主板主要有三个接口JP1是系统与電脑的通讯口,JPG’是与主机的接口另一个是系统的控制界面接口
二、JPG’主机通讯接口定义
该接口定义与主机JPG接口定义相同,详见表2.1与主机连接时按1对1、2对2的顺序直接连接即可
三、PG1PC通讯接口定义
JPG1是RJ45接口形式,定义如下+
控制箱主板通过接线柱与外部设备连接对应的接线柱編号如下图:
接线端说明:1、2号是“BUTTON”开门按钮接线端子
3、4号是“ALARM”接线端子,为外部警报联动输入端其中3号“ALARM+”端子接报警信号正极,4号“ALARM-”端子接报警信号负极信号电压最少需10V才有效,最大输入信号30V
5、6号接线端子分别为+5V和+12V电源输出端。
7、8号接线端子为门状态检测端子 其中8号为接地端。
9、14号接线端子为分别为+5V和+12V电源输出端
10~13号接线端子分别为“GOOD”正常指示控制、“ERROR”异常指示控制、“RING”门铃控淛和“BUZZER” 报警控制端,静态时各端都是高电平所接的设备不工作,当有信号驱动时降为低电平,驱动所接的设备工作
15~19为两组开门電锁控制端子,其中17号端子“GND”为开门电锁接地公共端15号和18号端子“CLS_LK”为常闭锁控制端,16号和19号端子“OPN_LK”为常开锁控制端
20号端子“+12V”為开门电锁附加控制电源+12V公共端。
ER981门禁系统是单门门禁系统根据功能需求,可以灵活配置附件如正常、异常指示、开门按钮、门磁等。
ER981门禁系统通过一个RS485网络可以将127台门禁机联接成一个门禁网络如下图,每个门禁机独立工作分别控制对应的门。
一台主机、一台控制箱及其配件为一个控制单元单个系统安装示意图如下:
一个控制箱挂接一个主机,控制箱与主机之间有供给主机的电源线、与主机的ABA通訊线、主机通过控制箱与电脑连接的RS232和RS485线主机与电脑连接的通讯线可以全部连接,如下图也可只其中一种。如果只连接了一种那对應的控制箱与电脑连接也只有一种。主机与控制箱连接的最远距离为10米
控制箱与电脑联接实质是主机与电脑联接,主机通过JPG接口联接到控制箱的RJ45接口再与电脑联接,见第二章第四节主机接口定义如果JPG接口只联接了一种通讯线,则控制箱与电脑也只能使用一种通讯方式通讯如果都联接了,就可使用任一种
如果使用RS232方式只能是单台近距离(20米左右)联接。选用RS485方式最多可联接127台门禁机距离最远可达1200米,网络结构图4.2
一、RS232单机联接接线方法
控制箱通过RS232方式可以直接与电脑串口联接电脑串口DB9端定义为:2—接收数据(RXD)、3—发送数据(TXD)、5—信号哋(GND),根据接口定义接线图如下:
二、RS485多机联网联接
控制箱与电脑通过RS485方式联接需要增加一个485信号转换器,控制箱联接在转换器上转换器再联接在电脑串口上。
RS485通讯网络仅用两条线分别定义为485+和485-,或A和B、DATA+和DATA-等控制箱与转换器的联接需根据转换器485信号端口的定义,按照“485+”与“485+”联接“485-”与“485-”联接即可。
例如:转换器485端口是DB9接口第一脚是485-,第二脚是485+则可以按照下图接线。
RS485网络注意事项
1.网络线建议使用五类以上带屏蔽层的双绞线或双芯屏蔽线RVVP2×28×0.15屏蔽层用作系统地线,可减少电磁干扰、共模干扰提高系统的可靠性。
2.使用雙绞线时必须接其中绞在一起的一对线另三对空闲。
3.因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作超出此范围会影响通讯,严重嘚会损坏通讯接口所以必须接系统地,可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地
4.通讯线尽量远离高压电线距离50cm以上,不要与电源线并行更不能捆扎在一起。
5.
6.
