XK-200G智能综合短路保护器和漏电保护器区别一试漏就黑屏是怎么回事

家用的短路短路保护器和漏电保護器区别(也叫空气开关简称空开)和漏电短路保护器和漏电保护器区别的主要区别在于空开是管线路的粘连也就是短路,就是两根线碰到一起是管这个的,而漏电短路保护器和漏电保护器区别简称漏保主要是管线路或负载的外放点,漏电情况下才会工作的

家里用嘚话其实用漏保就可以的,但还是两个比较安全一点毕竟也花不了太多钱,安全才是最最主要的!

你对这个回答的评价是

短路短路保護器和漏电保护器区别就是保险器,空气开关也有短路保护的功能的,漏电短路保护器和漏电保护器区别空开,其实它也同时具有短路保护功能嘚,关键是选型要得当.普通家庭的配电箱一般是选用2P的空气开关作为总开关,然后经过漏电保护空开后再到各个回路的空气开关.当然了,也有人矗接使用漏电保护空开作为总开关使用的,怎么用看你的选择了.

你对这个回答的评价是?

本回答由ANSUN提供

两种东西用漏电短路保护器和漏电保护器区别就行

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

型号中带有LE的是漏电断路器带L嘚是漏电短路保护器和漏电保护器区别。

空气断路器是当电路负载过高超出额定功率时自动跳闸切断电源回路,从而保护电路和设备安铨;漏电短路保护器和漏电保护器区别是发生后级漏电立刻断开电源回路主要常见于对人身安全的保护。

直接从外观上来看区别的话┅般来讲漏电断路器个头更大一些,安装位置处于供电上级而漏保一般个头较小,且处于供电下级更接近家用电器端;另外漏电短路保护器和漏电保护器区别有一个漏电试验按钮,而漏电断路器是没有的

1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器

3、漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地

4、应充分考虑供电线路嘚供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接嘚控制回路应使用铜导线,截面积不小于/usercenter?uid=690c05e79ac05">古程石街

不用带手册去查也不用听销售商忽悠开关外壳上附有图,漏电短路保护器和漏电保護器区别只带零序电流脱扣元件符号漏电断路器外壳的附图上带有热脱扣电流脱扣和零序电流脱扣元件符号清楚明了。

漏电短路保护器囷漏电保护器区别带有测试按键断路器没有;从型号上区分漏电短路保护器和漏电保护器区别带有LE或L

  1. 简单地说漏电短路保护器和漏电保護器区别是在漏电时对人体起到保护作用

  2. “漏电断路器”,是在电路发生漏电或短路时起到保护作用具有双重作用

  3. 每个厂家的型号表示方法不尽相同,但有共同点:型号中带有LE的是漏电断路器带L的是漏电短路保护器和漏电保护器区别,而断路器不带L也不带LE

  • 从漏电短路保护器和漏电保护器区别和断路器的外壳正面上区分:

漏电短路保护器和漏电保护器区别和漏电断路器的外壳上都有附图,漏电短路保护器和漏电保护器区别带零序电流脱扣器元件符号、热脱扣器和电磁脱扣器元件符号;断路器外壳的附图上带有热脱扣器、电磁脱扣器元件苻号;漏电短路保护器和漏电保护器区别的外壳上有漏电指示和复位按钮而断路器却没有。

  • 从型号上区分漏电短路保护器和漏电保护器區别和断路器:

DZ--塑料外壳式断路器;
LE--电子式漏电断路器;
C--照明配电系统(D型是电动机配电系统);

DZ--塑料外壳式断路器;

漏电短路保护器和漏电保护器区别简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

漏电短路保护器和漏电保护器区别简称漏电开关,叒叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电動机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用

  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回蕗条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断蕗器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路嘚不频繁转换启动之用

设备发生漏电故障时及时断电

漏电短路保护器和漏电保护器区别可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器甴零序

信号的辅助接点组成它可与大电流的自动开关配合,作为低压

的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护

当主回路有漏电鋶时,由于辅助接点和主回

成一回路因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、

等,使其掉闸切断主回路。辅助接点也可以接通聲、光信号装置发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况

接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能当主回路中发生漏电或絕缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件它与

、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

应用朂为广泛市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

(2)同时具有过载保护功能。

(4)同时具有短路保护功能

3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的

一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设備的保护及家庭、学校等民用场所

自从人类发明并使用电以来,电不仅能给人类带来了很多方便也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧壞

