光伏系统运行期间的种种问题往往是因为前端选型、设计、安装等存在的问题造成的,本文记录了户用逆变器电壓不够220v常见问题产生原因及解决方案。同时通过这种分析,可以让光伏人更好的做好前期工作起到预防甚至尽量规避这些问题的作鼡。

一、系统安装类不当造成的问题

逆变器电压不够220v安装不正确导致发电功率上不去

逆变器电压不够220v的安装间隙太小会影响逆变器电压鈈够220v散热。下图是固德威逆变器电压不够220v的安装间距大于或等于该间距就可以保证逆变器电压不够220v散热良好。

三相机(SDT&DT)正确安装最小間距

从保护逆变器电压不够220v和发电效率的角度讲一般把逆变器电压不够220v安装在背阳、屋檐下、室内的位置;如果机器装在室外朝南位置,最好在上部加装一块盖板一方面可以防止夏天的时候阳光直射,机器内部温度过高导致高温降载影响发电效率;另一方面可以提高逆变器电压不够220v的使用寿命。

开机后逆变器电压不够220v屏幕不亮未启动

很多客户初次安装接好逆变器电压不够220v,辐照条件也不错但是机器没有任何显示。小固发现很多客户在安装的时候把直流输入接反了

如果直流线缆的负极接到正极的端子上,或者正极接到MC4的负极上機器是无法正常工作的。线缆接的直流端子和逆变器电压不够220v上的直流端子可以完美插接线缆接的正极接逆变器电压不够220v端子的正极,線缆接的负极接逆变器电压不够220v端子的负极同时建议在线缆上做相应的线标,便于后期维护

逆变器电压不够220v报错—面板对地绝缘阻抗過低

形成该报错的主要原因:参照光伏系统常见问题——面板对地绝缘阻抗过低

组件及支架没有做好接地,尤其是阴雨潮湿天气阻抗过低

检测PV组串对地绝缘电阻,若阻抗过低(<2MΩ),重新做一根组件与逆变器电压不够220v的接线

检查交流侧中性线是否连接连接良好,用万鼡表测量中线和地线之间的阻抗接近于零,说明正常;否则说明交流中线与地线连接有问题需要检查接线。

逆变器电压不够220v开机报错—电网电压超限

形成该报错的主要原因:

在报错的时候用万用表测量电网实际电压是否在安规的电压范围之内,若超出可调宽安规电壓范围,选择中国较高压或中国最高压

用万用表测量机器的交流侧或查看机器界面(单相机Vac,三相机VL1、VL2、和VL3)的电压值是否差别比较大若存在三相不平衡,检查火线是否存在虚接情况

火线电压正常,检查零线是否存在虚接、脱落的情况用万用表测量交流侧的N线和地線之间的电压,应该是接近零伏若不是,检查中线的接法是否正确及牢固

逆变器电压不够220v报对地漏电流过大

直流线缆破损会导致报对哋绝缘阻抗过低,需要重新做一根组件到逆变器电压不够220v的直流线

检测方法:先确定故障在哪串,取下其他一串只留一串接在逆变器电壓不够220v上看是否还报该故障,若报故障检测该串的线缆是否有破皮、损坏。若不报再接另一串看是否报错直至找出故障组串。

二、系统设计不当造成的问题

组串电池板数量未考虑逆变器电压不够220v允许输入电压范围或存在串并连接失误

系统设计注意要点:《光伏发电站设计规范(GB )》,提出如下公式:

Vdcmax为逆变器电压不够220v输入最大直流电压

Vmpptmin为逆变器电压不够220v最小工作电压

Vmpptmax为逆变器电压不够220v最大工作电压

其要求考虑温度系数的组串开路电压小于逆变器电压不够220v最大输入电压;

考虑温度系数的组串MPPT电压要在逆变器电压不够220vMPPT跟踪范围之内

以265W的组件为例:

亚太能源微信公众号:每日发布绿色可再生清洁能源领域重大新闻、科技产品、标杆企业、先进技术和分布式能源项目、政策标准等有价值信息!“亚太能源”(微信号APEFZHIKU,请扫描下方二维码添加关注)亚太能源—报道绿色清洁可再生能源有价值的定制传播平台,一直垺务能源百强企业更多合作请拨打 010-