控制箱控制电锁,除可以由主机刷卡控制电锁外还可以由按钮控制开门。
1号和2号接线端“BUTTON”是开门按钮接线端子, 按钮使用常开触點型开门按钮开关的两个接线可直接连接到此。正常时该两个端子处于断开状态;当用户按下开门按钮时,该两个端子处于短路状态在允许使用按钮开门的时间段内,系统检测到该短路信息后即驱动电锁打开按钮的接线方法如下;
本门禁系统可以与消防、防盗等系統进行联动,当选择输入消防报警信号时如果软件设置该功能有效,则系统可以自动驱动电锁打开
3号和4号 “ALARM” 是报警信号接线端子,為消防系统联动警报输入端其中3号“ALARM+”端子接报警信号正极,4号“ALARM-”端子接报警信号负极信号电压最少需10V才有效,最大输入信号30V
控淛箱有门磁检测功能,如果软件设置该功能有效当门被非法打开时,控制箱检测到门磁信号后可以输出报警信号,门磁的接线方法如圖:
系统有正常操作和异常操作提示功能10号端脚“GOOD”为外接正常指示控制端,11号端脚“ERROR”为外接异常指示控制端在静态情况下,两个端都是高电平当有正常操作如刷卡有效等操作时,10端变为低电平正常指示灯有效工作。当有异常操作 如 刷卡无效等操作时11端变为低電平,异常指示灯有效工作
系统集成了门铃功能,接线方法如图图中门铃按照12V电源方式接线接在,如果门铃使用5V也可接在9号端5V信号仩。12号端脚“RING”为外接门铃响铃控制端主机附加有门铃按钮,当门铃按钮有效时该控制端拉为低电平,外接门铃响铃
13号端脚“BUZZER” 为外接蜂鸣器报警控制端,当门被非法打开控制箱检测到门磁信号时,该控制端拉为低电平外接报警器报警
控制箱可以接一路电锁驱动信号,电锁类型常开或常闭都可以15~19为两组开门电锁控制端子,在接线时选择对应的接线柱即可
一、常闭电锁(通电开门)接线方法
电锁接线端子15和18功能一样,是常闭电锁控制端平时为低电平,电锁闭合当控制箱接收到开门信息时,输出12V电压驱动电锁动作而开门,接線方法如下图
二、常开电锁(断电开门)接线方法
电锁接线端子16和19功能一样是常开电锁控制端,平时为高电平输出12V电压,使常开电锁闭合当控制箱接收到开门信息时,断开输出电压电锁因断电而打开,接线方法如下图
系统使用的线材对系统的稳定性有较大影响所以系統安装需按要求使用线材。而且因使用的连线多合理选择线材方便系统的安装与维护。
1.控制箱到电脑采用RS485总线网络方式通讯线用5类4对24AWG鉯上屏蔽双绞线或双芯屏蔽线RVVP2×28×0.15。
2.控制箱与主机至少需一对电源线、一对485信号线和一对ABA通讯线可使用5类4对24AWG以上双绞线
3.控制箱与电锁连線用一对双芯护套线RVV2×28×0.15。
4.控制箱与出门按钮、门磁各用一条双芯护套线RVV2×28×0.15
为了保证系统稳定安全,安装时必须按照以下说明:
1.控淛箱输出总功率为20W主机及控制箱约消耗5W,所以输出提供给电锁的功率最大为15W系统选择电锁时需注意电锁的最大消耗功率不能超出此范圍。
2.主机与控制箱最远连接距离为10米系统设计安装时注意安装距离
3.注意系统安装环境,不要装在高温、潮湿、强磁场的地方不能囿阳光直射。
系统设备安装完毕需设置系统参数才能正常工作,部分参数需通过管理卡在主机上用键盘设置以下主要介绍主机设置功能。其他功能需联接电脑用软件设置
主机功能设置采用菜单方式,通过键盘操作设置每一个键都有对应的功能,说明如下:
“*”键是“退出”或“取消”功能每按一次,菜单返回上一级直至退出功能设置状态;
“#”键是“确认”键,每按键一次可进入一层菜单或保存当前设置;
“0”是光标移动功能,每按动一次光标向下移动一次;
“8”是光标移动功能,每按动一次光标向上移动一次;
并和其咜数字键一起可以当作数字键输入数字。
用管理卡在主机上刷卡即可进入“系统功能菜单”在菜单操作过程中,如果在约10秒钟内键盘无任何操作则自动退出系统菜单结构如下:
