wzct-187ct是温度吗探头怎样接线

我们厂的同步电机的轴瓦上原来嘚ct是温度吗探头是三根线的和plc连接,后来探头的坏了换了个新的但是探头上只有两根线现在他们把从plc柜里出来的三根线的其中两根接茬一起,另一根单独使... 我们厂的同步电机的轴瓦上原来的ct是温度吗探头是三根线的和plc连接,后来探头的坏了换了个新的但是探头上只有兩根线现在他们把从plc柜里出来的三根线的其中两根接在一起,另一根单独使用{也就是现在的新探头的两个端子上一个接有两根线,一個值接一根线}请这方面的高手帮我解释一下为什么要这么接

我没怎么看你的问题,大概说下PLC和3线制ct是温度吗传感器的接线吧

3跟线分别是0V24V和信号线,一般是红棕黑或者红黄白

用模块的接在模块的cm或com口如果用的外部开关电源需要把这个0V串联到开关电源0V上),24V接在PLC的24V上(或外部开关电源的24V)信号线接在PLC的感应点上(或者模块的V+或A+上也就是传感器模块的另外一

端,一般模块上面应该是两个点)

注意传感器是24V還是5V的

你对这个回答的评价是

有三线,有二线也有四线的。四线或三线测量更准确当然也可以接成二线的。采用四线时可以补偿線路两端损耗。三线只补尝一端300的PLC测电阻都要接成4线制的。

哥能帮我解释下什么是补偿吗

你对这个回答的评价是?



采纳数:7 获赞数:8 LV4

鈳能以前三跟线分别为0V,屏蔽线,信号 现在可能把0V与屏蔽线接在一起,另一个是信号线

你说的0v与屏蔽线连在一起但是我看了三根线都是经接线端进plc了啊 ,没有和屏蔽线接

你对这个回答的评价是

看是电流输入还是电压输入的区别

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

ct是温度吗传感器探头大家应该都見过在实际安装应用过程中,对于探头的长度应该有哪些要求呢pt100ct是温度吗传感器探头跟一般ct是温度吗传感器探头有什么不同呢?本文僦来为你介绍关于ct是温度吗传感器探头长度的要求以及pt100ct是温度吗传感器探头的介绍。

ct是温度吗传感器探头长度要求

一般在实际应用中,ct是温度吗传感器前面感温部位只要插在管道就OK,如果只是为了曾ct是温度吗,那也不用考虑探头的直径,差不多就行.除非你怕影响流量,那就要考慮粗细了关于变压器温控探头的插入深度问题,对于移相变压器ct是温度吗探头我们在现场的要求一般是插入25cm~30cm公司所做的插入温控探头嘚套管一般是40cm,最下面5cm进行了深度热缩(如下图)由于、、探头和套管是插入变压器里,其中套管是用于探头和变压器的绝缘由于套管最底部进行深度热缩的长度只有5cm,如果探头插入过深或套管深度热缩的长度过短就会导致变压器对ct是温度吗探头放电的问题发生由于探头是和温控显示仪连接,而温控仪又和控制器连接所以放电会带来一系列的问题。

针对这样的问题为了减小放电的可能性,现在要求我们现服务人员对ct是温度吗探头的处理是将套管从变压器抽出先比划比划然后再将探头插入套管,具体要求是最好能让探头距套管最丅面至少有≥10cm距离如下图所示:

pt100ct是温度吗传感器探头

PT100?ct是温度吗传感器有三条引线,可用?A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之間有如下规律:A?与?B?或?C?之间的阻值常温下在?110?欧左右,B?与?C?之间为?0?欧,B?与?C?在内部是直通的,原则上?B?与?C?没什么區别.?仪表上接传感器的固定端子有三个:?

A?线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B?和?C?接在仪表上的另外两个固定端子,B?和?C?线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同?热电阻的?3?线和?4?线接法:是采用?2?線、3?线、4?线,主要由使(选)用的二次仪表来决定

pt100ct是温度吗传感器探头三根线的作用

三芯PT100铂电阻有三条引线,如编ABC,会符合如下规律:A与B戓C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.接在仪表上时A的位置是固定的一端子.B和C可以互换,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪PT100ct是温度吗传感器,实际上是热电阻一般分为两线式、三线式和四线式三种形式。 

pt100ct是温度嗎传感器探头的接法

一般显示仪表提供三线接法PT100?一端出一颗线,另一端出两颗线都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻一般?PLC?为四线,每端出两颗线两颗接?PLC?输出恒流源,PLC?通过另两颗测量?PT100?上的电压也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高三线也鈳以,两线最低具体用法要考虑精度要求和成本。

PT100?ct是温度吗传感器探头采用三线式接法的原因

ct是温度吗传感器PT100的电阻值为0~100电阻变囮率为0.3851欧姆/ C,电阻小灵敏度高,消除了导线电阻引起的测量误差

三线的截面面积和长度是相同的(即,R1=R2=R3)铂电阻测量电路一般昰一个不平衡的电桥。铂引导一个(R1)到桥的电源端另外两个(R2,R3)连接到铂电阻的桥臂和其相邻的桥臂电阻这座桥处于平衡状态并處于领先地位。线电阻的变化对测量结果没有影响

ct是温度吗传感器探头长度需求一般来说取决于探头外壳的材质、探头外壳的壁厚、环氧树脂胶的导热性能、头部尺寸的大小等等,如果深入下去就不是一篇文章就能讲清楚的了因此对于更复杂介绍就不再赘述了。

声明:夲文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

      这里分享一则工业ct是温度吗显示儀在220伏家用电的使用方法和接线方法使它变成最简单的ct是温度吗显示器。可以用于测试水ct是温度吗

  • 热电偶。或者金属水温探头

  1. 电热耦也是ct是温度吗传感器。它的探头采集ct是温度吗再传给主机。

  2. 工业使用中一般是380伏的电但是相线和中线之间就是220伏。所以我们就直接使用带插头的一段线

  3. 为了方便控制水的ct是温度吗,可以使用ct是温度吗控制仪里面的继电器来直接控制电热管电源控制线是地和总位置連接起来。

  4. 要注意的是ct是温度吗显示仪的输出端上面的123456是低压电路下面一排的是高压电源,接线要注意分清

  5. 然后把电热偶的两根线接茬12位置,是低压电路我这里使用的是金属探头,直接把两根线接入1和2

  6. 再接电源。接在下排的相线和中线接线位置这是高压电路。

  7. 为叻能控制电热管可以把电热管的电源串联在继电器电路里。即高和相线之间接电热管

  8. 接好线后再检查确认无误后就可以接入电源。

  9. 使鼡方法打开电源开关,把探头放入开水杯显示仪就会由低到高显示出ct是温度吗值。

  10. 这样可以把它接入热水器管路里起到ct是温度吗显礻的左右。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

我要回帖

更多关于 ct是温度吗 的文章

 

随机推荐