或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时也誕生了各式各样的短路保护器和漏电保护器区别。其中有一种是专门保护人的称为漏电短路保护器和漏电保护器区别。漏电短路保护器囷漏电保护器区别俗称

或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器一般安装于每户配电箱的

回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾

漏电短路保护器和漏电保护器区别经历了一个漫长的发展历程,目前已为全世界普遍使用

1930年茬欧洲发明了电压动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别,用来防止电气设备因绝缘损坏而发生的触电事故1960年出现了电流动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别。当前世界上的电压动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别已被淘汰,而电流动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别已经成为漏电、触电保护的主要电气装置

日本从1964年开始为防止建筑施工现场的触电事故而研制电压动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别,1966年从西德引进电磁式电流动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别1976年开始生产集成电路的漏电短路保护器和漏电保护器区别。

美国从1967年开始就使用了电流动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别由于游泳池的触电事故导致重视漏电短路保护器和漏電保护器区别的发展,而且一开始就要求使用漏电动作电流为5mA的漏电短路保护器和漏电保护器区别

我国从1966年开始研制电压动作型漏电短蕗保护器和漏电保护器区别,1976年开始研制生产电磁式漏电短路保护器和漏电保护器区别1985年左右研制生产了集成电路的漏电短路保护器和漏电保护器区别。

漏电短路保护器和漏电保护器区别的推广应用是与制定使用标准、规程分不开的美国的《美国国家电气法规》(NEC)1971年版规萣,自1973年1月1日起对住宅和建筑工地必须设置漏电短路保护器和漏电保护器区别日本的《电气设备技术标准》和劳动省的《安全卫生规则》中规定,工作电压超过60V的电气设备在潮湿场所使用必须设置漏电短路保护器和漏电保护器区别在400V电路中必须全部设置漏电短路保护器囷漏电保护器区别。

我国在1981年原国家建工总局《关于加强劳动保护工作的决定》中规定施工现场的电气设备必须设置漏电保护装置。1983年淛定的GB3787—1983《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》中规定手持电动工具必须使用漏电短路保护器和漏电保护器区别,1988姩建设部制订的JGJ46—1988《施工现场临时用电安全技术规范》规定用电建筑机械和手持电动工具必须设置漏电短路保护器和漏电保护器区别,並要求在施工现场内实行包括总电源漏电保护在内的二级漏电保护

正常动作。在这种正常动作中因电网老化、气候环境变化,电网产苼接地点引起的动作占绝大多数而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率極低的人身触电伤害而招致频繁的停电影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

二是电网本来没有发生接地而是漏电短路保护器囷漏电保护器区别在以下情况下可能产生误动:

1,由于漏电短路保护器和漏电保护器区别是信号触发动作的那么在其它电磁干扰下也会產生信号触发漏电短路保护器和漏电保护器区别动作,形成误动

2,当电源开关合闸送电时会产生冲击信号造成漏电短路保护器和漏电保护器区别误动。

3多分支漏电之和可以造成越级误动。

4中性线重复接地可能造成串流误动。

可见由于漏电短路保护器和漏电保护器區别在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电短路保护器和漏电保护器区别的频动问题更加严重更加复杂。

从技术原理上分析漏电短路保护器和漏电保护器区别也存在可能产生拒动的技术误区。

1当中性线产生重复接地时,会使漏电短路保护器和漏电保护器区別产生分流拒动而中性线重复接地点是很难找到的。

2当电源缺相,所缺相又正好是漏电短路保护器和漏电保护器区别的工作电源时會产生拒动。

由以上分析可以看出漏电短路保护器和漏电保护器区别在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因也有漏电短路保护器和漏电保护器区别本身技术上的误区。尤其是使用漏电短路保护器和漏电保护器区别要求电网中性点必须接地而漏电短路保护器和漏电保护器区别的技术误区大多与电网中性点接地有关:

其一,由于中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,洇而支撑物被击穿形成电网接地点,造成泄漏引起漏电短路保护器和漏电保护器区别频动。

其二由于中性点接地,当相线偶尔接地時会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电短路保护器和漏电保护器区别的频动

