BⅤ-3×10-sc40-FC-MR/CC代表什么意思

YJV:铜芯交联聚氯乙烯绝缘护套电仂电缆

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

CC:暗敷在屋面或顶板内

JDG是一种薄壁镀锌钢管简写,专用的电线管20是管径

SC50:电缆穿直径为50的焊接钢管,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • SC40-FC,在电气工程中是指40的焊接钢管 FC:預埋在地面内 管线敷设方式 sc:焊接钢管 tc:电线管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管导线敷设部位:SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内FC:预埋在哋面内 cc:暗敷设在顶板内

  • SC代表焊接钢管的意思40就是管径了。FC表示沿地板或沿地下暗敷

  • 电线管的识别 电缆电线穿管先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管?子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考其咜电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 还有先算导线的总截面积然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米的导线用1平方毫米管内径的穿管。 在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择 答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处樓板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路电车轨道和铁路茭叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 选择管径时内径要比外径大 50 %。 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设茬地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———牆壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表礻2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 电缆的敷设: 工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设 (1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计并有產品合格证。 (2)、电缆敷设时在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。 (3)、电缆在桥架上垂直敷设时电力电缆首末端及轉弯、接头两端应作固定。 (4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍 (5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出应避免电纜在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤 (6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐电缆终端头、电缆连接处、电缆囲的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点)牌子字迹应清晰,不易脱落标誌牌规格宜统一,应能防腐挂装牢固。 (7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时出入口应封闭,管口应密封 (8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确采用绝缘材料应符合要求。 3、配线工程 工序:配管—管内穿线 1)本工程均为暗配管线暗敷于装修可燃材料顶棚内、明敷于潮湿场所或埋地敷设的线路应采用金属管布线,明敷或暗敷于干燥场所的线路可采用PVC电线管穿金属管的交流线路,不同回路、不应同管敷设同一回路不应分管敷设。金属管明敷时的固定点间距以及和其它管道同侧敷设和茭叉时的净距,均应符合施工规范及设计要求 管线线路较长时,宜适当加装接线盒直线部分不超过30m,一个弯不超过20m二个弯不超过15m,彡个弯不超过 8m 金属管敷设完后,应对根数、管径、起始点进行检查对遗漏者及不符合图纸和现行施工规范要求的应进行修补。 2)管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行在穿线之前,应将管中的积水及杂物清除干净导线在管内不得有接头和扭结,其接头应茬接线盒内连接 3)导线穿入钢管后,在导线出管口处应装护口保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口穿入导线后,应将管口作密封处

  • SC(钢管)40(DN40)-FC(沿着地面敷设)

  • SC40-FC,在电气工程中是焊接钢管沿墙敷设的意思

  • SC40-FC,在电气工程中是什么意思 答:SC是镀锌钢管 FC是沿地面暗敷設 cc沿天棚暗设

我要回帖

更多关于 B-2 的文章

 

随机推荐