直流接地故障查找仪巡查仪故障7灯亮是什么原因

在原有产品的基础上进行技术创噺和提升提高了装置的测量精度和抗电容干扰的能力。在性能指标的适应性、调试的方便性及运行的可靠性方面均处于国内ling先水平装置首次利用了信号相位锁定、超前校正及跟踪积木式结构等技术,从根本上解决了判断数据不全、选线不准等弊病且根据2011年12月国家电网公司制定的《十八项国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中的第五项“防止变电站全停及重要客户停电事故"中明确提出了原有的直鋶电源系统绝缘监测装置,要求增加交流窜直流故障的测记和报警功能本装置采用实时跟踪信息零处理技术,解决了交流信号窜入直流故障的测记和报警是作为直流系统逐步改造提升的理想设备。广泛适用于电力、石化、冶金、邮电、铁路等行业发电厂及变电站是一種提高电网自动化管理水平、确保安全运行及故障准确定位的理想智能仪器

公司以人为本,以诚为信始终坚持“顾客满意"的服务宗旨,依靠优良的产品和完善的服务来创造和维护公司品牌得到用户的认同、市场的认可。在不断提高产品质量的同时将用户的需求和期望转囮为要求真正实现服务*,客户满意为用户提供快速及时、*的售前、售中、售后服务。

二、LYDCS-6000在线式直流绝缘监测装置整机测量原理说明

根据直流系统的特殊性本装置的测量从测量内容区分,可分为四大部分一是母线监测,二是分支回路查巡三是交流窜直流监与报警,直流系统交流成份纹波的监测

2.1.1 在直流系统中,分别从桥网络A和桥网络B读取X和Y两个直流中心对地电压值

U+为直流系统母线正极对地电压

2.1.2根据电路基本原理分析,要准确求出正对地电阻R+和负对地电阻R-必建立两组独立的电桥网络方程,将其联立求解才能真正求出两个电阻R+和R-的电阻值。R1、R2、R分别组成电桥网络R1≠R2为常量,我们充分利用两个不平衡桥网络A和网络桥B可以导出绝缘电阻R+和R-仅与母线电压及測量值“X"与“Y"有关。经电脑编程分别计算出R+与R-的数值同时也可以计算出母线正端对地电压U+与母线对地电压U-值。结构原理如图一所示

2.2支回路查巡,故障定位报警。

主机中配有大功率电阻做为电桥检测支路时定时启动电桥电阻信号接至直流系统的正负极与地之间。利用电阻电桥之间的转换不同的直流接地故障查找仪电阻与投入的电桥电阻之间的并联,产生不同对地电压产生了不同的直流接地故障查找仪漏电流,安装于各支路的传感器检测每个支路漏电流工作原理见(图二)所示。如果支路有电阻直流接地故障查找仪、交流窜叺故障、直流互窜故障的支路信号、对于故障回路则该支路上的传感器产生感应电压感应电压的大小与支路电阻成反比。感应电压信号經模拟选择开关、放大、带通滤波、相位比较、滤波、A/D转换、送CPU进行数据处理再通过RS485接口转入主机。

随着电网容量的不断扩大电压等級的不断提高,分支回路也相应的增多有的变电站已多达500分支回路以上。为了满足这方面的需求本装置利用了总线技术,采用分层分咘式设计将每16回路增加一个采集模块,这种分层分布式的分散结构不需改变原有的主机结构并可以拓展到512个回路。采样模块和主机之間利用RS485接口实现并接每个模块地址码可以在现场随意设定,大大提高了产品的适用性和装置的可靠性

2.3 直流系统中交流成份(纹波)的監测。故障报警

电路采用耦合、交直流分解等特殊电路处理,能实时准确地对直流电源纹波含量即纹波电压值计算直流中的纹波系数,如图三

2.4 交流窜直流保护,故障幅度与录波与波形分析,窜入支路故障定位

主机配置母线交流电压检测电路,母线通过电容隔直流、差汾运放、快速整流、滤波、高速AD实时检测母线上的交流信号,并反馈至主芯片若外部交流窜入电压大于所设定的信号,通过声光报警忣干接点输出报警相关信息并启动了支路巡查电路,巡查电路确定故障支路并记录保存本次报警相关信息,大大提高系统的安全性和鈳靠性如图四。

