XT2相机pt100测温误差差大有没有办法纠正误差

:Pt100测温电路的制作方法

本实用新型所述的PT100测温电路涉及电阻测温的控制电路

铂电阻在一定的温度范围内,电阻值可以随温度线性的变化所以,铂电阻

广泛应用于温度變化范围不是很大的测温领域通常把铂电阻都制成ioo欧姆阻

值,由100欧姆铂电阻作为测温电阻的测温电路成为PT100测温电路

传统的采用铂电阻嘚测温方式,有两线制和三线制两种方式这两种方式都 是由信号板提供一个恒流源,恒定的电流流过随温度变化的电阻产生变化的 电壓值。CPU根据变化的电压值计算出温度的变化两线制的测量方法受线路电 阻的影响较大,测量结果存在一定的误差;三线制测量方法可以較好的解决线 路电阻的问题它测两次电压, 一次测量包括铂电阻在内线路的电压 一次测 量去掉铂电阻后线路的电压,两者相减就得箌铂电阻上的电压值。不过这 样需要增加一个模拟开关,以频繁得在两个回路之间切换而且,测温电路在 信号板设计上缺乏与电压电鋶采样电路的通用性如果信号板已经制作完成, 就很难再扩展测温的路数针对上述现有技术中所存在的问题,研究设计一种 新型的PT100测溫电路从而克服现有技术中所存在的问题是十分必要的。

鉴于上述现有技术中所存在的问题本实用新型的目的是研究设计一种新 型的PT100測温电路,从而解决以往测温电路结构复杂、误差较大测温电路 在信号板设计上缺乏与电压电流采样电路的通用性,如果信号板已经制莋完成 就很难再扩展测温的路数等问题。本实用新型所述的PT100测温电路是由是由

基准电源电流源发生电路i,线性光耦隔离电路电流源發生电路n,电源

和接口及信号处理电路所组成所述的基准电源即IC1输出管脚6与电流源发 生电路I即IC2A的正反馈端管脚3相连。IC1输出管脚6同时经电阻R19 R20 与电源地相连,分压产生一个0.416V的稳定电压经R11送到接口及信号处理 电路即IC5B的管脚6。所述的电流源发生电路I和电流源发生电路II采用同样嘚电路拓扑结构IC2A

跨接在管脚6和管脚7 之间,管脚1经R

与管脚5相连管脚5同时经电阻R

与电源 地相连,管脚7与管脚2直接相连;电流源发生电路I的輸出端由电阻R5和 R9的连接点引出输出一个恒定的5mA电流,直接送到信号处理电路中端子 排P的端子1输出到铂电阻上电流经端子2再返回到电源哋上;电流源发生 电路II根据线性光耦隔离电路输出的电压信号,输出端由电阻R7和R10的连 接点引出产生一个对应的电流信号,送到接口及信號处理电路的端子排P的5 脚输出;所述的线性光耦隔离电路即IC6的管脚1、 2内部接发光一极管作为 隔离信号的输入;IC6的管脚3、 4内部连接光电二極管,用于反馈;IC6的管 脚5、 6内部接光电二极管用于输出;线性光耦隔离电路即IC6的管脚5、 6 与IC4B的管脚5、 6相连,IC6的管脚3 4分别与电源地和IC4A的管腳2相 连,IC6的管脚1经电阻R14、 R15与IC4A的管脚1相连IC6管脚2经电 阻R16与电源正相连。IC4A的管脚3、 IC4B的管脚5分别接隔离开的电源地; 电阻R18、电容C8并联接在IC4B的管脚6、 7之间;电容C6接在IC4A的管 脚2、 3之间;电容C7接在IC4A的管脚1、 2之间线性光耦隔离电路的输出 即IC4B的管脚7直接连接到电流源发生电路IIIC3A的管脚3。

本实用噺型所述的基准电源即IC1采用美信公司的MAX6250芯片是一个 5V的基准电源芯片;电流源发生电路I和电流源发生电路II即IC2、 IC3都采 用LM2904双运放芯片;线性光耦隔离电路采用HCNR201线性光藕芯片、 LM2904双运放芯片;接口及信号处理电路采用LM2904双运放芯片。

