根据《施工现场临时用电安全技術规范》JGJ46-2005规定:
8.2.2总配电箱的电器应具备电源隔离正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能电器设置应符合下列原則:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器
、分路熔断器当所设總漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过載、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器
3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器可不另设隔离开关。
4 熔断器应选用具有可靠灭弧分斷功能的产品
8.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门嘚要求
装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路。
8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔離开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不装设断路或熔断器。隔离开关應采用分断时具有可见分断点能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔離开关
8.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路,但不应频繁操作容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应夶于0.1s
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA额定漏电动作时间不应大于0.1s。