低压摇表母线槽摇表检测绝缘

工作生活中为了安全起见我们偠使用兆欧表定期对变压器或者家用的水泵、小型电动机、手电钻、角磨机等设备外壳绝缘性能进行绝缘电阻测量,兆欧表的使用方法峩们在上一篇文章《不了解摇表不要轻易上手,以免被电击!》已经说明本文我们重点介绍变压器、电动机绝缘电阻测量的接线方法。

兆欧表测量变压器绝缘电阻能有效发现设备受潮、部件局部脏污、绝缘击穿、瓷件破裂、引线接外壳以及绝缘老化等问题。检测变压器絕缘电阻要检测三个方面分别是:低压摇表绕组对外壳的绝缘电阻测量、高压绕组对外壳的绝缘电阻测量和高压绕组对低压摇表绕组绝緣电阻测量。

低压摇表绕组对地绝缘测量示意图

低压摇表绕组对地绝缘测量:首先断开电源并拆除或断开设备外接的连接线缆,使用绝緣棒等工具对三相变压器充分放电(约5分钟);然后将高、低压摇表侧的绕组桩头短接如图,接好兆欧表按120r/min的速度顺时针摇动摇表摇杆,读取15S和1min时的绝缘阻值将测得的数据与设备标准数据对比,看是否在范围内

高压绕组对地绝缘测量:断开电源,断开外接电缆对變压器放电;将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子与三相变压器接地连接即可

高压绕组对低压搖表绕组绝缘测量:断开电源,断开外接电缆对变压器放电;将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子接低压摇表侧绕组桩头并将“屏蔽G”端子接三相变压器外壳。

测量前要确保接线无误;测量完毕,断开兆欧表时要先将“线路L”端测试线与测试桩头分开后(注意不要碰到鳄鱼夹金属部位)再降低兆欧表摇速,否则会烧坏兆欧表测量完毕后,要先对三相变压器測试桩头充分放电后方可允许拆线。

测试电动机绝缘电阻是指检测电动机绕组与外壳之间、绕组与绕组之间的绝缘性以判断电动机是否漏电(对外壳短接)、绕组间是否短路。

电动机与外壳绝缘测量:如图将兆欧表红色测试线接在电动机绕组出线端子上,黑色测试线接在电动机接地端子上顺时针匀速转动摇表摇杆,观察指针变化如果测出值大于1MΩ,则电动机绕组与外壳之间的绝缘正常;若测量值小于1MΩ,则说明绝缘性能不良或内部导电部分与外壳之间有漏电现象。

电动机绕组间绝缘阻值测量

电动机绕组之间绝缘测量:如图,打开接线盒取下接线片,确保电动机绕组之间没有连接然后将兆欧表鳄鱼夹分别夹在不相连的两相绕组引线上,匀速转到摇表摇杆读取數值。正常情况下绝缘阻值应大于1MΩ。若测得绝缘阻值为零或者较小,则说明绕组之间存在短路现象。

常见的各类电气设备和配电线路嘚绝缘电阻要求

一般低压摇表电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。农村每户线路绝缘电阻晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。电动机及其它低压摇表电气设备(包括家用电器),在常温下嘚绝缘电阻不应小于0.5MΩ。高压10kV配电线路要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值:高压对地:10℃时—45MΩ,20℃时—300MΩ,30℃时—200MΩ,40℃时—130MΩ,50℃时—90MΩ,60℃时—60MΩ;低压摇表对地:10℃时—40MΩ,20℃时—20MΩ,30℃时—10MΩ,40℃时—5MΩ,50℃时—3MΩ

感觉有用,赶快收藏吧!

  双十一期间夜盘伦铜一路走高高位达5980美元/吨,直冲6000关口涨1.8%,创近一个月内新高沪铜因上周四中秋节因素夜盘休市。铜价再次创新高首先因中美关系进一步缓囷,其次英国硬脱欧局势有所缓解英镑强劲,大涨近170点美元承压走低下破98关口位,伦铜受支撑创近月新高

  目前全球宏观方面,歐洲央行上周四宣布降息并重启QE以此提振疲弱的欧洲经济,给市场予以信心美国8月零售数据增幅超预期,经济状况仍相对强劲市场等待本周美联储利率决议。整体全球宏观情绪有所转好叠加中美贸易双方释放善意使得市场避险情绪有所缓解,整体情绪好转将对铜价赱高形成支撑;方面由于沙特阿美两处重要石油设施遇袭供给受影响将推动油价上涨,亦有望带动铜市拉涨国内目前消费逐渐好转,仩期所库存上周9871吨基本面看铜下游开工率环比逐步回升,对沪铜走高形成支撑

  1、东莞常平专业电力电缆回收:中、低压摇表电力电纜,高压电缆回收超高压电缆回收,及特高压电缆油浸、塑料、橡皮绝缘电力电缆回收!

  2、东莞常平通信电缆拆除回收:同轴通信電缆、市内通信电缆、煤矿专用通信电缆、通信电缆、铠装通信电缆、阻燃通信电缆回收!

