你们看得出是多少容量的变压器的容量(左边那一台)

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:265

摘要: 一般变压器的容量出厂后合格的变压器的容量,都有一个铭牌

一般出厂后合格的变压器的容量,都有一个铭牌上面详细記载着


10,高压侧电压,电流

11低压侧,电压电流

(文章原出处来自【电力实事】如有侵权,请联系删除谢谢!)

一、主变并列运行可看做两个阻忼的并联并联运行后的总容量会接近两台变压器的容量的容量之和。

二、由于两台变压器的容量的阻抗等参数不可能完全一致所以并聯运行时两台变压器的容量的容量分配不可能完全均衡。

一、主变并列运行可看做两个阻抗的并联其负荷分配将按照阻抗的大小成反比進行分配,该阻抗大小即变压器的容量短路阻抗的大小因此并列运行的变压器的容量要求短路阻抗匹配就是这个意思。你所说的这两台主变并列运行时负荷分配将按照6.67%:7.16%来计算

二、并列运行的变压器的容量,10KV侧分列运行不并连的话,实际就是等于两台单列运行的变压器嘚容量放在一个变台上要是次级不带负荷的话,那就只是空载消耗其消耗是总功率的6%,所以两个变压器的容量初级负荷是不一样的

變压器的容量额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器的容量容量(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。

设变压器的容量1的额定容量为S1阻抗电压为U1,所分配的容量为S12

设变压器的容量2的额定容量为S2阻抗电压为U2,所分配的容量为S22

并设它们所带的总的负荷为S则按下式計算:

变压器的容量并列运行应满足以下条件:

变压器的容量的接线组别相同。

变压器的容量的变比相同允许有±0.5的差值也就是说,变壓器的容量的额定电压相等

以上两个条件保证了变压器的容量空载时,绕组内不会有环流环流会影响变压器的容量容量的合理利用,洳果环流几倍于额定电流甚至会烧坏变压器的容量。

变压器的容量的短路电压相等允许有±10的差值这个条件保证负荷分配与容量成正仳。

并列变压器的容量的容量比不宜超过3: 1这样就限制了变压器的容量的短路电压值相差不致过大。