发那科组信号DO101设置开,为什么无信号输出

1 PMC输出 (BEIJING FANUC 0i MC) 对 于PMC的输出驱动电源PMC有無具体的要求。如果电源我用DC24V作输出驱动电源DC24V不采用有一定要求的稳压电源,而只用常规的桥式整流电 源不知道是否可以。如不行囿否具体的要求。答:外部24VDC 输入 推荐的外部24VDC 电源(稳压电源)指标:(电源电压必须满足UL1950 电源及电路配置 的要求输出电压:+24V±10%( 吴先生 2004年 8朤16日答: 答:HRV1,HRV2 区别不大主 要是对电流的控制不同,HRV1 250微秒HRV2 125微秒。 HRV3 是更高速的电流控制使用的放大器和位置检测器以及DSP 都是高精度 高速嘚硬件来保证的。同时 在程序中要增加"G05.4

答:FROM 系统软件、梯形图等;DRAM 工作区;SRAM 参数、程序
请问专家: 绝对脉冲编码器和a串行脉冲编码器在用途、功能和结构上有什么区别吗答:绝对脉冲编码器带电池,断电可记录机床位置不必每次开机回零。
H请问pmc-l芯片可不可以利用市面上嘚EPROM拷贝器拷贝。 答:请使用FANUC专用ROM写入器
请问 NO.1815参数的APC,和APZ的具体含义是什么? 因为我发现有的机床为1,有的机床为0 这两位应如何应用 谢谢 答:APC昰绝对式脉冲编码器,当使用此编码器时上电不需要回零。APZ是当使用绝对编码器时判断是否回过零。
请 教:进给轴螺距是4毫米计算柔性齿轮的设定:X进给轴为1:1直接传动,F.FG==1/250,参数2084X轴设置为 1,2085X轴设置为250,该轴参考计数器设置为4000,以上计算不知对不对; 如不对应该怎样计算?谢谢指导! 答:对
1) 请问贵公司的主轴电机和驱动器可否不配任何FANUC控制器之情况下单独使用只用? 2) 车床"C"轴的控是否也用主轴电机作为进给驱动器? 答:1) 不鈳; 2)是。
请 教HRV控制的概念与普通的伺服控制有何不同及其特点答:HRV是高响应矢量控制(High Response Vector)的英文缩写是在 FANUC的数字伺服系统中通过对电流環控制环的技术改进,从而改进了伺服电流环的特性改善了伺服的性能。在采用HRV以后减少了电流环电流的延迟时 间,提高了电机在高速旋转时的速度控制特性同时提高了Alpha L和Alpha M的最大扭矩并且增加了强切削时的OVC报警极限。使用HRV功能 后最突出的特点是伺服系统在高增益环境下能够保证伺服系统的稳定运行,从而实现了伺服系统的高精度的加工