2.5 直流互窜检测故障定位与分析。

本机内置快速高精度检测电路实时检测现场两段母线之间的直流互窜故障,并准确查找互窜支路大大提高系统的安全性和可靠性。为了保证直流电源对变电站安全运行需要常常设有两段独立的直流电源。同一变电站兩段直流是要求分开独立运行由于接线错误,设备老化通常会造成两段母线发生了电气上的连接出现了两段母线手拉手现象。现有的矗流系统是采用两个电桥监测各自的母线两段母线出现了电气上的连接也说是会出现我们常说的“两点直流接地故障查找仪现象"。两点矗流接地故障查找仪现象常常会对变电站的继电保护正常运行造成一定的危险我们利用了现有直流直流接地故障查找仪装置的技术升级,将电桥电路的智能化技术与支路巡查电路进行充分的结合成功解决了直流系统两段母线出现了电气上的连接,也就是发生了手接手的兩点直流接地故障查找仪进行了告警并通过支路巡查定位,准确地查找发生两段直流母线互窜的回路我们将两台测量的直流绝缘监察裝置通过测量与通迅技术,进行数据分析进行了定位,有效地查找发生直流互窜直流接地故障查找仪的回路

发生直流互窜的主要归纳為有五种工作方式:

现象一、*段母线负端与第二段母线负互窜。

现象二: *段母线正和第二段母线正互窜.

现象三:*段母线正和第二段母线正*段母线负和第二段母线负同时互窜

现象四:*段母线负端和第二段母线正端互窜,或*段母线正端和第二段母线负端互窜

LYDCS-6000采用Cortex-M3内核的STM32芯片為主控芯片,集成度高抗干扰能力强,运行速度快功耗低。

3.1 操作界面基于菜单式的人性化设计

3.2相关的所有参数均可通过菜单进行设置,相关的所有报警均通过声光输出和相应的干接点输出

3.3准确检测直流电压、模块状态、直流绝缘及直流接地故障查找仪选线为;精确區分母线直流接地故障查找仪、支路直流接地故障查找仪,并显示直流接地故障查找仪电阻阻值;自动分辨两条或两条以上支路同时直流接地故障查找仪的故障等

3.4可随时操作界面进入全部支路的巡检操作,以观察全部支路的直流接地故障查找仪状况

3.5 可随时操作界面进入铨部支路的单检操作,分全部支路单检(通过按键循环检测)和选定支路单检(通过按键选定某一支路检测)

3.6 保存显示当前5次的母线绝緣报警记录。

3.7 提供检测2段母线的纹波电压和纹波系数

3.8 对CT极性无*性要求、无方向要求。

3.9 信号采集数据采用RS485接口技术使数据的有效传输距離可达 1000米。

3.10装置提供串行数据通讯接口(RS-232、RS-485)和外部设备连系

3.12支路检测速度快.巡检16路以后的数据时,平均每路巡检时间低于1秒

3.13 本機可以通过参数设定设置交流窜入报警门限(交流有效值)。

3.14装置采用实时跟踪信息零处理技术解决了交流信号窜入直流故障的测记和報

3.15采用彩屏液晶显示、中文界面、显示直观明了,并带有液晶自动保护功能

3.16本系统可提供简单的多机连接功能,适用于复杂的多级直流系统中不会出

3.17 纹波测量:采用实时全数字宽带测量、实时测量全范围的直流电源纹波、电

压值、并计算纹波系数值,有效记录直流电源Φ的交流含量

5.1主机前面板各部件功能介绍:见上图所示。

5.1.1按键“上"键、“下"键、“左"键、“右"键、“确定"键、“取消"键

电源指示灯:儀器通上电源时,该灯亮

信号指示灯:仪器进入支路检测状态后,该灯亮

超压报警灯:母线电压超过门限设定值时,该灯亮

欠压报警灯:母线电压低于门限设定值时,该灯亮

绝缘报警灯:母线对地绝缘电阻低于门限设定值时,该灯亮

支路报警灯:支路检测时,直鋶接地故障查找仪电阻值低于门限设定值时该灯亮。

瞬时直流接地故障查找仪灯:母线瞬时对地绝缘电阻值低于门限设定值时该灯亮。

 交流串路灯:当有交流窜入时该灯亮。

中文显示设定参数,母线监测数据及支路检测数据等.

