V 电压的电机 接上380v电压 一直在启动狀态请问你知道是什么原因吗 谢谢
V 电压的 接上380v电压 一直在启动状态请问你知道是什么原因吗 谢谢
全部
-
V 电压的电动机额定接法是星形/三角,电机绕组相电压660V接到380V三相电源上,相当于是星三角启动中的启动状态相电压1/1.7321倍额定电压。
负载合适的话可以运行,输出功率只有約额定值的1/3无法带额定负荷。
全部
-
直接接380V肯定不能用如果你的电机是6极的电机,可以改变接发用在380V的电压上具体可以叫修电机老师嘚来接,专业电工也不会接的具体接法原绕组660V是一路角改成二路星,两路角改成六路星其余的通过改接的方法行不通,只能通过拆换繞组改压
全部
-
|
如图, 用电笔测零线电笔炮发亮, 测B楿电笔泡却不亮, A,C相正常亮.
用万用表测各线电压正常, 这是怎么回事? 是不是跟用电设备有关? 设备是钢板分条剪切生产线.
难道这就是所谓的移相?
補充一下, 上述是在设备运行的情况下测得的.
|
|
|
对:shixiang1 关于请问樓主你们单位是什么供电系统? 内容的回复:
|
|
|
|
对:通讯网 关于再上一级量量。。。不会有这种事的 内容的回复:
在车间电柜是这情況, 去到配电房还是这情况. 而且一量配电房地线, 电笔泡竟然也亮了, 就是说配电房整个电柜都带电了.
|
|
|
|
此故障本人遇到过其原因是变压器零线接地线开路引起的,你查查变压器零线接地系统是否断了
|
|
|
|
5楼说的故障原因非常接近还需要楼主进┅步测量排除!
|
|
|
|
说明 B相与O相短接,用万用表测量B相与O相的电压为0测量A相与O相的电压为正常, C相与O相的电压为正常
|
|
|
|
引用 Wzcght 的回复内容:此故障本人遇到过,其原因是变压器零线接地线开路引起的你查查变压器零线接地系统是否断了。
有这种可能哪位高手给详细解释一下
|
|
|
|
說明 B相与地短接,而且零相与地电阻很大出现这种情况很危险,只要人不小心碰到A相或B相和地之间就有380伏的电压,比通常的相-地触电危险性大大增加!
|
|
|
|
从楼主测量的结果看肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了原因可能如下其一:
1、伱们公司低压配电系统不是TN-S系统,也不是TN-C系统更不是TN-C-S系统,车间设备采用的是接地保护(规范不允
2、如果是TN-S系统则是在中性线与地线接点到PE线与地线接点之间开路了,PE线接地正常
3、如果是TN-C系统,则车间设备没做接零保护电源进线的中性线也没做重复接地,中性线干線开路或在变压器处开
路此时由于车间有不平衡单相负荷,三相单相电压也不平衡
4、肯定不是TN-C-S系统,如果是那么开路点太多,同时哆点开路几率很小并且重复接地没做,用电设备也没接PE
重点检查变电所接地和N干线,并且规范低压配电系统!!!
|
|
|
|
引用 tianheyi 的回复内容:從楼主测量的结果看肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了原因可能如下其一:1、你们公司低压配电系统不是TN-S系统,也不是TN-C系统更不是TN-C-S系统,车间设备采用的是接地保护(规范不允
许)2、如果是TN-S系统,则是在中性线与地线接点到PE线与哋线接点之间开路了PE线接地正常。3、如果是TN-C系统则车间设备没做接零保护,电源进线的中性线也没做重复接地中性线干线开路或在變压器处开
路,此时由于车间有不平衡单相负荷三相单相电压也不平衡。4、肯定不是TN-C-S系统如果是,那么开路点太多同时多点开路几率很小,并且重复接地没做用电设备也没接PE。重点检查变电所接地和N干线并且规范低压配电系统!!!
本人碰到过这样的情况,零线箌接地极的电线被腐蚀断了且火线接地,就会出现这样的情况
|
|
|
|
变压器中性点偏移引起的把变压器中性点接地线接好就行了。
|
|
|
|
根据楼主的描述现象好像是电力系统发生了单相接地故障了。单相接哋故障的现象是:接地相的相电压指示为“0”非接地相的相电压指示升高为线电压;Uab,Ubc,Uca的线电压不变。
|
|
|
|
引用 通讯网 的回复内容:
再上一级量量。。。不会有这种事的
1、楼主的系统是IT不接地系统用电笔量零线、火线都量;
2、楼主 测B相电笔泡却不亮,是因为B相有接地故障;
|
|
|
|
引用tianheyi 从楼主测量的结果看肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了原因可能如下其一:
1、你们公司低压配电系统不是TN-S系统,也不是TN-C系统更不是TN-C-S系统,车间设备采用的是接地保护(规范不允
2、如果是TN-S系统则是在中性线与地线接点到PE线與地线接点之间开路了,PE线接地正常
3、如果是TN-C系统,则车间设备没做接零保护电源进线的中性线也没做重复接地,中性线干线开路或茬变压器处开
路此时由于车间有不平衡单相负荷,三相单相电压也不平衡
4、肯定不是TN-C-S系统,如果是那么开路点太多,同时多点开路幾率很小并且重复接地没做,用电设备也没接PE
重点检查变电所接地和N干线,并且规范低压配电系统!!!
我也同意tianheyi的说法我曾经也遇到过这类问题。机壳带电地线带电 ,经查 是电缆 由于被挤压 破裂 相对地短路造成
|
|
|
|
引用 的回复内容:变压器中性点偏移引起的,把变压器中性点接地线接好就行了
零线对地是中国超高压电多少伏伏啊,电笔有时候不太准
|
|
|
-
具体的要看发电机的型号和结構,这与几根线好像没什么关系吧
全部
-
两根线还是三根线看交流发电机的具体结构了。
以前老式的磁石电话机都带有一部手搖发电机,能发出百伏左右的交流电压在叫号前及通话结束后,都要摇一下发电机的手柄这种发电机就只有两根线输出。
全部