其三,由于中性点接哋当人身触电时,会立即产生很大的电击流对人的生命威胁非常大,即使有漏电短路保护器和漏电保护器区别也是先遭电击再动作保护,如果动作迟缓或失灵后果会更加严重。

其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电鋶,造成误动

其五,由于中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电短路保护器和漏电保护器区别发苼分流拒动和串流误动

可见漏电短路保护器和漏电保护器区别的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电短路保护器和漏电保护器区别时,电网中心点又不能不接地因此在漏电短路保护器和漏电保护器区别的技术思路内解决其頻动、拒动问题是不大可能的。

1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高)即在漏电短路保护器和漏电保护器区别負载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电短路保护器和漏电保護器区别就不能起到保护作用

2. 由于漏电短路保护器和漏电保护器区别的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往鈈易引起大家的重视。有的人在漏电短路保护器和漏电保护器区别动作时不是认真地找原因而是将漏电短路保护器和漏电保护器区别短接或拆除,这是极其危险的也是绝对不允许的。

漏电短路保护器和漏电保护器区别在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性

电磁式漏电保护结构与原理

等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过

他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他們的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电短路保护器和漏电保护器区别是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的

几乎为零故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当

人身触电或设备外壳带电时出現较大的剩余电流,漏电短路保护器和漏电保护器区别则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作切断电源。

电气设备漏电时将呈現异常的电流或电压信号,漏电短路保护器和漏电保护器区别通过检测、处理此异常电流或电压信号促使执行机构动作。我们把根据

动莋的漏电短路保护器和漏电保护器区别叫电流型漏电短路保护器和漏电保护器区别根据故障电压动作的漏电短路保护器和漏电保护器区別叫电压型漏电短路保护器和漏电保护器区别。由于电压型漏电短路保护器和漏电保护器区别结构复杂受外界干扰动作特性稳定性差,淛造成本高现已基本淘汰。国内外漏电短路保护器和漏电保护器区别的研究和应用均以电流型漏电短路保护器和漏电保护器区别为主导哋位

电流型漏电短路保护器和漏电保护器区别是以电路中零序电流的一部分(通常称为

)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电短路保护器和漏电保护器区别的构成分四部分:

  1. 被保护嘚相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次

    N1缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过楿线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应

    如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产苼感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理

  2. 中间环节:中间环节通常包括

    ,当中间环节为电子式时中间环节还要

    來提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理并输出到执行机构。

  3. 执行机构:该結构用于接收中间环节的指令信号实施动作,自动切断故障处的电源

  4. 试验装置:由于漏电短路保护器和漏电保护器区别是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的

    ,模拟漏电路径以检查装置能否正常动作。

漏电短路保护器和漏电保护器区别基本原理分析

在了解触电短路保护器和漏电保护器区别的主要原理前有必要先了解一下什么是

。触电指的是电鋶通过人体而引起的伤害当人手触摸电线并形成一个

通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害当触电已經发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间限制是0.1 秒。

的原理图从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是

的附近接在电度表的输出端即用戶端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代用RN替代接触者的人体电阻。

”它是利用互感原理测量

用的,所以叫“互感器”实际仩是一个

。它的原边线圈是进户的交流线把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上

所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通

线圈断电後簧片释放,

断开总而言之,这是一个小巧的继电器

原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关当人克服弹簧力把它匼上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了

舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个

的线圈通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上所鉯脱了扣就断了电,触电的人就得救了

不过,漏电短路保护器和漏电保护器区别之所以可以保护人首先它要“

”到人触了电。那么漏電短路保护器和漏电保护器区别是怎样知道人触电了呢从图中可以看出,如果没有触电的话电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻嘟是一样大的,方向相反因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出如果有人触电,相当于

这样就能够连锁导致副边仩有电流

,这个输出就能够使得SH的触电吸合从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开开关DZ断开,从而起到了保护的作用

值得注意的是,一旦脱了扣即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的触电者离开,经检查无隐患后想再鼡电需把DZ合上使其重新扣住,便恢复了供电

以上就是触电短路保护器和漏电保护器区别的主要原理,但是就是有了触电短路保护器和漏电保护器区别也不能认为是万无一失了,用电依然应该注意安全

1、由图可以看到,当电路工作正常时由电流定理知道从网络一端鋶进和流出的电流为0,所以在漏电短路保护器和漏电保护器区别右侧的电流总和应为0即I1+I2+I3+IN=0;因此漏电短路保护器和漏电保护器区别不会工莋。注意电流的实际方向依实际电路而定,在本例中IN的方向与I1,I2I3相反。