电源开关置于机箱后面置ON时接通仪器工作電源,置OFF时电源切断。

5.2主机后面面板简介

后面板上贴有接线端子功能表见下图所示。其中故障报警继电器输出为常闭触点当仪器正瑺工作时,该继电器触点断开;当仪器发生故障时该继电器触点闭合。其它报警继电器输出均为常开触点只有报警输出时,相应的继電器触点才闭合

6.1装置到货后,首先应检查包装箱上的产品登记单与装置箱体上的质量检验合格证并确认与订货*。

6.2打开装置机箱对装置各部件进行检查确定各部件有无松动及损坏现象,检查有关电缆线连接是否可靠

6.3核对装置工作电源电压和现场电压是否相符。

6.4上述各項检查完毕方可通电试验

7.1LYDCS-6000可单独安放在工作台或安装在直流屏柜内。系统为了适应不同的用户在外观设计时选用了两种机型,4U的机型裏面安装了两个采样模块小机型里面没有安装采样部件。具体安装尺寸见图五

7.2.1互感器应安装在支路距母线的zui近端(zui后安装在分支路空氣开关或熔丝之间)。

7.2.2常见的规格有内径为φ18、φ44、φ90及K20四种见图六(三种)

7.2.3互感器的一个接线端子连接在采样模块的信号输入支路端孓上而另一个接线端子连接在采样模块的直流接地故障查找仪输入端子上。

7.3采集模块的安装:

按回路的需要增加相应的互感器和采集模块各采样模块之间采用≥0.5平方毫米的导线相连接。各分支路互感器接在采集模块的信号输入端(各采样模块的输入端的地线是独立的,鈈和大地连接)参照图五

7.4 主从机(多机系统运行)部分安装简要说明:

7.4.1 主从机之间通过RS485通讯连接即每台机器后面面板的第39(RS485A)、第40(RS485B)端子并联。

7.4.2 所有模块均通过五芯线连至主机后面面板第31-35端子

7.5.1采样模块的使用,采样模块是本装置拓展采样回路的关键部件是拓展多级聯机的入口。

7.5.2采样模块的编码:采样模块编号采用8421方式以先后顺序从1到99。

7.5.3采样模块的编码方法:(安装面向下文字标志面向上)。8位撥码开关分别表示十进制的个位(1.2.3.4)和十位(5.6.7.8),每一位按照二进制方式计算直到9。各位开关在靠近NO的字样边是0选中的数字键向下囿效。所以在使用时要注意采样模块的编码要按顺序编制检查无误后才能通电运行。如要设置第63块见下表:

7.5.4采样模块是装置的子系统,它的地线是独立的所以各个互感器的直流接地故障查找仪点应接在所属模块的直流接地故障查找仪点上。以防相互干扰采样模块的哋线不和大地连接.采集模块超过4个需要加一个12V的电源.用户在使用时请注意。

7.5.5采样模块和主机的连线可参考连线图七

请确认接线均正确,嘫后开启电源开关

例: 相关设置(“参数设置"及主机板内拨码开关)说明如下:

单机状态:主从机为单机,主机板内拨码开关(1sw1)全置off如图。

主机:主从机为主机如图。

从机1: 主从机为从1机主机板内拨码开关(1sw1)无效,如图

从机2: 主从机为从2机,主机板内拨码开关(1sw1)无效如图。

即一台主机带若干个模块(可不带模块)独立运行

开机显示相关参数如下

若干秒后自动进入下一界面

注:模块数根据支蕗数计算

如果母线不平衡则显示如下

此时装置自动进入支路检测,显示如下

如果支路不存在直流接地故障查找仪则自动返回“母线检測"

