  JKW系列智能无功功率补償器适用于低压三相400V系统有轻度谐波污染的电网,在强干扰源的场合下也能稳定的运行。投入门限根据无功功率切除门限依功率因數,从而满足对精度有一定要求的补偿装置可显示部分测量数据及简要报警功能。安装于室内或有人巡视的室外环境使用时要设置七項内容,须稍有初级技能的电工操作属超值实用型产品。
◎可显示COSΦ、 U、I、P、Q 等电网数据测量值
◎投入门限依无功功率和切除门限依功率因数,使全负荷范围控制精确
◎当电网无功量低于设定的投入门限,即使电网COSΦ小于目标COSΦ设定值,为避免投切振荡将不再投入补偿电容器组。
◎当电网电压低于300V或高于过压设定值时控制器会快速切除已投入的电容器组,并显示电压值。
◎防止电容器因放电不完全而引起投入冲击电流同一组电容器切除后若需再次投入,则需180秒的电容器放电时间等待
◎当电流互感器次级信号小于150mA时,封锁电容器的投入同时按响应延时逐级切除已投入的电容器组。
◎设置与更改参数后数据永久保存断电后参数不会丢失。
◎设置参数内容可使用人笁设置或自动搜索两种方法
◎响应延时: 5~120秒可调
◎同组电容重新投入:延时大于180秒(自动锁定)
◎投入门限:大于无功设定值Qs(人工设置)大于最小一步电容器组(自动搜索)
◎切除门限:大于目标COSΦ设定值
◎步数:6、10、12三种(每种都可任意设置步数)
◎周围环境温度≤+50℃ ,最低环境温度≥-10℃
◎空气相对湿度≤85% (+25℃时 )。
◎无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在
◎JKW7C-F型为有源晶体管输出,输出直流信号+5V或+12V控制复合开关丆每路输出直流电流≤20mA,可定做输出大电流产品
1. 测量和工作电压取自L2、L3相电压380V。
2. 测量电流S1、S2必须取自总负荷(总柜)L1相電流不 得取自电容屏