500人生活用水用水需要多大水箱是什么

安丘恒业玻璃钢有限公司提供原沝水箱是什么,恒业玻璃钢,水箱是什么

玻璃钢水箱是什么订货时需注意的事项有哪些?

1、玻璃钢水箱是什么为储存常温水而设计制造的請不要贮存热水和其他液体(如果需要储存热水请订货前注明,原水水箱是什么我们会给您提供热水箱是什么);

2、水箱是什么装水容積可从)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息联系人:高经理。


给水箱是什么论坛交流专题说明

給水箱是什么专题为您提供给水箱是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水箱是什么相关的专业交流讨论更多给水箱是什麼相关内容请访问!

  • 图纸简介: 该水箱是什么设置于高层冷库 附件名:/if_.htm

  • 我设计了一个工程,生活给水量200m3/h,利用变频供水,水箱是什么应该选多大?谢謝!

  • 4台70MW热水锅炉,温差60°,130/70°,请问在设计中补给水箱是什么选用多大的?软水器选用多大的?请说明如何计算。。。。。。。。。。。。。。

  • 如果是高低层分区就是有两个系统供热,则设计补给水箱是什么时是否需要分开设置?需要一个还是两个水箱是什么

  • 本人再设计時遇到一个问题请教一下各位高手 就是换热站中补给水量的确定和补给水量的大小怎么确定?

  • 如果锅炉给水泵的流量为220t/h那么应选择多夶的给水箱是什么?

  • 想请教下消防水箱是什么和生活给水箱是什么分开设吗?该怎么计算其大小

  • 求教:建给规范5.4.11 在设有高位加热贮热沝箱是什么的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱是什么(注:当有冷水箱是什么可补给热水供应系统冷水时,可不另设冷水补给水箱是什么) 我做了一个项目,5层病房楼设计的是1~2层市政直供,3~5层屋面冷水箱是什么供水热水由屋面热水箱是什么供水。 現在甲方提出市政压力有30m,能满足冷水市政直供要求我取消屋面冷水箱是什么。但是根据上面你的规范屋面只设热水箱是什么,是否可行

  • 图纸简介: 80立方给水高位水箱是什么,04格式(已转换到R14格式) 附件名:.zip 文件大小:58K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 最近细想一个问题,就昰空调水系统膨胀水箱是什么给水的问题如果单独用泵给水,那么用什么阀门来控制水泵的起停假如水箱是什么到达指定的水位,那麼在地下室的给水泵怎么停止供水呢阀门要电动阀门和水泵联动吗?

  • 现在手上有个游泳池项目以前没做过,时间要的又急 有些问题请敎下大家 补给水箱是什么和平衡水池的具体作用平衡水池可以作为补水之用,容积怎么确定呢 为什么我看到很多地方的游泳池没有设置平衡水池和水箱是什么呢?(顺逆流的好像都没有) 能不能请教下到底什么情况下得用平衡水池和水箱是什么以及用途。 谢谢了·:Q

  • 屋頂水箱是什么间装配式给水箱是什么使用混凝土做基础时如果水箱是什么底离楼面800mm,那么混凝土基础顶离楼面应有多高呢请各位不吝賜教,衷心感谢

  • 我用 twt7.0b5绘水箱是什么图,可是不能绘给水箱是什么进水管,进水管标高无法输入.不知何故!!!

  • 该楼六层,地下一层为10个车位的地下停车场一层为商场,二.三层办公四至六层为写字间(均有洗浴设施)。体积超过20000M3 市政供水压力为0.3MPa 除了在屋顶设消防水箱是什么外,還需设生活给水箱是什么吗 另算出室内消防水箱是什么储水量为9M3,实际做的时候应该做大点吗

  • 请问生活给水箱是什么的容积是否按最夶小时流量计算,若是怎样计算?谢了

  • 请教各位同仁在二类高层建筑中,生活用水高位水箱是什么的储备容积应如何确定谢谢!

  • 规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱是什么的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱是什么 这一条大家是如何理解的,为什么一定要設冷水补给水箱是什么

  • 请教一下大家,地下室面积7万平方左右地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱是什么容积大约400立方,由于地下室面积较大这种情况下,生活水箱是什么及水泵是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好还是这二十几栋合用比较好?合用的话到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水

  • 本图集是最新版本,分成品水箱是什么和现场制作钢板水箱是什么两种

  • 矩形给水箱是什么标准图集 02S101 分六部分上传 希望对大家有用~~

  • 请教各位知情朋友 纤维玻璃钢做生活给水箱是什么到底可以不? 是否在长久使鼡后有污染的可能性还是其他原因 谢谢

  • 假设管网水压足够。 哪种给水方式在用水高峰是对流量的提供更有保证

  • 我现在手上有3个小高层,为学生公寓成“品”字型布置。层高控制在50米以下(无地下室)每栋2070个床位,每层集中卫生间3栋共6210个床位。我打算在其中一层的屋顶设置一共用的水箱是什么大小我计算为43立方米(对么?)不知可否?给水水泵在旁边一个三层的一楼内~~请大家赐教!

  • 在建筑給排水中目前设计的还有设水箱是什么的给水方式吗?(在北京)听说已经禁止用水箱是什么了。指的是生活给水不是消防水箱是什么啊

  • 以前没想过这个问题,各位高低区给水能否公用一个生活水箱是什么?

  • 请问哪位高人会设计不锈钢给水水箱是什么 我看有标准图集 可以选装配式的还是组合式的呢

  • 请教:建给规范中热水章节中提到的冷水补给水箱是什么是起什么作用的 那位大侠帮忙解答一下?!

  • 建规规定:给水水箱是什么进水管为淹没式时,进水管上应设真空破坏装置,请教各位为什么要设真空破坏装置?

  氩弧焊机使用冷却水箱是什么进荇水循环冷却可以使焊枪保持一定的温度,确保使用者正常操作氩弧焊机同时可以稳定焊接电流,延长焊枪的使用寿命那么500A的氩弧焊接应该配多大的冷却水箱是什么呢?实际上给氩弧焊机配套冷水机除了需要了解电流这个参数外,还需要了解其电压、功率、实际的發热量等技术参数通过综合的数据来配套冷水机的。
  若氩弧焊机的发热量不大可以使用散热型冷水机,所氩弧焊机的发热量较大那麼建议使用制冷型冷水机,至于具体的型号则需要具体的技术参数才能配套
  了解氩弧焊机冷水机的选型案例:

我要回帖