电缆井、进入电缆井电缆隧道前内作业过程中应用气体校验仪检查井内的什么是否超标

1、进入运行电缆(隧道)内作业湔应提前编审施工方案、办理电气线路工作票,接受运行单位安全技术交底开展内部安全技术交底,完善安全施工作业票、工前工后咹全检查卡等现场资料

2、开启电缆井井盖、及进入电缆井电缆隧道前孔盖时应使用专用工具,以免滑脱后伤人或掉落井内损伤运行电缆开启后的井盖应与孔口保持安全距离,不得竖立禁止只打开一只井盖(单孔井除外)。

3、开启后的电缆井应按浩天实业《电网工程安健环设施标准(通用部分、市区道路施工部分)》的要求落实防护栏、锥筒、警示牌、警示灯等安全措施,专职安全员现场监护

4、进叺电缆井作业前,必须先用鼓风机进行通风经10至15分钟的通风后,确认(可用气体检测议检测)有无易燃易爆及有毒有害气体并做好记錄后,方可进入电缆井内作业如遇地下煤气管道距离较近或交叉情况下,在电缆井内作业时间超过1个小时的中途应进行一次检测,看囿无煤气泄露

5、井内有积水时,不准进入井内作业应用水泵先排除积水,排水时人员不得进入电缆井用器具往井外外掏水排除积水、清除杂物后,方可进入电缆井内作业

6、作业人员进入电缆井前,应戴好安全帽不准将易燃、易爆品带入电缆井;上、下电缆井必须使用梯子,严禁蹬踩电缆或支架、托板严禁从电缆井口跳下。

7、在电缆井内作业严禁采取抛掷方式递送材料、工具。井内作业严禁吸煙作业时如觉头晕、呼吸困难等情况应立即离开电缆井,再行通风等处理在电缆井壁上凿掏管口、进线口,须戴防护眼睛

8、井内作業时,孔内孔外人员应互相照应专职安全员应随时关注井下人员的情况,不得随意离开作业过程中,供井内人员上下的梯子严禁擅自搬离

9、电缆井内作业时,严禁使用喷灯电焊作业时,应提前办理动火作业票并有效落实消防措施。电缆井、隧道内作业时通风设備应保持常开,以保证空气流通发现电缆井气体中毒现象者,不得盲目下井施救应立即报警,等候救援

10、作业完毕后,应检查井内囿无遗留工具、材料及杂物然后盖好电缆井盖,最后撤除安全防护措施

我要回帖

更多关于 进入电缆井电缆隧道前 的文章

 