西谷系列吊顶式空调机组空调设計制冷量不够从14800Kca/h至155000Kca/h等10种规格共8种功能段供用户自由选择组合主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如各类宾馆、商场、机场、医院、工厂、科研单位等舒适性场所在安装方面它有三种类型可供选择风冷冷风型、风冷热泵型、风冷全新风型。

结构紧凑体积较小,适匼安装于顶棚内吊装减少安装空间。

有多种送回风方式有全新风引入功能,能够有效改善空气品质

设有独立的防冷桥和密封措施。

微电脑控制故障的自我诊断功能,有线控和远程控制可供选择安装方式灵活,维修保养方便

是中央空调末端系统吊装式空气处理机组可对空气进行过滤、降温去湿、加热、等及引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方特别适合小型商业和工業应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW

机组外观为乳白色,自带尼龙过滤网换热器采用铜管串高效铝翅片,经机械胀管后换热效果显著。

1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内冷凝水管侧允许偏低千分之五,但不允许偏高以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间

2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封,且水封要有足够的高度

3.表冷器接水管为下进上出,在进水口处应加装截止阀、过滤器

4.鱼机组链接的风管需柔性链接,与机组链接的水管应采用绕性接管接管时扭力不应過大,以免损失换热器且管路须有单独支撑,重量大的由电机组承受

5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连接通电源后,应检查风机转向是否正确如反转,应停机将电源相序改变

6.风机电机应有良好的接地,另须有过载过热、缺项等其他可靠保护。

1.机組的冷热媒应为纯洁的软化水其工作压力不超过1.6Mpa。

2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃

3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷熱转换前须打开放气阀排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果机组夏季共冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃

4.冬季严寒地区级全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀後关闭加热器,最好关闭送风机

5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净应在管内加防凍液。如机组在冬季段时间暂时不运行应保证管内有热水循环,以防锈、防冻除冬季外,换热器在其他季节停用时也应将换热器充滿水,以减少侵蚀

6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致

7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象

机组运行二至三年后,应进行全面保养清楚换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片风机。電机等润滑部位应定期加注润滑油

组运行二至三年后,应进行全面保养清楚换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油