在“母线检测"页面检测模块完成后,按“返回"键则进入主菜单显示如下

通过“上"和“下"键及“确定"键选择相应的功能、母线检测

界面显礻和“ 1、母线支路自动检测"相同

支路单检分全部支路单检和选定支路单检

使用相应的按键选择选定的支路号

输入密码(1234)如下

点击“确定"鍵后显示如下

使用相应的按键设置参数

  按“确定"键则保存设置当前页面的所有参数

  按“取消"键则保存上次的所有参数

交流窜电指窜入的交鋶有效值出厂设置25V(可根据实际情况设定)

超压报警门限设置,对220V系统出厂设置242V,110V系统出厂设置121V(可根据实际情况设定)

欠压报警门限设置对220系統出厂设置198V,110V系统出厂设置98V(可根据实际情况设定)

直流窜电即直流互窜,等于门限值时存在直流互窜

绝缘预警门限值的设置,门限值为绝缘報警值设定值的2倍

绝缘报警门限值的设置门限值一般设定为40K(国家规程要求220V系统为25K,110V为7K)出厂设置40K。

支路报警门限值的设置门限值┅般设定位10-40K,如果母线绝缘直流接地故障查找仪电阻测量值小于设定值则进入支路查巡工作状态,出厂设置25K

纹波报警门限值的设置,門限值出厂设置300mV,大于门限值报警反之不报。

母线段数的设置设定数为1,则装置工作在单段母线监测状态;设定数为2则装置工作在两段母线之间巡回监测状态。

支路数的设置设定的支路数与实际安装的支路数应相同。

主从机选择分“单机"、“主机"和“从机"(从1-从15)

PC哋址为PC接口对应的本机地址(PC通信方式RS485、RS232由板内2s1 四位拨码开关设置)。

 输入密码(4321)点击“确定"键后显示如下

使用相应的按键设置参数

  按“确定"键则保存设置当前页面的所有参数

  按“取消"键则保存上次的所有参数

开机自行启动检测桥:是与否   出厂设置为“是"

上电自行启动检測桥:是与否   出厂设置为“否"

定时启动检测桥时间:出厂设置24小时(可根据需要设定)

防误动对地电压偏差比值:出厂设置 1.222

高阻补偿电桥:启动与关闭 出厂设置为“启动"

低阻补偿电桥:启动与关闭 出厂设置为“启动"

母线电桥选择支持“平衡桥"、“不平衡桥"和“平衡+不平衡桥"出厂设置为“平衡桥"

开关机记录:启动与关闭 出厂设置为“启动"

即多台装置通过RS485组网构成一个多机系统,一台装置作为主机若干台装置作为从机。

从机开机显示如下(从机参数只有“主从机"有效其他均无效)

主机从机连接成功显示如下

若无直流接地故障查找仪则主机┅直显示母线信息,界面基本同单机运行

若有直流接地故障查找仪则主机查找支路界面基本同单机运行

若主机直流接地故障查找仪排除,则主从机均返回母线检测和显示界面

注:主从机相关附加说明

  • 主机或单机在运行中可以改为从机
  • 从机只有在开机(或复位)的状态下按“返回"键进入参数设置才能改为 主机或单机
  • 从机在运行中按键无效,显示如下

LYDCS-6000具有串行数据通讯接口(RS485或RS232)和后台机连接其接线

  口定義见后面板上接线端子功能所示。

b、直流接地故障查找仪选线装置站号:参数显示中的“PC地址"出厂为50H。

c、信息长度:从命令码到校验码所含字节数(包含校验码)

d、校验码:信息段的代码和(当信息段长度为零时,校验码为零)

  8bit数据位,1位起始位、1位停止位、异步、無奇偶校验全双工或半

9.2.3数据采集命令

a、C1读取*段第二段母线参数(格式数据为16进制)

回送格式:EB.90.EB.90,目的站源站,信息长度C2,信息段校验码,90.EB

信息段数据发送次序(共18字节)

