我有一台丫丫GD一25型多功能电表炸锅交流接触器不工作了,求给解答。

怎么回事怎么处理温控也是新的... 怎么回事 怎么处理 温控也是新的

到常闭触点上了;接触器自锁触点接触不良;接线松动

3、如果是在温度接近100度时出现接触器响,就是温控器太敏感了

4、可以将交流接触器线圈直接通电380v,如不响就是以上问题如响就是交流接触器自身的问题。

5、交流接触器自身的问题:(1)电磁铁表面脏了或有渣滓(2)电磁铁表面不平造成接触面小。(3)如果是可换线圈的交流接触器可能是线圈的卡子松动。


1.可能是溫度控制器问题

2.可能是接触器线圈电压偏低或接成220V,吸合不住造成塔塔塔的响

看一下电路图上接触器线圈电压是否与实际接上去的一樣,一般有AC380V 220V 36V DC24V DC2V等
再看看是不是供接触器线圈电源电压是否过低。过低也会出现这样的情况

一种可能是你的接触器线圈电压不对或电压偏低,一种可能是接触器内部的短路坏损坏~

1、温度控制器有故障导致 2、进线电压是否正常及交流线圈电压是否匹配 3、加热管故障导致电压丅降使接触器吸跳

不知你买的是一种的。

数字的是可以调上限和下限的。

就是一开始烧水水到100度后,继电器跳开。

下限是水温低於75度,继电器自动给电

380V 2510型号的。 你看好了是 380V的 还是220V的这个很重要。以上是由沈阳东润智能技术有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体驗

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

我有个单相电机2000W,工作电压220V,请问如何选用交流接触器、热继电器、熔断器、空气開关?
选用他们之间的合适电流,最好算出的计算方式.其中电机的额定电流不知道,看不到.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

单相220V电機一个千瓦八个电流,二千瓦电机工作电流为十六安.那么最小接触器要选二十五安的.热继电器选二十安,熔断器选二十五安,安开选DZ47小型断路器選 C25的.
如果DZ47选质量好的,那么就可以不用选用熔断器了.断路器足以满足保护要求了.
列如:一个电机用钳表测出工作电流为6A(因为我的电机上的銘牌哪里不见了)的话接触器选超出6A以上应该无所谓吧?只要超出电机的电流以上;热继电器选6~10A那么调到多少才符合安全保护?熔断器我想应该取消吧!因为我选空气开关

测一下接触器的三组主触点之间囿短路现象吗

你对这个回答的评价是


是交流接触器的接线错误导致的漏电保护器动作。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?


是不是220线圈呀换380线圈。

你对这个回答的评价是