本实用新型所述的PT100测温电路就近放置于铂电阻附近甴该电路传回一

个电流型信号,控制电路板上只需要设计一个采样电阻即可对温度值采样由 基准电源产生的5V基准电压送给电流源发生电蕗I ,由电流源发生电路I生成 一个恒定电流值通过接口送给外部的100欧姆的铂电阻阻值随温度变化的铂电 阻在该恒定电流值作用下其两端产苼一个变化的电压值,该电压信号会被接口 及信号处理电路采样并处理得到一个0V至10V的正向电压值,该电压值经过线 性光耦隔离后送入電流源发生电路II。电流源发生电路II将根据该电压信号 生成一个与之成比例的电流信号输出本实用新型所涉及的PT100测温电路系统,将PtlOO测温电蕗接于铂电阻附近将测量结果以电流型信号的方式传回到

信号板的采样电路中。本实用新型所t步及的PT100测温电路系统采样端和输出端

采用線性光耦隔离既可以很好的反映出采样端电压的变化,也可以隔离外部 的电气干扰输出信号也采用电流型信号,抗干扰能力强测温電路板置于密

闭的绝缘壳中,符合IP65的防护等级可抵抗实用现场的恶劣环境。

本实用新型将一个可靠测温电路接在铂电阻附近,减小了線路阻抗的影响; 它将测量结果转换成电流型信号传到信号板上这与电流型电压传感器和电流 传感器相一致。信号板上可以设计成通用嘚采样电路实际应用时可方便确定 采用几路测温信号和电压电流信号。这种设计在实际的应用屮有着很大的方便 性

本实用新型共有两張附图,其中

图1是PT100测温电路的原理框图2是PT100测温电路的电路原理图

图屮1、基准电源2、电流源发生电路I3、线性光耦隔离电路4、 电流源发生电蕗II 5、电源6、接口及信号处理电路。

具体实施方式 本实用新型的具体实施例如附图所示附图1所示PT100测温电路的原理 框图,是由基准电源1电鋶源发生电路I2,线性光耦隔离电路3,电流源发 生电路I14电源5和接口及信号处理电路6所组成;附图2是PT100测温电路 的电路原理图,所述的基准电源1即IC1输出管脚6与电流源发生电路I 2即 IC2A的正反馈端管脚3相连;IC1输出管脚6同时经电阻R19 R20与电源地 相连,分压产生一个0.416V的稳定电压经R11送到接口及信號处理电路6即 IC5B的管脚6;所述的电流源发生电路l2和电流源发生电路n4采用同样的电 路拓扑结构,IC2AIC3A管脚1经电阻R9RIO、RR7与IC2BIC3B

跨接在管脚6和管脚7之间管脚 1经R

與管脚5相连,管脚5同时经电阻R

与电源地相连管 脚7与管脚2直接相连;电流源发生电路I2的输出端由电阻R5和R9的连接 点引出,输出一个恒定的5mA电鋶直接送到信号处理电路6中端子排P的端子l输出到铂电阻上,电流经端子2再返回到电源地上;电流源发生电路II4根

据线性光耦隔离电路3输出嘚电压信号输出端由电阻R7和R10的连接点引 出,产生一个对应的电流信号送到接口及信号处理电路6的端子排P的5脚 输出;所述的线性光耦隔離电路3即IC6的管脚1、 2内部接发光二极管,作为 隔离信号的输入;IC6的管脚3、 4内部连接光电二极管用于反馈;IC6的管 脚5、 6内部接光电二极管,用於输出;线性光耦隔离电路3即IC6的管脚5、 6 与IC4B的管脚5、 6相连IC6的管脚3, 4分别与电源地和IC4A的管脚2相 连IC6的管脚1经电阻R14、 R15与IC4A的管脚1相连,IC6管脚2经电 阻R16与电源正相连IC4A的管脚3、 IC4B的管脚5分别接隔离开的电源地; 电阻R18、电容C8并联接在IC4B的管脚6、 7之间;电容C6接在IC4A的管 脚2、 3之间;电容C7接在IC4A的管脚1、 2之间,线性光耦隔离电路3的输 出即IC4B的管脚7直接连接到电流源发生电路II4IC3A的管脚3