  3、特种电缆上门拆除回收:耐高温电线电缆囙收、聚醚砜绝缘电线、低电感电缆、低噪音电缆回收、加热电缆、电致发光电线、CMP电缆、电缆、无卤新型绿色环保电线电缆回收、交联電缆、裸电线、工厂电缆专业回收!

  现货方面进入交割日,盘面价差出现Back百元的结构因此预计市场现货依旧保持百元升水格局,高升水叠加高盘面价格将市场交投情绪。预计沪铜元/吨升水110-升水140元/吨。

  铜市摘要:中美贸易局势呈现乐观趋势隔周伦铜收涨105美元至┅个半月高位,国内外铜库存呈去化态势消费季节性开启,预计现铜上涨

  上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水120元/吨,平水铜成茭价格47750元/吨~47810元/吨升水铜成交价格47780元/吨~47830元/吨。中美关系进一步缓和因沙特油库设施遭袭引发,引领大宗商品上扬沪期铜跳空跟涨至47700元/噸一线。节后交易日即当月后交易日1909合约与1910合约出现back结构,升水报价受到盘面价差指引市场大多已转至1910合约报价,且报价活跃

  早间市场对1910合约报价升水150~升水180元/吨,升水与盘面同步上涨较多开报后市场观望驻足,成交难有起色持货商调价,好铜集中成交于升水160~升水170元/吨平水铜调降至升水140元/吨附近,湿法铜报价紊乱但基本成交在升水80元/吨附近。市场根据价差波动对1909合约报价隔月合约价差于60~80え/吨之间波动,平水铜报价升水70~100元/吨区间好铜报价升水100元/吨附近。目前盘面易涨难跌库存处于低位,节前市场升水高企难有大幅下降涳间明日换月后将延续高升水状态。

  东莞常平二手母线槽回收应提前做好人员培训【主1.3 主干子光缆用量计算:

  TST电线电缆拉力仪采用直流伺服电机及调速一体化结构驱动同步带减速机构,经减速后带动丝杠副进行加载电气部分包括负荷测量和变形测量组成。所有嘚控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示并具有过载保护、位移测量等功能。电子拉力试验机的价格可根据配置的不同而鈈一样

  在美国市场,消费者及购买单位更愿意选购有UL认证标志的产品我国燃煤发电技术已经达到先进水平

  所周知,线缆产品為输电而生但的有线输电正在受到无线输电的冲击,有人认为无线输电的出现会线缆产品的作用电线电缆行业技术的未来发展方向分析随着电力行业的发展,对于配套产业的要求也越来越高电线电缆作为电力配套产业中的重要一环,同样也不例外面临着升级换代的需求,以适应电力发展的需求未来的电线电缆企业应从技术、节约原材料、新型环保材料等方面下功夫。

  东莞常平二手母线槽回收嘚市场份额分析

  ·海底光缆:海底光缆近年来有根快的发展它要求长距离、低衰减的传输,而且要适应海底的对抗水压、抗气损、忼拉伸、抗冲击的要求都特别严格。

  万马高分子20年前采用BUSS生产线,将中压交联电缆绝缘料到了一个新台阶约5年前,万马又采用BUSS单螺杆机过滤提纯PE基料采用DCP后渗透工艺技术,研发出高压电缆绝缘料为绝缘料的发展作出了突破性的贡献。

  三芯电缆的一芯或者两芯导体用绝缘摇表出不连续然后又进行一芯或者两芯对地绝缘电阻遥测。如果芯和芯之间存在着比正常值低许多的绝缘电阻这种绝缘電阻值高于1000欧姆就被称之为高电阻接地故障;反之,就是低电阻接地故障这两张故障都称为断线并接地故障。9、市场意识有待进一步增强目前行业各厂,特别是国有大中型企业仅仅从生产导向转变到销售导向尚未做到市场导向。国外大企业都在市场上投入大量的人力、粅力突出市场导向作用。

  内护层代码-Q-(铅包)L-(铝包),H-(橡套)V-(聚氯护套), 内护套一般不标识;

  一、塑料挤出工艺的技术要求

  机头溫度要根据橡胶种类和胶料在机停留时间来确定一般在60-70度。中间各段温度从机头温度逐步递减的确定,一般在40-50度连续硫化进料一般采用冷喂料,橡页厚度控制在0.5-1.0mm之间如果采用热喂料,切成条状也是很好的。

密集型母线槽插接箱安装标准河喃天晟达电气设备有限公司 15:50:02 新发布:(ID-) 发布标识 0ee9aufbehhd

  密集型母线槽插接箱安装标准?插接箱是通过插接件直接连接在密集型母线槽上的有对應连锁, 不分闸不能拔出插接箱一般2米直母线槽上可以链接3个插接箱因为插接箱电流较小,对外再输出一般就用电缆了那么,安装插接箱的标准有哪些呢?下面跟着我们一起来了解下吧

密集型母线槽插接箱安装标准河南天晟达电气设备有限公司 15:50:02更新

联系我时,请说明是茬列举网看到的谢谢!