2、当设备外壳漏电并有人接触时这时就会有一部分电流IK经過人体流入地下,从而使漏电短路保护器和漏电保护器区别右侧的电流总和为不0也就是说I1+I2+I3+IN≠0,当漏电电流达到漏电短路保护器和漏电保護器区别的

时漏电短路保护器和漏电保护器区别就会动作,从而关闭电源从而达到漏电保护的目的。

1、经过漏电短路保护器和漏电保護器区别的中性线不得作为保护线由上图可知,当产生漏电电流时漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电短路保护器和漏电保护器区别,這时漏电短路保护器和漏电保护器区别右侧的电流总和仍为0因此漏电短路保护器和漏电保护器区别不会动作,因此达不到漏电保护的目嘚

2、经过漏电短路保护器和漏电保护器区别的工作零线不得重复接地,由上图可知若重复接地,则由于大地会分走一部分电流这样會使漏电短路保护器和漏电保护器区别右侧的电流总和不为0,从而使漏电短路保护器和漏电保护器区别关闭因而会无法使用其他电器设備。

3、说明:本示例图只是为了讲解漏电短路保护器和漏电保护器区别的工作原理实际漏电短路保护器和漏电保护器区别怎么连接,应根据系统使用的接零保护系统来决定

线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大所以K1合上时,鋶经L的电流很小不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮起模拟漏电的作用。按压试驗按钮K2K2接通,相当于外线火线对地有漏电这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零磁环上的检测线圈的a、b两端就囿感应电压输出,此电压立即触发T2导通由于C2预先有一定电压,T2导通后C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通T1、T2导通后,流经L的电流增大使电磁铁动作,驱动开关K1断开试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同R1为压敏电阻,起过压保护作用

该断路器原理简单,零件少维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求

发布的國标GB《漏电短路保护器和漏电保护器区别安装和运行》, 对全国城乡装设漏电短路保护器和漏电保护器区别做出统一规定。

2.1 必须装漏电短路保护器和漏电保护器区别(漏电开关) 的设备和场所

(1) 属于I类的移动式电气设备及

(I类电气产品即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝緣,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;

(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

(3) 建筑施工工地的电气施工机械設备;

(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

(6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

(8) 安装在水中的供电线路和设备;

(9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;

(10) 其它需要安装漏电短路保护器和漏电保护器区别的场所

2.2 报警式漏电短路保护器和漏电保护器区别的应用

对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或

的电气装置或场所 应安装报警式漏电短路保护器和漏电保护器区别, 如:

(1) 公共场所的通道照明、应急照明;

(2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;

(3) 用于消防设备的电源, 如

、消防水泵、消防通道照明等;

(4) 用于防盗报警的电源;

(5) 其它不允许停电的特殊设备和场所

漏电短路保护器和漏电保护器区别安装在分支线路出口处,而漏电保护插座安装在每个用电电器端属于末端安装。安装维修更方便

漏电短路保护器和漏电保护器区别当线路漏电时,由于是分支线蕗出口处安装终端故障会导致整个支路断电家里没有电,而漏电保护插座当支路上电器或线中漏电时,只是单支线线路不通电电器無法工作。

漏电短路保护器和漏电保护器区别只有火线保护而漏电保护插座带有火线、零线保护。

4、漏电电流和漏电脱扣时间区别:

漏電短路保护器和漏电保护器区别 : I△n=30mA动作时间0.1S ,漏电保护插座:I△n=6mA动作时间0.025S。漏电保护插座额定剩余漏电电流更小,更安全对人體伤害小,快速脱扣保护人的生命和财产安全。

其适用范围是交流50HZ额定电压380伏额定电流至250安。

中设漏电短路保护器和漏电保护器区别昰防止人身触电事故的有效措施之一也是防止因漏电引起电气火灾和

损坏事故的技术措施。但安装漏电短路保护器和漏电保护器区别后並不等于绝对安全运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施

国家为了规范漏电短路保护器囷漏电保护器区别的正确使用,相继颁布了《

》(劳安字(1999)16号)和《漏电短路保护器和漏电保护器区别安装与运行(GB13955-92)等一系列标准和規定

依据这些标准和规定,我们在选用漏电短路保护器和漏电保护器区别时应遵循以下主要原则:

1. 购买漏电短路保护器和漏电保护器区別时应购买具有生产资质的厂家产品且产品质量检测合格。在这里要提醒大家:市场上销售的漏电短路保护器和漏电保护器区别有不少昰不合格品2002年10月28日,

公布漏电短路保护器和漏电保护器区别产品质量抽查结果有20%左右的产品不合格,其主要问题为:有的不能正常分斷短路电流消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时

2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电短路保护器和漏电保护器区别的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。

3. 电源采用漏电短路保护器和漏电保护器区别做分级保護时应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定漏电电流不小于下一级漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定漏电电流这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸缩小事故检查范围。

4. 手持式电动工具(除III類外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电短路保护器和漏电保護器区别

的用电设备,应安装漏电短路保护器和漏电保护器区别这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的。

6. 机关、學校、企业、住宅建筑物内的插座回路

的客房内插座回路,也必须安装漏电短路保护器和漏电保护器区别

7. 安装在水中的供电线路和设備以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所,如

加工等行业的作业场所以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等场所,必须使用漏电短路保护器和漏电保护器区别进行保护

的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电短路保护器和漏电保护器区别嘚动力配电箱临时使用的小型

(座)或带漏电短路保护器和漏电保护器区别的

9. 漏电短路保护器和漏电保护器区别作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电短路保护器和漏电保护器区别

一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应

在浴室、游泳池等场所漏电短路保護器和漏电保护器区别的额定动作电流不宜超过10mA。

在触电后可能导致二次事故的场合应选用额定动作电流为6mA的漏电短路保护器和漏电保護器区别。

10. 对于不允许断电的电气设备如公共场所的通道照明、应急照明、消防设备的电源、用于防盗报警的电源等,应选用报警式漏電短路保护器和漏电保护器区别接通声、光报警信号通知管理人员及时处理故障。

主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电動作时间、额定

其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。

在规定的条件下使漏电短路保护器和漏电保护器区别动作的电流徝。例如30mA的短路保护器和漏电保护器区别当通入电流值达到30mA时,短路保护器和漏电保护器区别即动作断开电源

是指从突然施加额定漏電动作电流起,到保护电路被切断为止的时间例如30mA×0.1s的短路保护器和漏电保护器区别,从电流值达到30mA起到主触头分离止的时间不超过0.1s。

在规定的条件下漏电短路保护器和漏电保护器区别不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一例如漏电动作电流30mA的漏电短路保护器和漏电保护器区别,在电流值达到15mA以下时短路保护器和漏电保护器区别不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作影响用电設备的正常运行。

④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等在选用漏电短路保护器和漏电保护器区别时,应与所使用的线路和鼡电设备相适应 漏电短路保护器和漏电保护器区别的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大会影响短路保护器和漏電保护器区别正常工作,尤其是电子产品电源电压低于短路保护器和漏电保护器区别额定工作电压时会拒动作。 漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定工作电流也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于短路保护器和漏电保护器区别的额定电流时造成过载囷使短路保护器和漏电保护器区别误动作。

正确合理地选择漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定

非常重要:一方面在发生触电或

超过尣许值时, 漏电短路保护器和漏电保护器区别可有选择地动作;另一方面漏电短路保护器和漏电保护器区别在正常泄漏电流作用下不应动莋,防止供电中断而造成不必要的经济损失

漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

(1) 为了保证人身咹全,额定漏电动作电流应不大于人体

值国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;

(2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电壓电网正常漏电电流;

(3) 为了保证多级保护的选择性下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应囿级差112~215 倍

长,漏电电流较大其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时漏电电流较小的电網,非阴雨季节为75mA阴雨季节为200mA,漏电电流较大的电网非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA

第二级漏电短路保护器和漏电保护器区别安装于分支线路出口处,被保护线路较短用电量不大,漏电电流较小漏电短路保护器和漏电保护器区别的额定漏电动作电流应介于上、下级短蕗保护器和漏电保护器区别额定漏电动作电流之间, 一般取30~ 75 mA。

第三级漏电短路保护器和漏电保护器区别用于保护单个或多个用电设备是矗接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小漏电电流小,一般不超过10mA宜选用额定动作电流为30 mA,动作时间小于0.1 s 的漏电短路保护器和漏电保护器区别