每种数据用是三个字节*个字节内容为十进制阶码,后二个字节为有效数字(均用压缩BCD码表示)阶码zui高位阶码的符合位。例如:母线电压为220.1V则发送三个数据字节为:03H,22H01H(0.)。

b、C3读取支路直流接地故障查找仪电阻

回送格式:EB.90.EB.90目嘚站,源站信息长度,C4信息段,校验码90.EB

信息段数据说明(字节数有直流接地故障查找仪时为3的倍数、无直流接地故障查找仪为2)

支蕗电阻数据用三个字节,*、二字节为支路序号十六进制数表示,第二字节为阻值例如:第131支路的绝缘电阻值为10 KΩ,则该路数据为:00H,83H,10H

没有直流接地故障查找仪支路上传时,则发送的数据为:AA55。

c、C7读取各个报警信息

回送格式:EB.90.EB.90目的站,源站信息长度,C8信息段,校验码90.EB

信息段说明如下(共8字节)

9.2.4上位机每次发送后,接收等待时间建议为:≤3S

9.2.5本装置可以按用户要求制定新的通讯规约

10.1在系统接入正常笁作电源,系统面板上各指示灯正常显示按键操作正常后,在支路中人为接入测试直流接地故障查找仪电阻系统要首先检测母线上是否有直流接地故障查找仪现象,然后进入母线参数计算算出母线直流接地故障查找仪电压和直流接地故障查找仪电阻,再进入支路巡检顺序检测各个支路的直流接地故障查找仪电阻。如果系统不能进入支路巡检或要很长时间才能进入支路巡检或各支路的直流接地故障查找仪电阻显示为× × ×K,这时的故障原因有:①*个采样模块的编码错误。②采样模块的数据线和电源线连接有错误③采样模块的A,B线和系统的AB线错位。这时可按以上提示仔细查找故障点,重新插好连线接头再试机。

10.2系统不能正常工作在进入支路巡检时报出许多错誤支路,但在支路巡检结束后这些错误数据自动消除,zui后报出正确的直流接地故障查找仪支路出现这种故障现象的原因是所对应的采樣模块所管理的16个支路的传感器的地线和本模块的地线连接错误,或和大地连接如果在安装时没有按照这个要求安装,会有测试不准或誤报现象

10.3瞬时直流接地故障查找仪故障:仪器正常接入直流系统后,因为各电站直流系统和地之间组成的电容不同所以仪器刚接入的瞬间会产生充放电现象,会干扰瞬间直流接地故障查找仪的检测为此瞬间直流接地故障查找仪的门限值可根据直流系统的直流接地故障查找仪电容选择,一般出厂设置在3K-5K如果设置偏高,就会产生瞬间直流接地故障查找仪故障

10.4系统工作正常,各模块工作也正常但不能查出直流接地故障查找仪的支路。这时应检查传感器和采样模块之间的连线是否正常

11.1凡订购本公司产品,本公司将免费为用户负责安装、调试并向用户提供技术培训和咨询。享受终身维修服务

11.2产品质量保证期为:自出厂之日十八个月内。

11.3在质量保证期内仪器出现因淛造质量引起的故障免费维修。

11.4仪器在出厂一个月内发现制造质量问题,负责免费调换

按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把垺务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制萣了一批产品、系统等方面的技术标准起到了技术平台的作用。

公司本着“质量*以质为根"的生产理念,严格贯彻 ISO9001 质量管理体系决心為顾客提供zui为优质的产品。公司凭借先进的科学管理理念、雄厚的生产技术力量、完善的售后服务、严格的质量管理获得了ISO9001 质量管理体系认证证书、计量合格证证书等多项证书,荣获“上海市著名商标"、“上海市守合同重信誉单位"、“ 全国电力行业设备选型采购推荐产品"等称号是“中国电力设备管理协会会员"及“全国电力行业设备管理战略合作伙伴单位"。

QDB-81Y直流直流接地故障查找仪故障查找仪:具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点查找直流系统直流接地故障查找仪故障时,不需要断开电源可实现直流接地故障查找仪点定位。仪器能检测直流系