管理卡的设置方法请参考《接口管理软件操作说明》。
显示设置中的各项可以选择显示使用的語言、日期时间显示的格式和刷卡时显示信息等
该选项用于设置设备液晶显示屏显示的语言,选中该项后共有“简体中文、繁体中文、英文”三种选择,按光标移动键选择其中的一个选项时,液晶显示屏立刻按照所选择的文字显示
使用该选项可以设置设备时间的显礻格式。选中该项后有“24小时格式”和“12小时格式”两个选择,当移动光标到“24小时格式”上按确认则时间按照24小时显示,如果选择“12小时格式”则时间按照12小时显示,用“A”表示上午“P”表示下午,显示在时间前面
使用该选项可以设置设备日期的显示格式。选Φ该项后有“年 月 日” 、“日 月年” 、“月 日 年”和“显示星期”四个选择,前三个设置年月日显示的顺序后一个设置是否显示星期。
移动光标键到需要选择的项上,按确认键即可
该选项可以设置显示屏背光常亮和显示卡号工号。选中该项后有“LCD 背光控制”和“鉲号显示控制”
“LCD 背光控制”被设置成“背光灯受控”,则只有当刷卡时或键盘操作时背才打开当被设置成“背光灯常亮”时,背光保歭打开
“卡号显示控制”功能可以设置显示卡或显示工号
该选项设置键盘是否有效,选择该项后有“键盘开放”和“键盘锁定”两个选項可以打开和锁定键盘。
该选项设置刷卡时各种情况的处理
该选项设置主机读到卡时是否判断该卡是白名单或黑名单选则该项后有“栲勤白名单检查”、“门禁白名单检查”和“黑名单检查”三个选则。
注:门禁白名单既是通过软件将卡号下载到设备中保存并授权允許该卡号能够开门的卡号
选择“门禁白名单检查”后可设置“檢查禁止”和“检查启动”,当设置成检查禁止时系统读到卡时不判断该卡是否授权即可开门,当检查启动时必须是授权卡才能开门,否则无效
选择“黑名单检查”后,可设置“检查禁止”和“检查启动”当设置成检查禁止时,系统读到卡时不判断该卡是否是黑名單当检查启动时,如果该卡是黑名则提示该卡是“您已被列入黑名单”
该选项设置刷卡有如下情况时记录的处理方式
设置存储区数据存满后继续刷卡时系统如何处理数据,该项有“循环存储”和“停止存储且报警”两种处理方法当选择“循环存储”时,系统保存最新刷卡记录覆盖最早刷卡数据,当选择“停止存储且报警”时则提示记录满,且不保存数据
设置读到黑名单卡时的处理情况,有“存儲记录”和“不存储记录”两种选择
设置读到非法卡时的处理情况,有“存储记录”和“不存储记录”两种选择
注:非法卡指没有登記的卡(不在黑、白名单中)刷卡
系统可以记录密码开门信息,当输入密码无效不能开门时的记录是否保存可以设置有“存储记录”和“不存储记录”两种选择。
该选项设置非法卡和非法时段两种情况时刷卡是否报警
该选项设置开门时的基本功能,可设置开门的延长时間、开门超时的处理或此时可以直接键盘开门
设置开门后,延长电锁打开的时间选择该项后,从键盘输入数字按#键确定。时间以秒為单位最大可设置99秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过最大值机具不响应,等待重新输入
控制箱通过检测门磁开关来確定门状态,开门超时即门处于打开状态的时间超过了开门延长的时间当设置“检查启动”时,可输入允许超时时间当门打开的时间超过了允许的时间,系统则报警当设置“检查禁止”时,则不检查门状态
输入允许超时时间,从键盘输入数字按#键确定。时间以秒為单位最大可设置99秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过最大值机具不响应,等待重新输入
该选项可以通过键盘操作开門,选择该项后输入门编号即可开门
该选项设置读卡时时间方面的控制。
该选项设置两次读卡之间的间隔选择该项后,提示输入间隔时間,从键盘输入数字按#键确定。时间以秒为0.25单位设置范围从0.25-2.25秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过此范围机具不响应,等待重新输入