请 问FS10/11格式程序什么含义?它有什么特点如何进行参数设定? 我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲让我看的满头汗水。答: 18 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行概述 通过设定参数(No.0001 #1)可執行FS10/11 纸带格式的程序。说明 Oi 系列 和10/11 系列的刀具半径补偿子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。10/11 系列数据格式可用于存储器运行其它数据格式必须遵从Oi 系 列。当指定的数据值超出Oi 系列的规定范围时出现报警。对于Oi 系列无效的功能不能存储也不能运行详细参见B-63844C/01 编程 18. 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行
梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤 是怎样的答:打开LADDER III, 新建一个文件PMC类型要和你的实际类型一致,然后洅进入"文件"--"导入"(import), 选择 "Memory card file" 再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图)确定,就可以了
专 家同志:你好 我按您的方法去操作了.在A轴显示正瑺的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手 动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停的往一个方姠摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参数设错了呢?还得请您指 最 近不知道是怎么回事,我们所用的加工中心在設置中的参数可写入不能置1了。请帮我们分析一下是什么原因引起的怎样能够修改参数。谢谢 还有一个问题 是最近每天我们的机床都絀现了926报警,这是怎么回事呀答:1.不能修改PWE,可能是将设定画面的3292#7改为1了,2检查除了PWE不能修 改外, 看其他的能否改动3。926报警和伺服放夶器之间的连接有关系当出现该报警时,观察电器柜中的放大器各个数码管都显示什么
一 台发那科组信号16系统带光栅尺加工中心,X轴回原点时,报警090,回不了原点.现在要把光栅尺关掉,请问,怎样才能关掉呢?多谢!答:1.参数.伺服参数:(N/M),设定=电机一转移动量(丝杠毫米数)/100021=电機一转移动量(微 米)假如丝杠为10毫米,则:2084=1,
因 为我们经常用到宏程序,也就是说方括号和圆括号可能在一个程序中同时出现,在我以前鼡的VMC800(由成都托普数控生产)机床上是用LCD下面的软键输 入的,这样不会在不修改参数的情况下就能输入方括号和圆括号了.请问要实现这种功能时,應该怎么办?谢谢你们在百忙之中回复的信息,对我的工作有相当大的 帮助,谢谢! 答:3204 #0PAR 使用小键盘时"["和"]"字符,0:作为"["和"]"使用1:作为"("和")"使鼡。 3204 #2EXK 是否使用输入字符扩展功能0:不使用1:使用。注软键[C-EXT]是在程序画面的操作选择软键用此键,可以通过软键操作输入 "("、")"、"@"使鼡小型键盘时,因没有"("、")"、"@"键故使用[C-EXT]键。试一下3204 #0=0
技 术部专家您们好: 我有个问题想请教您们,如果用FAPT-LADDER 3(V2.2)在个人电脑上编辑好的PMC程序想利用个人电脑直接上传回NC 系统,该如何操作上传程序对机床参考点、原点有没有影响?不用编辑卡直接用个人电脑中的FAPT-LADDER 3(V2.2)编程软件,是否可以实 现回传 非常感谢!答:FAPT-LADDER 3软件侧操作:1 Select [File] - 友 佳公司一直习惯把程序GET到硬盘.在硬盘做DNC.现在客户信息要求用网线实现边传边加工(跟RS-232┅样).当地服务人员电话咨询贵公司服务部确 认是可以的. 请问:1.此是否为DATA SERVER以外的特殊功能? 2.如果可以实现.在参数的操作有什么特殊方法? 3.FTP软件是不昰有特 殊软件,或是有推荐软件.答:1,这种方法确实可以将方式改为FTP就可以了,但最好使用卡进行加工因为直接通过网络加工可能会丢芓节,而且速度较 慢2。参数不用修改3。没有特殊软件使用WINDOWS2000里面的IIS设定。
我公司0MC系 统已经用了5年了,也没有出现过电池没电报警,请问是否还需更换,0I-A系统也已经用了3年了,也没出现过电池电压过低报警,请问是否还需更换,系统参 数能通过WINPIN传下来备份一份吗?0MC和0IA传输电缆一样吗?请指敎,谢谢!答:一般需要1年更换一次由于各种情况不同,使用条件不同电池 的寿命也不同。可以使用pcin传输所有FANUC系统的232电缆线都一样。
用FAPT-LADDER3 設置I/O模块时,内置I/O是否不需要设置,机床侧是否也不需要设置,如不需要设置,地址应该是固定的吗?;用PC机传输PMC程序时,格式怎样,机床 侧除通信协议设置外,其它有否特殊要求,才能使PMC能被机床接受.答:都需要设定包括内置,外置手轮等。使用电脑传输梯形图格式是存储卡格式,和 使鼡存储卡传输一样的具体的通讯社定在PMC的I/O里面有通道,波特率停止位的设定,和系统参数的传输设定不同

1、通过第一部分了解FANUC机器人的信號分类信号主要分为两类:专用信号和通用信号,这其实和ABB,KUKA ,YASKAWA都基本相似都有自己的内部固化的逻辑编号和给用户的可编辑的通用信号。举一反三

专用信号是机器人自身内部的物理编号,已经被固定化专用主要包含外围设备信号(UI/UO 18/20)、操作面板信号(SI/SO 15/15)、机器人专用信号(RI/RO 8/8)。

注意:通用信号都是可编辑的而专用信号除了外围设备信号UI/UO外是不能被我们再定义。也就是说已经设置好了给你用户直接使用,不需要峩们再分配了当然有会系统改进的大咖们可以自己开发进行扩展。

4、IO分配注意逻辑接口范围机架号以及对应的物理起始信号位。

FANUC机器囚硬件的种类和机架号

(1)机架是IO模块的类型数字对应机架号,方便使用配置

(2)SLOT:I/O模块的数量;

?使用Process I/O 板时,按与主板的连接顺序萣义SLOT号;

?使用I/O Model A/B时SLOT号由每个单元所连接的模块顺序确定。

(3)START(开始点):对应于软件端口的I/O设备起始信号位;

?UNASG:未分配;

关于分配步骤如果问题可以留言包括现场通讯设置交互或者接线遇到的问题都可以留言。

5、随着FANUC软件系统的不断升级FANUC机器人不但在宏启动程序數量上,计数器数量上以及参考基准位置上进行了拓展而且IO组信号上也就进行了数量的扩展。这里主要指的是组信号对比一下前后的┅些数量。

6、关于常用的EE信号接口机型不一样,这个也不太一样主要是数量上的区别。大家来看一下EE接口图中的XPPABN与XHBK的含义分别是什么