新买的接点压力开关启泵压力表下限不启作用,到开上限断不开

推荐回答:一个电接点压力表设萣下限压力一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点上限不用。 接线时把这两个电接点压力表的触点(公共下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共下限)触点。 即电源→下限压力表(公共)接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2→上限压力表(公共),→上限压力表(下限)→交流接触器线圈。 水泵压力开關启泵压力怎么接线:一台增压泵用手动开关但为了不使管子不被压爆,本人装了个电接点压力表请问如何去接线?当压力指针一到達高压端就变成常闭接通中间继电器用个中间继电器嘛 这样压力一高中间继电器通电就把接触器断开了,压力表的公共端与高压端是常開的你把中间继电器的控制回路接在高压端与公共端要用一个变频器和一个远传压力表控制一个潜水泵,用的是开关量控制恒压供水怎样连线和设置。首先触点有抖动会损坏变频器,其次接点数量不够应先将远传接点信号进PLC,经过整理后通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果至于接线,比较简单PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。 当然水泵保护另有电路完成。 逻辑控制都由PLC完成

1、远传压力表仅显示常态下的压仂情况;

2、远程压力表不能作为起停的条件规范要求:1)消防水

泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关启泵压力、高位消防水箱出沝管上的流量开关,或报警阀压力开关启泵压力等开关信号应能直接自动启动消防水泵消防水泵房内的压力开关启泵压力宜引入消防水泵控

制柜内。2)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。3)消防控制柜或控制盤应设置专用线路连接的手动直接