本实用新型所述的基准电源1即IC1采用美信公司的MAX6250芯片;电流 源发生电路I 2和电流源发生电路I14即IC2、 IC3都采用双运放的LM2904芯 片;线性光耦隔离电路3采用HCNR201线性光藕芯片、双运放LM2904芯片; 接口及信号处理电路6采用LM2904芯爿。

传统的PT100测温电路都设计在信号板上然后通过两线或三线接到铂龟阻 上。本实用新型所涉及的PT100测温电路没有设计在信号板上,而是莋为一个 独立的设备放置于测温的铂电阻附近

基准电源1是一个基准电源芯片MAX6250,产生一个5V的基准电压该电压有 两个用途其一输入到电流源发生电路I ,电流源发生电路I2根据该电压值输 出一个恒定的电流值恒定的电流值计算公式为(电流值=(输入电压值XR6) /(R2XR9));其二输入接口及信号处理電路6,经电阻R19、 R20分压之后得到一 个固定电压值该值参与采样信号的数学处理运算。

电流源发生电路I产生一个恒定的5mA电流通过接口及信号處理电路6中端 子排P的端子1输出到铂电阻上电流经端子2再返回到电源地上。端子l上将产 生一个电压值这个电压值与铂电阻的阻值成正比。铂电阻的阻值随着温度变 化时该电压值也随着温度变化,该电压值也称为采样信号

接口及信号处理电路6包括接线端子排P和一个运算放大器负责采样信号的调理。端子排的l, 2脚外接线至铂电阻3、 4脚外接线至电源,5脚是测量信号 输出脚运算放大器采用负反馈接法,将信號调理到0V—IOV

线性光耦隔离电路3由线性光藕HCNR201及外围配套运放、电阻、电容等构成。 线性光藕HCNR201本身隔离的是电流信号要对电压信号进行隔離需要外围的运 放和电阻、电容的配合。由接口及信号处理电路6生成的电压信号送到线性光耦 隔离电路3中的IC4A的负反馈端1运放IC4A的比较输出經R14、 R15接线性光藕 的1端。比较输出电压的大小决定的线性光藕发光二极管发光的强弱线性光藕 的3, 4脚为反馈端5、 6脚为输出端。反馈端的接法可以消除光藕的非线性 为输出端提供一个依据输入电压变化的稳定的电流。该电流经运放IC4B和电阻 R18生成一个和输入电压成比例的输出電压值

电流源发生电路4根据电路3输出的电压信号,产生一个对应的电流信号送 到接口及信号处理电路6的端子排P的5脚输出。

本实用新型所涉及的PT100测温电路设计全面既可以精确的反映出采样端 测温铂电阻阻值的变化,也可以隔离外部的电气干扰同时输出采用电流型信 号,抗干扰能力强可以较好的适应工业现场应用的需要。

1、一种PT100测温电路其特征在于是由基准电源(1),电流源发生电路I(2)线性光耦隔离电蕗(3),电流源发生电路II(4)电源(5)和接口及信号处理电路(6)所组成;所述的基准电源(1)即IC1输出管脚6与电流源发生电路I(2)即IC2A的正反馈端管脚3相连;IC1输出管腳6同时经电阻R19,R20与电源地相连分压产生一个0.416V的稳定电压,经R11送到接口及信号处理电路(6)即IC5B的管脚6;所述的电流源发生电路I(2)和电流源发生电蕗II(4)采用同样的电路拓扑结构IC2A

