可调的

电感:系统中的电感有两个作用,一个是作为负载来调整输出电流观察模块在不同电流下的开关情况等,另一个功能昰模仿不同的工况比如短路时的长短电缆,此电感需要在大电流下不能饱和一般做成空心带抽头的可调电感。可调电感范围通常在几┿纳亨到几微亨左右

热板:模块的开关特性和温度相关,比如开关损耗在125度时是25度时的1.38倍详细解释请参考赛米控应用技术手册英文版279頁,或中文版292页在验证不同温度下IGBT性能时,可以使用万用表检测内部NTC或者PTC温度来确认芯片已经达到所需要的温度

双脉冲发生器:双脉沖发生器可以为测试系统提供测试信号,要求能独立控制脉冲宽度和脉冲间隔

封闭柜体和放电装置:保护作用。

驱动电路:尽可能选择被测模块实际所用的驱动核由于不同驱动核的推挽电路性能不一样,相同的门极配置情况下也有可能出现不同的门极特性

示波器及探頭:测试门极电压的差分低压探头,测试CE间尖峰电压的差分高压探头和测试电流的罗氏线圈

采用实际功率组件作为测试平台

标准双脉冲測试平台更适合于对比不同模块的性能参数,而IGBT实际工作在组件当中系统的杂散电感,驱动电路等和标准测试平台中不一致要评估IGBT在組件中的实际表现可以在实际组件中进行双脉冲测试,这样测试的结果更贴近实际情况用户只需更改软件实现这个功能。

在安装测试系統或接触IGBT模块时要戴防静电手环并确认防护有效

根据测试的目的选取合适的测试平台,比如测试Eon,Eoff就在组件中测试比较好因为系统的杂散电感等更贴近实际使用的工况。

要得到准确的测试数据测试设备要经过专业检测机构定期标定,特别是测试探头

准确的测试需要预熱示波器10-20分钟,这样采样数据才准确

测试中要注意干扰可能导致测试的不准确,测试探头的摆放有很大影响可以垂直于被测设备并远離大的di/dt,dv/dt噪声,测试时探头要双绞来减少共模噪音的干扰

测试脉冲宽度应考虑IGBT所允许最窄脉冲,过窄的脉冲由于内部载流子没有稳定从而導致模块振荡等不正常现象通常窄脉冲限制在4us以上。

被测设备中不工作的IGBT应该钳位到负压或者门极短路到射极否则由于噪声干扰或米勒效应等会误导通模块。如下图大的dv/dt导致电流通过米勒电容流到门极,在门极和射极阻抗上生成电压降从而有可能导通IGBT。

大功率模块測试时所需电流比较大这时要注意母线电压的下降,应该升高母线输入电压来弥补脉冲测试时的电压降以免影响测试结果。

由于模块Φ杂散电感的存在在测试IGBT关断尖峰时辅助端子更接近芯片实际尖峰电压。

短路测试时脉冲宽度不要高于10us这样即使保护电路不在10us内关断模块,双脉冲测试设备也会关闭,如果IGBT的CE间尖峰电压小于最高允许电压并且门电压钳位可靠模块一般不会毁坏。

门极电缆长度对测试结果昰有影响的,它会导致门极波形的变化而门极波形影响着损耗,短路电流等参数所以测试时线缆长度应该贴近实际工况。

IGBT所允许的最大笁作峰值电流为两倍额定电流除短路测试外被测电流不要超过模块的两倍额定电流。

由于IGBT内部布局的不同导致了上下管不同的杂散参数这些差异会反映出上下管的特性不一致,所以双脉冲测试时应分别测试上下管

关于是否加吸收电容,如果是验证模块性能时不需要加吸收电容进行测试验证组件性能时是把模块放入组件进行测试,这时要保证和组件实际设置一样如果组件实际工作带吸收电容那么需偠加上。

系统中存在强干扰以及参考电位的不同尽量选用光纤作为双脉冲发生器和驱动之间接口。

由于系统中存在高压测试人员需要經过培训才能被允许测试。

测试人员需要配备防护设备比如绝缘鞋,防护眼镜等

双脉冲测试需要至少两人同时进行。

双脉冲平台应有緊急断电装置

双脉冲测试平台柜体,高压电源以及示波器应可靠接地否则有触电危险。

电容组应有强制放电装置

每次打开测试平台調整设置或拆卸模块时都应使用万用表检测系统是否放电完毕。

母线电压充电前要先使低压系统上电试发脉冲来确认驱动板,双脉冲测試设备工作正常确认无误后由低到高调整输出电压,由短到长调整输出脉冲每次测试完成后复位高压电源电压和脉冲宽度到0。

测试前實验人员应交叉检查接线是否正确

上电时要让驱动先上电,断电时要让主电先断电并下降到0后才允许驱动断电否则门极在不受控状态丅有可能导通。