35KV缺相线路缺相怎么处理能和不缺相线路缺相怎么处理合环吗

偶觉得上面几位仁兄说的不是很囸确吧 首先,要明确的是楼主说的问题肯定不是380V系统,那么在电力系统中"三相三线制"就应该是中性点不接地系统,既然是中性点不接地系统,那么僦允许单相接地后系统继续运行的,所谓的继续运行就是指2分-2小时,但是在这段期间必须找到故障,以避免系统长时间单相接地出现过电压或发展成两相接地短路等现象而危害电力系统. 中性点不接地系统允许一相接地后继续运行的原因有二:(假设A相完全金属接地) 1、那么B相与C相的對地电位(对A相的电位)升至原来的1.732倍而A相对地电位为0,此时由于3-66kV系统的绝缘水平 可以耐受此时的高压不会破坏设备的绝缘,且不会增加制造的投资故此时是允许的。 2、由于发生上述现象后系统的线电压保持不变,故系统中的用电设备不会受到影响可以继续运行。