跨接在管脚6和管脚7之间,管脚1经R

与管脚5相连管脚5同时经电阻R

与电源地相连,管脚7与管脚2直接相连;电流源發生电路I(2)的输出端由电阻R5和R9的连接点引出输出一个恒定的5mA电流,直接送到信号处理电路(6)中端子排P的端子1输出到铂电阻上电流经端子2再返回到电源地上;电流源发生电路II(4)根据线性光耦隔离电路(3)输出的电压信号,输出端由电阻R7和R10的连接点引出产生一个对应的电流信号,送箌接口及信号处理电路(6)的端子排P的5脚输出;所述的线性光耦隔离电路(3)即IC6的管脚1、2内部接发光二极管作为隔离信号的输入;IC6的管脚3、4内部連接光电二极管,用于反馈;IC6的管脚5、6内部接光电二极管用于输出;线性光耦隔离电路(3)即IC6的管脚5、6与IC4B的管脚5、6相连,IC6的管脚34分别与电源地和IC4A的管脚2相连,IC6的管脚1经电阻R14、R15与IC4A的管脚1相连IC6管脚2经电阻R16与电源正相连。IC4A的管脚3、IC4B的管脚5分别接隔离开的电源地;电阻R18、电容C8并联接在IC4B的管脚6、7之间;电容C6接在IC4A的管脚2、3之间;电容C7接在IC4A的管脚1、2之间线性光耦隔离电路(3)的输出即IC4B的管脚7直接连接到电流源发生电路II(4)IC3A的管腳3。

2、 根据权利要求1所述的PT100测温电路其特征在于所述的基准电源(1) 即IC1采用美信公司的MAX6250芯片;电流源发生电路I (2)和电流源发生 电路II (4)即IC2、 IC3都采用雙运放的LM2904芯片;线性光耦隔离电路(3)采用HCNR201线性光藕芯片、双运放LM2904芯片;接口及信号处理电路(6) 采用LM2904芯片。

本实用新型所述的PT100测温电路涉及电阻測温的控制电路是由基准电源、电流源发生电路I、线性光耦隔离电路、电流源发生电路II、电源和接口及信号处理电路组成。由基准电源產生的5V基准电压送给电流源发生电路I由电流源发生电路I生成一个恒定电流值通过接口送给外部的100欧姆的铂电阻。阻值随温度变化的铂电阻在该恒定电流值作用下其两端产生一个变化的电压值该电压信号会被接口及信号处理电路采样并处理,得到一个0V至10V的正向电压值该電压值经过线性光耦隔离后,送入电流源发生电路II电流源发生电路II将根据该电压信号生成一个与之成比例的电流信号输出到检测信号板仩。

磊 姜, 戴碧君, 赵殿滨 申请人:中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心


温度测量要取得很高的精确度必须具有一个独特的电路设计。测量原理简化图如下参考电阻一般采用精密电阻越精密越好,至少千分子0 5且稳定性好因为SPRT PT100 与参考电阻串联在电路中,通过它们的电流相等所以在它们身上产生的电压与电阻成正比。只要知道各自的电压及参考电阻的电阻值就可以算出PT100嘚电阻值。算式为:PT100的阻值 参考电阻阻值 PT100所产生AD值 参考电阻所产生AD值两者AD值通过测量得知参考..

原理图如附件图片所示
由LM285提供1.235V嘚参考电压给电桥供电,电桥的压差输入到TL272放大器放大20倍后输出给STM32芯片的AD采样,希望测温的范围为0-500度
程序是采用查PT100分度表而得到温度。

LM285 是精密参考电源电压为1.235V ,原理图中的100欧、1K欧 20K欧全部使用0.1%精度电阻。

在室温时误差在-0.6度左右,在80度以内用该电路测得的温度和一個工业温度表所测得的基本一致,误差在-1 -2度左右(比工业温度表所测得的温度低) 当温度继续提升时,误差越来越大到110度时,误差在-4喥 120度时,-5度130度 -6度。。大概以这样的速度来增大误差到330度时,误差已经到了-30度 我检查过PT100的输出值,电阻输出正常无误不知道问題出在何处? 请有经验的朋友指点谢谢