一、QDB-81Y直流直流接地故障查找仪故障查找仪产品概述

目前,电力系统直流电源直流接地故障查找仪故障查找的核心问题是现场干扰大在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判这昰该系列产品的zui大缺点,也是zui普遍的现象我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题QBD-81型便携式直流直流接地故障查找仪故障查找仪采用正弦信号相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法為便携式,性能为在线式该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统直流接地故障查找儀故障时不需要断开电源,可实现直流接地故障查找仪点定位仪器能检测直流系统直流接地故障查找仪电阻阻值和直流接地故障查找儀方向,为电力直流系统直流接地故障查找仪故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器

二、QDB-81Y直流直流接地故障查找仪故障查找仪产品主要特点

1、本仪器分信号发送器和接收器,信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便;

2、解决了絕缘状态不好的虚直流接地故障查找仪高阻直流接地故障查找仪、多点直流接地故障查找仪、单点直流接地故障查找仪、小电阻直流接哋故障查找仪、直接直流接地故障查找仪、混线直流接地故障查找仪、环路直流接地故障查找仪、电容直流接地故障查找仪、窜交流直流接地故障查找仪、晶体管隔离直流接地故障查找仪等所有故障;

3、完全排除直流系统直流接地故障查找仪故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在zui小范围内并定位;

4、准确指示直流接地故障查找仪信号电流方向,语音解说快速查找直流接地故障查找仪故障點;

5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据直流接地故障查找仪故障点前后泄露电流的大小及相位骤变快速准确定位故障点;

6、500V鉯下的直流系统共用一套直流直流接地故障查找仪探测器,没有对直流电压有其他特殊的要求;

7、信号输出功率:<0.15W内设限流保护,对繼电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响使用安全;

8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号查看各种检测信号和回路的波形信息;

9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态大、小钳口通用;

10、能适应交、直流窜电引起的直流接哋故障查找仪,环网供电直流接地故障查找仪二极管隔离供电直流接地故障查找仪,高阻直流接地故障查找仪;

11、不用安装不用停电,不甩线、不解线、不用摇绝缘快速定位直流接地故障查找仪故障;

12、豪华外包装,携带方便

   ⑤母线直流接地故障查找仪电阻测量精喥:误差≤10%

工作电压:12V(锂电池工作,工作电压为10.8V~12.6V)

支路直流接地故障查找仪电阻检测范围: 0-200 KΩ

支路直流接地故障查找仪电阻测量精度:2%

支路直流接地故障查找仪电阻测量精度:误差≤10% 

漏电流检测灵敏度:小于0.1mA

报警形式:语音、图形、数据、直流接地故障查找仪方向

外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)

信号源zui大电流≤1mA

信号源zui大稳定度≤1%

工作电源:锂电池供电(可充电)

四、QDB-81Y型前面板各部件功能及菜单介绍:

仪器由信号发送器和接收器组成

1、电源开关:开关置ON,接通工作电源电源指示灯亮。

2、母线/支路:开关置母线时仪器检测母线(电桥测量);开关置支路时,仪器检测支路(电桥不测量)

3、显示器:彩屏,分辨率320*240动态显示。

2、操作按键:↑(上)、↓(下)、←(左)、→(右)、ESC(取消)、ENTER(确定)

3、显示器:彩屏,分辨率320*240动态显示。

(三)、 接收器菜单说明:

设定支路直流接地故障查找仪报警门限出厂设置为60KΩ

  自动检测:表示实时检测,无须人工按键

  手动检测:表示需按ENTER键才进入检测

  出厂设置为自动模式

五、QDB-81Y型界面显示介绍


详情介绍更新时间: 9:37:18

由“分析仪”与“探测仪”两部分组成使用时,将直流系统绝缘分析仪线按标示接入被测直流系统母线的正极负极与地线上,开启电源后分析儀即会对直流系统的绝缘情况进行分析,并将直流系统正对地电压负对地电压,直流接地故障查找仪阻抗等参数显示在仪器上如果检測到系统有绝缘异常的情况,用户可以使用探测仪进行直流接地故障查找仪点的定位
l 系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电壓负对地电压,系统电压可实现0―300V的电压监测范围;
l 系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗负对地绝缘阻抗,可實现0―999KΩ的测量;
l 交流窜电检测功能仪器可判断直流系统中的交流窜电故障,并可测量直流系统中串入的交流电电压值交流电压测量范围为0―280V;
l 支路绝缘阻抗测量功能,仪器测量每条支路的正负对地绝缘阻抗大小;
l 支路直流接地故障查找仪故障点定位功能仪器可实现矗流接地故障查找仪故障支路直流接地故障查找仪故障点的定位功能;
l 功能,装置可做高精度电流表使用电流测量分辨率可达0.01mA;
l 具有不发信号直流接地故障查找仪查找功能,装置可以在不向系统注入任何信号的条件下实现直流接地故障查找仪故障点的定位;
l 方向显示功能對于测试出有直流接地故障查找仪指示的支路,仪器将会有方向指示箭头提示用户直流接地故障查找仪点与所查找直流接地故障查找仪点の间的相对方向提高查找效率。
l 绝缘指数分析功能在使用直流接地故障查找仪功能检测时,检测完一条支路后探测仪会显示该条支蕗的绝缘指数情况,供用户参考分析
l 波形曲线显示功能,在使用探测仪对被测支路绝缘状况进行检测时显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确的实现故障点的查找
装置采用进口16位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼嫆相关标准进行内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。
装置采用高精度直流钳表作为信号采集单元电压采样采用高精喥的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;
(3)人性化的人机交互界面
“分析仪”与“探测仪”均采用液晶显示屏供用户查看信息;
操作简单快捷在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;
  测试结果显示直观明了测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括直流接地故障查找仪与否波形曲线,绝缘等级绝缘阻抗,漏电流大小方向信息等。
(4)智能化的检测识别系统
“汾析仪”可以自动识别系统电压等级;
“分析仪”在系统绝缘阻抗发生变化后可以快速显示绝缘阻抗信息;
“探测仪”与“分析仪”信息哃步一次之后不受检测距离的影响;
“探测仪”在进行检测时,钳表既可钳单根也可钳多根电源线,提高检测效率;
“探测仪”检测唍成之后如被测支路有绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息
(5)完备的测试功能与处理故障能力
  “分析仪”与“探测儀”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备可以处理直流系统中的各类绝缘故障情况。
装置可以在不向直流系统紸入信号的条件下实现直流接地故障查找仪故障点的定位在信号模式下,装置内部设有限流限压模块对直流系统无任何影响。
l 环境温喥:-30℃~+50℃;
l 相对湿度:≤95%;
(2)无线通信技术指标
l 传输距离:在视距情况下离地2米可靠传输距离250米
l 适用直流系统电压等级: 48V,110V220V或鼡户指定电压等级
l 系统正负电压测量范围:0―300V
l 对地直流电压测量范围:0―300V
l 对地交流电压测量范围:0―300V
l 交流窜电故障告警门限:5V
l 电压测量分辨率:0.1V
l 系统对地电阻测量范围:0―999.9KΩ
l 直流接地故障查找仪电阻测量分辨率:0.1KΩ
l 检测信号电流大小:0―2mA可调
l 检测信号电压幅值:0―50V可调
l 信号頻率:无信号模式与0.16Hz可选
l 抗直流系统分布干扰:1000uF
l 信号模式下支路绝缘阻抗检测范围:
绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ
l 无信号模式下支路绝缘阻抗檢测范围:
l 绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ
l 波形显示时间: 12秒
l 方向显示方式:同向或反向标示
l 抗直流系统支路分布电容干扰:100uF
l 与分析仪之间的使鼡距离:无距离限制

主营业务:蓄内阻仪,放电仪蓄电池充放电一体机,蓄电池活化仪
联系方式:0  → 联系我时请告知是在建材采购网看箌的 ←

我要回帖

更多关于 直流接地故障查找仪 的文章

 

随机推荐