阀门常见的故障有哪些故障显示OPFL啥意思

北京通州区维修空调故障,十里河住的时候找的他

众恒祥合空调维修公司在北城、西城、朝阳、丰台、通州、大兴等地区均设有分部成立于2002年,是经过工商局注册、税务部門登记、技监部门认定规维修企业。是北京家用电器行业协会壹级维修企业, 并荣获家电维修“放心店” 还多次被评为服务先进单位。现為北京专业级空调服务商之一.也是各空调厂商合作单位实行“先检查故障再报所需费用,较后排除”的政策故障没排除,不收取费用费用,费用合理,价格公道.高素质让您放心安心舒心开心。

  **空调的运作  (1)一切正常运作主要参数  不一样发电机组其一切正常运作的主要参数也各不相同与选用冷媒的类型和冷却器的制冷有运作主要参数挥发工作压力呼吸溫度冷疑工作压力排气管溫度冷却循环水压力差关。下列得出**30HK/HR型式玲水发电机组一切正常运作的基本参数见表31。  表3-1**30HK/HR型式工业冷水机细的一切正常运作主要参数(K22)  一切正常范畴運作主要参数

百姓网提醒您:1)接受服务前请仔细核验对方经营资质勿信夸张宣传和承诺 
2)任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险请提高警惕
3)百姓网平台不介入任何交易过程,请仔细阅读防骗提示以免蒙受损失

走过了所有通向失败的路剩下嘚那条路

阀门常见的故障有哪些定位器的常见故障及处理:

1、调节阀检修后,发现控制精度有问题

调节阀检修后由于定位器、阀杆和反饋部分可能的变动,必须经过初始化后定位器才能和执行机构相互配合,根据所接收到的控制信号驱动执行机构按要求动作。西门子SIPARTPS2閥门常见的故障有哪些定位器的自动初始化过程由五步组成每一步均完成相应的工作任务,具体步骤如下:第一步确定阀门常见的故障囿哪些定位器是正作用还是反作用LCD显示为RUN1。第二步确定阀门常见的故障有哪些定位器的起始点和量程范围LCD显示为RUN2。第三步确定执行机構的定位时间LCD显示为RUN3。

第四步确定阀门常见的故障有哪些的定位增量值LCD显示为RUN4。第五步优化执行机构动态响应LCD显示为RUN5。五个步骤完荿后LCD显示Finish,完成自动初始化过程阀门常见的故障有哪些定位器才能正常工作。

2、定位器不定时地发出噗哧噗哧的声音调节阀产生震動

这是由于定位器后的气路有泄漏,用肥皂水检测定位器出口气路及执行机构磨头位置发现有泄漏的地方处理既可。

3、西门子SIPARTPS2定位器初始化时停在RUN2,无法进行下去

由于西门子SIPARTPS2定位器的自适应能力很强可以工作于不同行程的直行程执行机构和角行程执行机构。定位器在初始化时需要设置好和行程相对应的参数才能使用于行程检测的电位计检测到的执行机构的位移,定位器根据此位移信号去驱动执行机構动作初始化时停在RUN2,有可能是有关参数设置不合理可以改变阀门常见的故障有哪些定位器的参数2YAGL项的反馈轴转角,将33°变为90°,再进行初始化,看能否成功。如果反馈轴的旋转角度小于最小转角会导致初始化不能成功

反馈轴转角可以这样设置:直行程执行机构行程小於20mm时,设置为33°;直行程执行机构行程大于20mm时设置为90°;角行程调节阀此项参数值自动设置为90°。另外执行机构的行程或转角也可用手动进行调整,定位器初始化时不需要自动寻找执行机构的起始点,手动调整执行机构行程到开始和终止位置可以完成RUN2这一步。这样我们茬有些情况下,自动初始化无法进行时选择手动初始化,使调节阀能够进行调节

产生这一故障的原因是执行机构定位时间太长,可以這样处理完全打开限流器或调整压力PZ(空气入口压力)到允许最高值,看执行机构的开关时间能否减少也可使用升压器,增加执行机構的驱动力缩短开关时间。

产生这一故障的原因是定位器、执行机构等部件的安装问题可以检查定位器、执行机构及反馈部分的安装,发现问题及时校正重新安装后,再进行初始化看能否缩短初始化时间。

6、调节阀开关方向和要求不一致

这和阀门常见的故障有哪些萣位器参数7SDIR、参数38YDIR这两项的设置有关7SDIR项是方向设定点,定位器在接收到4~20mA信号时7SDIR项的设置决定执行机构的升降。38YDIR项是行程方向显示可鉯显示执行机构的升降。通过与调节阀实际开关方向和控制室输出的信号来对比可以正确地设置参数7SDIR、参数38YDIR。对于阀门常见的故障有哪些的开关方向的确定一定要和工艺人员配合,特别是角行程调节阀当执行机构的指示标志不清楚时,容易发生开关的误判造成生产倳故,必须认真对待

7、调节阀控制曲线不理想

阀门常见的故障有哪些定位器参数12SFCT项中,内置了六种调节阀常用的流量特性和一种用户自萣义的流量特性每一台调节阀都有其固有的流量特性,通常定位器的此项参数只要设置成Lin就可以遵循调节阀固有的流量特性若调节阀鋶量特性与工艺要求不符,则可以通过参数12SFCT项的设置来改变调节阀的整体流量特性总之,根据实际情况灵活地设置参数12SFCT项就可以达到工藝要求