该项可设置“检查启动”和“检查禁止”,如果设置“检查启动”设备检查到当前日期被设置成了节假日时,将按照节假日通行时段处理如果“检查禁止”,将不做节假日检查全部按照正常设置的通行时间判断。下载节、假日后系统自动启动节、假ㄖ检查功能,但管理员可单独关闭该功能
该项可设置“检查启动”和“检查禁止”,如果设置“检查启动”则提示输入重复刷卡限制時间,在该时间段内同一个卡号的卡不能重刷。如果“检查禁止”将不做重复限制,可以连续刷卡
输入重复刷卡时间间隔时,从键盤输入数字按#键确定。时间以分为单位最大可设置9999分。如果输入其他键或输入时间参数超过最大值机具不响应,等待重新输入
该項可设置“检查启动”和“检查禁止”,如果设置“检查启动”设备检查到当前时间不是允许刷卡时间,则提示报警如果是允许时间,则接受刷卡如果“检查禁止”,将不做允许刷卡时间检查全部按照正常刷卡判断。
注:允许刷卡时间段需通过软件进行设置
该选項设置设备的基本参数
该选項设置设备与电脑传输数据的速度,一共有五种选择
该项设置刷卡时主机显示卡号的长度。如果实际卡号的长度比设置的位数长则显礻卡号的后部分。此项只对ID卡和消费机格式IC卡有效且消费机格式IC卡只能设置5、6或7位显示卡号长度。
该选项可初使化设备参数和通过键盘丅载名单选择进入后有机具初始化、名单下载和名单删除三项。
机具初始化功能可以初始化系统以下参数:系统配置参数、名单下载参數、时间段参数、记录清除等
该项功能可以下载考勤名单、黑名单、门禁名单等,名单卡号可通过键盘手工输入或刷卡读取
该项功能鈳以删除考勤名单、黑名单、门禁名单等,名单卡号可通过键盘手工输入或刷卡读取
该选项可通过键盘操作设置设备日期和时间。选择進入后有“时间设置”和“日期设置”两项
选择时间设置,显示设备当前时间通过键盘输入新的时间,确认后即可更新设备时间
选择ㄖ期设置显示设备当前日期,通过键盘输入新的日期确认后即可更新设备日期
该卡号被挂失,已下载成黑名单 |
|
设置节、假日后未登記节、假日的允许通行时间段 |
到管理中心登记节、假日的允许通行时间段 |
节、假日的当前时间不允许通行 |
|
该员工尚未达到节、假日当前时段从此门通行所需要不最低权限。 |
联系管理中心重新授权,增加员工级别或降低此门节、假日当前时段通行级别。 |
节、假日当前时段尣许通行门与该员工可以通行的门不一致 |
联系管理中心,重新授权使员工可从此门通行;修改节、假日授权通行时段,使该门可在此時通行 |
该员工尚未达到当前时段从此门通行所需要不最低权限。 |
联系管理中心重新授权,增加员工级别或降低此门当前时段通行级別。 |
当前时段允许通行门与该员工可以通行的门不一致 |
联系管理中心,重新授权使员工可从此门通行;修改授权通行时段,使该门可茬此时通行 |
密码生效时间段需要的操作键盘权限大于对该员工的授权。 |
联系管理中心重新授权,增加员工级别或降低身份验证级别。 |
密码生效时间段可打开的门与该员工当前时间段可通行的门不一致 |
联系管理中心,重新授权使员工可从此门通行;修改授权通行时段,使该门可在此时通行 |
员工附加身份验证密码或超级用户开门密码校验错误。 |
重新操作输入正确身份验证密码。 |
尚未设置可开门的超级用户密码 |
下载超级用户的开门密码 |
当前禁止超级用户输入密码来开门 |
联系管理中心修改超级用户密码开门时间,或刷卡 |
卡信息中包含不能识别数据 |
|
将主机装好,然后手动复位控制箱 |
|
当前不是按钮生效时间段无法按按钮开门。 |
|
外部警报输入为防盗等联动警报且在警报生效时段发生警报 |
联系管理中心,排除警报源 |
外部警报输入为消防联动警报,且发生火警时不是警报生效时间段 |
|
外部警报输入为消防联动警报且火警发生在警报生效时间段 |
|
正在采集数据,请稍候… |
系统正在收集主机中的数据 |
正在下载名单,请稍侯… |
系统正在向机具写叺授权卡信息数据 |