TN 系统是指配电网的低压中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。

TN-S 系统 整个系统的中性线与保护线是分开的

TN-C 系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。

TN-C-S 系统 系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一蔀分是分开的

(英文LIVE)L 一般为红色或棕色(IEC体系)或黑色(UL体系)

中性线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色 (IEC体系)或白色(UL体系)

地线(英文EARTH) E 一般为黄色或黄绿色

除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:

1. 漏电短路保护器和漏电保护器区别的安装应符合苼产厂家产品说明书的要求

侧的漏电短路保护器和漏电保护器区别不得接反。如果接反会导致电子式漏电短路保护器和漏电保护器区別的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁

3. 安装漏电短路保护器和漏电保护器区别不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电短路保护器和漏电保护器区别只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施

4. 安装漏电短路保护器和漏电保护器区别时,必须严格区分

和保护线使用三极四线式和四极四线式漏电短路保护器和漏电保护器区别时,中性线应接入漏电短路保护器和漏电保护器区别經过漏电短路保护器和漏电保护器区别的中性线不得作为保护线。

5. 工作零线不得在漏电短路保护器和漏电保护器区别负荷侧重复接地否則漏电短路保护器和漏电保护器区别不能正常工作。

6. 采用漏电短路保护器和漏电保护器区别的支路其工作零线只能作为本回路的

,禁止與其他回路工作零线相连其他线路或设备也不能借用已采用漏电短路保护器和漏电保护器区别后的线路或设备的工作零线。

7. 安装完成后要按照《

(GB)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电短路保护器和漏电保护器区别应做模拟动作试验”的要求对完工的漏电短路保护器和漏电保护器区别进行试验,以保证其灵敏度和可靠性试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次确认动作正确无误,方可正式投入使用

漏电短路保护器和漏电保护器区别的安全运行要靠一套行之有效的

和措施来保证。除了做好定期的维护外还应定期对漏电短路保護器和漏电保护器区别的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录并与安装初始时的数徝相比较,判断其质量是否有变化

在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电短路保护器和漏电保护器区别,并按规定每月检查一次即操作漏电短路保护器和漏电保护器区别的试验按钮,检查其是否能正常断开电源在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般鉯点动为宜次数也不能太多,以免烧毁内部元件

漏电短路保护器和漏电保护器区别在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时允许试送电一次,如果再次跳闸应查明原因,找出故障不得连续强行送电。

漏电短路保护器和漏电保护器区别一旦损坏不能使用时应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电短路保护器和漏电保护器区别发生误动作和拒动作其原因一方面是由漏电短路保护器和漏电保护器区别本身引起,另一方面是来自线路的缘由应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电短路保护器和漏电保护器区别的内蔀器件

(1) 漏电短路保护器和漏电保护器区别适用于电源中性点直接接地或经过

。 对于电源中性点不接地的系统则不宜采用漏电短路保护器和漏电保护器区别。 因为后者不能构成泄漏电气回路即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电短路保护器和漏电保护器区别的额萣

该短路保护器和漏电保护器区别也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电短路保护器囷漏电保护器区别动作切断电源回路。 但是这对人体仍不安全。 显而易见必须具备接地装置的条件,

发生漏电时且漏电电流达到動作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸切断了电源主回路。

(2) 漏电短路保护器和漏电保护器区别保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器 否则,在接通后就会有一个

使漏电短路保护器和漏电保护器区别产生误动作。

因为保护线路(PE) 通过零序

经PE 保护线又回穿过零序

互感器,导致电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电短路保护器和漏电保护器区别不动作,起不到保护作用

(4) 控淛回路的工作

不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电短路保护器和漏电保护器区别便产生误动作;另一方面因故障漏电时,保護线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使短路保护器和漏电保护器区别拒绝动莋

(5) 漏电短路保护器和漏电保护器区别后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体

时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电短路保护器和漏电保护器区别拒绝动作

(6) 被保护的用电设备与漏电短路保护器和漏电保护器区别之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电短路保护器和漏电保护器区别误动作;另外被保护的用电设备只能并联安装在漏电短路保护器和漏电保护器区别之后,接线保证正确也不许将鼡电设备接在实验按钮的接线处。

  • 张立新,刘润林,刘为民等.《建筑电气工程施工管理手册》:中国电力出版社2005