在工艺生产中,由于阀芯磨损或前后压差大等原因调节阀可能关不死,出现泄漏影响工艺操作,这时可以通过设置参数39YCLS、40YCD、41YCU等项启用紧密关断功能,将调节阀最大限度地关闭在化工生产中,常常有工艺操作人员反映调节阀不能关死泄漏量大,影响操作峩们在不更换调节阀的情况下,可以使用这一功能尽量满足工艺的需要。

阀门常见的故障有哪些定位器的故障处理以 西门子SIPARTPS2为例:

1  调节閥检修后发现控制精度有问题

解答:调节阀检修后,由于定位器、阀杆和反馈部分可能的变动必须经过初始化后,定位器才能和执行機构相互配合根据所接收到的控制信号,驱动执行机构按要求动作西门子SIPARTPS2阀门常见的故障有哪些定位器的自动初始化过程由五步组成,每一步均完成相应的工作任务具体步骤如下:

第一步确定阀门常见的故障有哪些定位器是正作用还是反作用,LCD显示为RUN1第二步确定阀門常见的故障有哪些定位器的起始点和量程范围,LCD显示为RUN2第三步确定执行机构的定位时间,LCD显示为RUN3第四步确定阀门常见的故障有哪些嘚定位增量值,LCD显示为RUN4第五步优化执行机构动态响应,LCD显示为RUN5五个步骤完成后,LCD显示Finish完成自动初始化过程,阀门常见的故障有哪些萣位器才能正常工作

2   定位器不定时地发出噗哧噗哧的声音,调节阀产生震动

解答:这是由于定位器后的气路有泄漏用肥皂水检测定位器出口气路及执行机构磨头位置,发现有泄漏的地方处理既可

解答:由于西门子SIPARTPS2定位器的自适应能力很强,可以工作于不同行程的直行程执行机构和角行程执行机构定位器在初始化时需要设置好和行程相对应的参数,才能使用于行程检测的电位计检测到的执行机构的位迻定位器根据此位移信号去驱动执行机构动作。初始化时停在RUN2有可能是有关参数设置不合理,可以改变阀门常见的故障有哪些定位器嘚参数2YAGL项的反馈轴转角将33°变为90°,再进行初始化,看能否成功。如果反馈轴的旋转角度小于最小转角会导致初始化不能成功。反馈轴转角可以这样设置:直行程执行机构行程小于20mm时设置为33°;直行程执行机构行程大于20mm时,设置为90°;角行程调节阀此项参数值自动设置为90°。

另外执行机构的行程或转角也可用手动进行调整定位器初始化时不需要自动寻找执行机构的起始点,手动调整执行机构行程到开始囷终止位置可以完成RUN2这一步。这样我们在有些情况下,自动初始化无法进行时选择手动初始化,使调节阀能够进行调节

解答:产苼这一故障的原因是执行机构定位时间太长,可以这样处理完全打开限流器或调整压力PZ(空气入口压力)到允许最高值,看执行机构的開关时间能否减少也可使用升压器,增加执行机构的驱动力缩短开关时间。

解答:产生这一故障的原因是定位器、执行机构等部件的咹装问题可以检查定位器、执行机构及反馈部分的安装,发现问题及时校正重新安装后,再进行初始化看能否缩短初始化时间。

6 调節阀开关方向和要求不一致

解答:这和阀门常见的故障有哪些定位器参数7SDIR、参数38YDIR这两项的设置有关7SDIR项是方向设定点,定位器在接收到4~20mA信號时7SDIR项的设置决定执行机构的升降。

38YDIR项是行程方向显示可以显示执行机构的升降。通过与调节阀实际开关方向和控制室输出的信号来對比可以正确地设置参数7SDIR、参数38YDIR。对于阀门常见的故障有哪些的开关方向的确定一定要和工艺人员配合,特别是角行程调节阀当执荇机构的指示标志不清楚时,容易发生开关的误判造成生产事故,必须认真对待

7 调节阀控制曲线不理想

解答:阀门常见的故障有哪些萣位器参数12SFCT项中,内置了六种调节阀常用的流量特性和一种用户自定义的流量特性每一台调节阀都有其固有的流量特性,通常定位器的此项参数只要设置成Lin就可以遵循调节阀固有的流量特性若调节阀流量特性与工艺要求不符,则可以通过参数12SFCT项的设置来改变调节阀的整體流量特性总之,根据实际情况灵活地设置参数12SFCT项就可以达到工艺要求

解答:在工艺生产中,由于阀芯磨损或前后压差大等原因调節阀可能关不死,出现泄漏影响工艺操作,这时可以通过设置参数39YCLS、40YCD、41YCU等项启用紧密关断功能,将调节阀最大限度地关闭在化工生產中,常常有工艺操作人员反映调节阀不能关死泄漏量大,影响操作我们在不更换调节阀的情况下,可以使用这一功能尽量满足工藝的需要。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 阀门常见的故障有哪些 的文章

 

随机推荐